7.1.1 高壓旋噴樁復合地基適用于處理軟塑~可塑的黏性土、粉土、砂土、黃土、素填土和碎石土等地基。當土中含有較多大直徑塊石、大量植物根莖或有機質含量較高時,不宜采用。7.1.2 高壓旋噴樁復合地基用于既有建筑地基加固時,應搜集既有建筑的歷史和現狀資料、鄰近建筑物和地下埋設物等資料。設計時應采取避免樁體水
某工程設計簡介:采用柱下獨立基礎,地基為旋噴樁復合地基, 復合地基fspk=220kPa。樁徑Φ400,單樁豎向承載力特征值估算為Ra=300kN,最后值應通過現場單樁載荷試驗確定。旋噴樁樁身水泥土強 度:在標準養護條件下,28d齡期的立方體抗壓強度平均值fcu=7400kPa。樁端持力層為卵石層,樁端須進入卵石層0.5m,旋噴樁按1.4m以正方形布樁。旋噴樁的樁長普遍7米左右。檢測結果為:1、樁身完整性滿足要求;2、復合地基承載力特征值fspk不小于230kPa,滿足設計要求;3、單樁豎向承載力特征值Ra為175kN,樁身試塊的強度標準值為4.2MPa,不滿足設計要求。疑問:1.對于旋噴樁復合地基的柱下獨立基礎來說,單樁豎向承載力特征值是否必須滿足設計要求?2.如果單樁豎向承載力特征值必須滿足設計要求的話,那么較好的處理方案有哪些?
單管高壓旋噴樁在軟土地基處理上應用,已在公路 、建筑、冶金、煤炭等工程領域廣泛使用,并取得了良好的效果。在眾多地基處方法中高壓旋噴樁有它獨到的適用性,在很多情況下不得不采用它來處理地基,提高復合地基的承載力。但在施工中還是會遇到一些特殊情況,本文通過工程實例介紹單管高壓旋噴樁施工工藝、質量控制及工程體會。 一.工程概況:新建京石客運專線石家莊隧道項目DK277+400~DK277+700段地層以第四系沖洪積層為主,根據其巖性及物理力學性質自上而下主要分為5層,各層土的特征為:(1)人工填土:雜色,松散,土質較雜,結構松散,層厚1.0m左右。(2)粉土:褐黃色~黃褐色,稍密,稍濕,層厚3.1~11.0m。(3)中砂層:褐黃色、
本帖最后由 jaime幾米 于 2014-5-21 15:24 編輯 高壓旋噴樁地基處理擴散角怎么計算,是和普通下臥層的驗算一樣嗎,還是用樁的計算方法來計算。 http://bbs.co188.com/?14812206 幾米的結構空間
本人接到一工程,六層框架帶半地下室,基底土層承載力標準值fak=180kPa,往下10m左右有一層粉砂層,中間幾層記不住了計算軸力標準值6800kN,設計值8000kN,設計師建議采用復合地基,考慮4.0m*4.0m獨立基礎,厚度1.0m,采用9根10.0m左右400預應力管樁(承載力標準值約550kN),計算復合地基承載力約為500kPa,其他地下室底板0.5m,直接落于土層本人菜鳥,想像各位請教:1. 復合地基采用預應力管樁,能否達到與土共同作用的效果2. 是否僅需滿足獨立基礎之間的沉降差要求,3. 如果可以這樣做,怎樣計算和處理獨立基礎和底板之間的沉降4. 如果采用復合地基,還需要計算或者注意什么?希望各位前輩指教,在下不勝感激
關鍵詞:高壓旋噴樁 地基加固 1.引言 所謂高壓旋噴樁,就是利用鉆機把帶有特殊噴嘴的注漿管鉆至土層的預定位置后,以高壓設備使水泥漿液以高壓流從噴嘴中噴射出來,沖擊破壞土體,當能量大、速度快和呈脈動狀的噴射流的動壓超過土體結構強度時,土粒從土體剝離下來,除部分土粒隨水泥漿冒出水面,其余土粒在噴射流的沖擊力、離心力和重力等作用下,與水泥漿攪拌混合并按一定的漿土比例和質量大小有規律的重新排列。水泥漿凝固后在土中形成一個固結體,從而使地基得到加固。 2.高壓旋噴樁的工藝類型 旋噴樁基本工藝類型有三種,即單管法、二重管法、三重管法。
請問:1、高壓旋噴樁如何與基礎連接,需要按《建筑樁基技術規范》4.2.4嵌入承臺(或者筏板)0.5m嗎?2、無粘結強度的散體樁需要嵌入基礎嗎?3、振沖碎石樁的成樁深度如何確定呢?假如采用振沖碎石樁,如果基礎下需要處理的軟弱地層(指承載力低,易變形的地層)厚度較大,假如夸張點有100m,需要穿透該層土嗎?4、假如采用高壓旋噴樁處理,軟弱地層厚度大又如何考慮呢?
一、工程概況 武漢長江隧道為武漢市重點工程,是武漢市重要的過江通道,位于武漢長江一、二橋之間。隧道江北起點為漢口大智路與銘新街的交叉口,江南終點為武昌友誼大道南側規劃中的 沙湖路。 本工
8.1.1 灰土擠密樁復合地基適用于填土、粉土、粉質黏土、濕陷性黃土和非濕陷性黃土、黏土以及其他可進行擠密處理的地基。8.1.2 采用灰土擠密樁處理地基時,應使地基土的含水量達到或接近最優含水量。地基土的含水量小于12%時,應先對地基土進行增濕,再進行施工。當地基土的含水量大于22%或含有不可穿越的砂礫夾
10.1.1 石灰樁復合地基適用于處理飽和黏性土、淤泥、淤泥質土、素填土和雜填土等土層;用于地下水位以上的土層時,應根據土層天然含水量增加摻和料的含水量并減少生石灰用量,也可采取土層浸水等措施。10.1.2 對重要工程或缺少經驗的地區,施工前應進行樁體材料配比、成樁工藝及復合地基豎向抗壓載荷試驗。樁體材料配合比試驗應在現場地基土中進行。10.1.3 豎向承載的石灰樁復合地基承載力特征值取值不宜大于160kPa,當土質較好并采取措施保證樁體強度時,經試驗后可適當提高。10.1.4 石灰樁復合地基與基礎間可不設墊層,當地基需要排水通道時,基礎下可設置厚度為200mm~300mm的墊層,填土路基及柔性面層堆場下墊層宜加厚。墊層宜采用中粗砂、級
第一篇:多樁型復合地基計算方法探討作者:閻明禮 研究員
《復合地基處理及其工程實例》復合地基處理及其工程實例.part1
如果某工程,用淺基礎承載力差一些,用樁基礎又明顯浪費,大家會用復合地基嗎復合地基好像沒有官方的規范和規程哦那么,是不是復合地基已經被拋棄不用了啊還是有什么好的軟件啊ps 同濟的啟明星這個軟件怎么樣啊本人初工作,知道的很少,望各位前輩不吝賜教十分感謝
在做復合地基(如CFG樁)的基礎設計時,其地基承載力是否需要對其特征值進行深度和寬度的修正???既《基規》(GB 50007-2002)公式5.2.4是否對天然地基和復合地基都有效???
復合地基處理
樁筏和復合都有樁,計算時都有側摩阻力、樁端阻力,是不是樁筏是含有承臺的,復合地基是不含有承臺的?樁筏是不是承載力更高一些? 哪位大師能告訴我,多謝了。
我們工程正在施工高壓旋噴樁,請問怎么知道它施工的孔徑?就是怎么檢查它的孔徑啊?誰知道它鉆孔現在達到多少直徑了啊?怎么知道啊????謝謝!急急急急急!!!!!