亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于隔離變壓器的安全原理

    關于隔離變壓器,平時用的很少,還請各位同行多多指點。請問:使用隔離變壓器時,哪些情況下人會遭到電擊?是否有措施來避免發生前述情況?另,還有很多地方不理解,下面以單相隔離變壓器為例:1、隔離變壓器出線側,人手只觸及相線,腳踩在地上,且人體和地板的接觸電阻考慮為0時,是否會有電流流過人體呢?2、由于現在各層均做等電位,隔離場所設備外殼單獨接地或者鑲嵌或者固定在墻壁或者地板上,和直接從進線側引PE線有區別嗎?3、如果做好局部等電位,是否PE線可以直接接入次級側?4、曾經有手術室要求次級側單獨引絕緣導線至室外遠離建筑物處接地,此方法在原理上有什么問題嗎?或者有什么更經濟的方法可以替代,比如等電位?5、如果隔離變壓器次級側中性點碰殼,同時外殼又與初級側的PE線相連接。此時單獨觸相線,會造成電擊事故嗎?有針對此情況設置的保護么?

  • 隔離變壓器的作用是什么?

    隔離變壓器的作用主要是:使一次側與二次側的電氣完全絕緣,也使該回路隔離。另外,利用其鐵芯的高頻損耗大的特點,從而抑制高頻雜波傳入控制回路。用隔離變壓器使二次對地懸浮,只能用在供電范圍較小、線路較短的場合。此時,系統的對地電容電流小得不足以對人身造成傷害。 隔離變壓器的作用主要起電氣隔離——一個是保護設備,還有一個很重要的作用就是保護人身安全!隔離危險電壓。復電隔離變壓器輸出輸入電容耦合小,對由于閃電,放電,電網切換,電機啟動和其它電網燥聲引起的干擾更具有抑制作用,是比較有效的電源噪聲抑制器.從這點看隔離變壓器更具有保護設備的作用。所謂保護人身安全,即對操作此設備的人的一個保護。因為隔離變壓器的電動勢是通過二次感應獲得,與一次側(與大地形成回路)不形成一個回路,因此不會造成觸電。 隔離變壓器可以改變電壓,比如將220V的交流電壓變

  • 安全隔離變壓器如何選擇?

    根據規范要求,安全隔離變壓器其一二次繞組之間應采用加強絕緣層或接地屏蔽層隔離開。可本人在實際設計時手頭的設備手冊里沒有專門注明是安全隔離變壓器。不知能不能用?誰用過?請?zhí)峁┬吞柣蚋嬷畯S家聯系方式。謝謝!

  • 隔離變壓器有什么作用啊

    有一裝機容量為12MW的熱電廠,10KV外供負荷若干條,現在甲方強烈要求在外供負荷和電廠之間加裝一臺1/1的隔離變壓器,甲方認為10KV線路單相接地電流大會影響發電機所以要求加裝這個隔離變壓器。請問有必要嗎?隔離變壓器有什么作用呢?

  • 關于隔離變壓器問題請教

    本人現在的工程中有一臺200kVA隔離變壓器,問題是,我的配電系統是三相五線制的,可是隔離變壓器一次側接線端,只有A、B、C三相,二次側接線端卻有A、B、C、N四個接線端,有獨立的PE接線端。這讓我鬧不清楚如何接線!詢問,眾位高手,誰能給我解答一下,我該如何接線。給我講一講隔離變壓器的原理?;蚴?,那位老大有王厚于老先生寫的《隔離變壓器和雙繞組變壓器在建筑電氣中的應用》一文,能不能給我發一份,由于身在國外不方便尋找資料。在下謝過了!covia@sina.com

  • 關于UPS的隔離變壓器有什么作用?

    各位大師 今天發現梅蘭日蘭的UPS,檢修旁路入口有個隔離變壓器,不知道干什么的?請大師們討論討論?說具體點 我百度了 沒看明白呢 謝謝!

  • 隔離變壓器能起到穩壓的作用嗎

    現場離低壓配電間比較遠,儀表的電源從現場電機控制柜取電源,因為擔心電機啟動時母線會有沖擊和壓降,所以加了隔離變壓器,是否還需要加穩壓器?

  • 請教各位大師隔離變壓器的問題。

    大家都知道,隔離變壓器的二次側是不能接地的,但小白有個問題想請教大家,隔離變壓器的二次側的設備需要接地嗎?好像以前沒看到過有人討論此話題,望大家指點一二。

  • 控制變壓器有隔離作用嗎?

    控制變壓器都是互耦繞制的嗎,也就是說都不是自耦變壓器(220V中間抽頭抽出24V?)嗎? 另外,我們公司澡堂用的是蒸汽加熱,靠人工控制閥門,現在我想把它改為熱電偶控制電磁閥(節約點蒸汽),電磁閥是24V AC,變壓器用的是控制變壓器(有2個選擇,一個是德力西的BK50,說明書上寫的是互耦繞制的;還有個是機床變壓器,繞法不清楚),我準備用BK50合適嗎? ▲▲還有,BK50這種控制變壓器有隔離作用嗎?▲▲ 我擔心會不會有人洗澡觸電,比如變壓器市電串入低壓側(安裝位置有點潮濕)? 現在是擔心的要死,也不知道還有其他危險沒有? 高手幫忙提點意見啊!

  • 【求助】干式10kV隔離變壓器

    本人在做一個工程,有2臺10kV隔離變壓器(SG-10/800),變比:10.5/10.5kV,容量:800kVA.誰有技術規范,給我一份,謝謝!

  • 隔離變壓器的抗干擾原理,

    請教各位關于隔離變壓器的抗干擾原理,今天看到PLC電源回路有隔離變壓器,說是起抗干擾作用,不理解,請各位解釋解釋,謝謝了?。。?/p>

  • 各位老師,請教隔離變壓器選型

    現在老外要求選個隔離變壓器,輸入是單相380v,輸出是220v和24v,最大承載電流1.5A,我查了施耐德6TSL系列的,好像只能輸出一種電壓,不能同時輸出220v和24v,大家幫我看?,或者選別的品牌。

  • 請教“隔離變壓器”接地問題

    我廠有一套電子設備,使用380/208V,*/△隔離變壓器,五進線四出線.問:次級B相接地,且接到變壓器柜外殼(與初級接地線共線),有沒有問題?

  • 隔離變壓器進線接線問題

    各位,我現在在現場遇到一個問題,安裝一臺Δ-Y的隔離變壓器,可是這臺變壓器進線沒有標明A、B、C相序,我該怎么接,問廠家,廠家說A、B、C還是C、B、A都沒有關系的,是這樣嗎?

  • 室內負荷供電隔離變壓器的使用

    本帖最后由 gdtmhjc 于 2014-5-18 00:32 編輯 大家好,我們這里的項目設計使用了一臺隔離變壓器,是為劇院的音響供電使用的,現在正在安裝中。根據我了解,隔離變壓器的作用就是濾波、提供安全供電系統等,一次側只接ABC三相線,二次側接ABC三相線+N線,二次側的供電形式即變為中性點不接地的三相四線制系統?,F(xiàn)在的困惑是,用隔離變壓器供電之后,PE線還要嗎?就是還需要保護接地嗎?師父說,保護接地還是要做,但是要獨立接地,不能跟原來的接地系統共用,就是單獨做個LEB,可是按我個人理解,既然沒有工作接地,那么保護接地其實也就沒有意義了,再做個PE線不是等于浪費線材嗎?有沒有相關經驗的前輩可以解釋一下呢

  • 關于照明隔離變壓器的問題,大家怎么看,可以來聊聊

    當照明裝置采用安全特低電壓供電時,應采用安全隔離變壓器,且二次側不應接地。(GB50034-2013/7.2.10)條文解釋是防止一次側高壓竄入。想問問大家,不接地,怎么會不竄入,接地了,怎么就竄入了。另外,二次側怎么接地,是線圈接地嗎,還是外殼

  • 隔離變壓器 2次接地目的?

    隔離變壓器 2次接地目的?

    這個S接地沒問題嗎?

  • 關于隔離變壓器接線方式方法的介紹

    隔離變壓器是采用三相雙繞組結構,具有防雷擊、防干擾特性。原副邊每個繞組分成兩個線圈,該兩個線圈是用兩層互相絕緣的金屬箔并繞起來的。于是該兩線圈之間就存在電容C(所謂容性隔離變壓器)。然后可根據需要采取以下兩種接線方式任意組合: ①接在三相四線制系統一側的繞組宜接成Z形接法。 ②接在三相三線制系統一側的繞組宜接成六角形接法。 這兩種接線方式的繞組結構具有如下優點: 1.變壓器繞組自身具有很大的并聯電容容量,能夠補償電網

  • 三相防雷隔離變壓器的原理、結構

    三相隔離變壓器 三相隔離變壓器采用三相雙繞組結構,具有防雷擊、防干擾特性。原副邊每個繞組分成兩個線圈,該兩個線圈是用兩層互相絕緣的金屬箔并

點擊加載更多

隔離變壓器10kva

隔離變壓器10kva專題,為您提供隔離變壓器10kva相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與隔離變壓器10kva 相關的專業交流討論,更多隔離變壓器10kva相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

60kw變壓器

sg隔離變壓器

主站蜘蛛池模板: 美女福利视频一区二区| 免费在线成人| avv天堂| 欧美大奶艳星| 成年免费在线观看| 99久久精品免费看国产免费| 亚洲国产精品久久久久婷婷软件| 国产精品综合久成人| 久久久久伊人| 亚洲精品大片| 亚洲 国产 日韩 欧美| 色狠狠综合| 久久丝袜精品中文字幕| 国产自产c区| a级毛片在线免费观看| 99热网站新获取域名| 91蝌蚪porny| 最新欧美日韩| 国产成人精品视频| 毛片999| 一级做a爰视频免费观看2019| 欧美成人精品一区二区| 欧美xxxx色视频在线观看| 欧美精品在线视频| 国产在线精品观看一区| 精品国产无限资源免费观看| 久久99热这里只有精品7| 成人国产精品一级毛片视频| www.日韩.com| 日韩精品 电影一区 亚洲高清| 久久精品亚洲| 99精品国产福利免费一区二区| 草草视频在线| 99久久久精品免费观看国产| 99热这里只有精| 国产成人在线观看网站| 97成人免费视频| 大胆国模一区二区三区伊人| 嫩草影院久久国产精品| 99久久er热在这里都是精品66| 高清国产在线|