請問:1、高壓旋噴樁如何與基礎連接,需要按《建筑樁基技術規范》4.2.4嵌入承臺(或者筏板)0.5m嗎?2、無粘結強度的散體樁需要嵌入基礎嗎?3、振沖碎石樁的成樁深度如何確定呢?假如采用振沖碎石樁,如果基礎下需要處理的軟弱地層(指承載力低,易變形的地層)厚度較大,假如夸張點有100m,需要穿透該層土嗎?4、假如采用高壓旋噴樁處理,軟弱地層厚度大又如何考慮呢?
7.1.1 高壓旋噴樁復合地基適用于處理軟塑~可塑的黏性土、粉土、砂土、黃土、素填土和碎石土等地基。當土中含有較多大直徑塊石、大量植物根莖或有機質含量較高時,不宜采用。7.1.2 高壓旋噴樁復合地基用于既有建筑地基加固時,應搜集既有建筑的歷史和現狀資料、鄰近建筑物和地下埋設物等資料。設計時應采取避免樁體水
一、工程概況 武漢長江隧道為武漢市重點工程,是武漢市重要的過江通道,位于武漢長江一、二橋之間。隧道江北起點為漢口大智路與銘新街的交叉口,江南終點為武昌友誼大道南側規劃中的 沙湖路。 本工
我們工程正在施工高壓旋噴樁,請問怎么知道它施工的孔徑?就是怎么檢查它的孔徑啊?誰知道它鉆孔現在達到多少直徑了啊?怎么知道啊????謝謝!急急急急急!!!!!
不要理論及影響因素,不要設計參數,不要廠家吹牛逼。 只請教見過實物的朋友談一下。。。 前幾天見過一開挖的,樁徑不到500,比意想的少了近一半,呵呵,讓我想起了攪拌樁。。。
設計圖紙給出水泥摻量35%施工技術參數水灰比1:1出漿量80-120L╱min提升速度12-25/min樁徑0.8m,雙重管高壓旋噴樁,求每米水泥用量。
知識點:高壓噴射注漿
知識點:高壓旋噴樁復合地基
知識點:高壓噴射注漿法
最近在做一個項目,基坑深度在7米左右,基坑支護方案上高壓旋噴樁樁徑只有700mm,用的三重管工藝,想改用二重管工藝來節省造價!設計方不同意,說素填土、卵石透水性強。我粗略的查閱了網上的說法,說二重管也適用透水性高的砂質地質,所以想請教下各位二重管是否適用,與三重管差別在哪里?
論文簡介:首先分析高壓高頻變壓器分布電容產生的機理,提出了四次級高壓高頻變壓器的等效模型。然后采用解析法根據高壓高頻變壓器的幾何結構對其分布電容進行推 投稿網友:skylan2013 上傳時間: 2013-07-25
高壓真空斷路器,額定電流有630A、1250A,分段能力也有25KA、31.5KA等。為什么有的設計院1600kva的變壓器就用1250A呢?1600kva的變壓器92.38A用630的綽綽有余了吧。還有分段能力是怎么選的?
一般的基礎公司做這個都會偷水泥,而作為我們總包該怎么控制水泥用量,除了進出場總量控制外該怎么控制好每臺樁機的水泥用量?一般我們都要求在基坑下面能夠盡量不少水泥,但是我們不可能派人看著每臺機子,要怎么控制水泥用量才好呢?大家都是怎么做的?
一、施工方法 1.1 施工原理及工藝流程
本人在做變電所時,供電局沒提供高壓系統短路容量,及高壓進線電纜的長度,因是第一次做變電所,請教各位大師,像這樣沒有供電系統參數時,如何設計高壓配電系統,如何進行高壓設備選型,難道就不做設計了嗎.請指教.
最近在做一條舊路的改造,方案是將兩個車道的混凝土板拆掉,一車道4米寬,然后用高壓旋噴樁處理路基,請問一下,做高壓旋噴樁,粉噴樁(水泥土攪拌樁)的施工需要多大的工作面?:handshake 先謝謝大家的幫忙:)
我的一個項目,深基坑深度15m,止水帷幕32m,采用高壓旋噴樁,請問各位專家。高壓旋噴施工30多米還能保證垂直度嗎,是不是很容易發生漏噴,不交叉的情況呀。謝謝各位
高壓旋噴樁參數
高壓旋噴樁參數專題,為您提供高壓旋噴樁參數相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓旋噴樁參數 相關的專業交流討論,更多高壓旋噴樁參數相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度