關于塑性混凝土防滲墻淺談一、工程概況 長潭水庫壩體為粘土斜墻砂礫石壩,壩址處河床覆蓋層為第四系全新統洪積砂卵石(滲透系數K=4.3*10-3~0.35cm/s,屬中等~強透水性)及上更新統沖洪積含泥砂卵石(滲透系數K=8.7*10-5~2.8*10-3cm/s,屬弱~中等透水性)。壩體斜墻粘土滲透系數K=2.12*10-6~2.35*10-4cm/s,屬微~中等透水性,土質均勻性較差,局部物理力學指標如干密度、滲透系數不能滿足規范要求。大壩除險加固防滲設計采用80cm厚塑性混凝土防滲墻,最大深度67.25m,總長421m,截水面積18300m2(布置形式見下圖)。 二、造孔機械 本工程采用鋼繩沖擊式鉆機,這種機械不僅適用于一般的軟弱地層,亦可適用于礫石、卵石和基巖,且結構簡單,技術成熟,易于維護,因此盡管效率較低,在防滲墻施工中仍被廣泛采用。長潭水庫除險加固工程由于工期緊、工程量大,為了滿足進度要求,高峰期投入40臺鉆機,主要是CZ-22型和CZ-30型。鉆頭大都采用十字鉆頭,這種鉆頭適用于砂卵石層、風化巖層及基巖,鉆頭磨損后可補焊修理
同行可參考,涂黃的參數要求值偏低
求教:在水庫大壩的塑性混凝土防滲墻中的土壓力計如何埋設?如何保證土壓力計的位置和接觸面的密室?看一些資料中介紹有普遍使用掛布法和JK法、"活動支桿擴張器"法,不知具體如何操作。
淺談水利工程塑性混凝土防滲墻設計 隨著我國經濟和科學技術的快速發展,有效解決水利工程的防滲加固問題成為當務之急。塑性混凝土防滲墻較混凝土防滲墻具有彈性模量低,適應變形能力強的優點,是土質壩基垂直防滲的首選形式。還出于它具有良好的和易性和比剛性混凝土有較長的終凝時間,因而易于水下混凝土澆注。同時由于其強度低,便于防滲墻槽接頭施工和保證接頭質量。 1工程概況 某水電工程是一項中型跨流域調水發電工程,其水庫樞紐利用天然地形條件,封堵暗河以山體作壩建庫。副壩基礎古河道防滲與暗河拱堵頭、山體防滲灌漿帷幕共同組成樞紐擋水建筑物。該工程為Ⅲ等中型工程,擋水建筑物為3級。 副壩位于暗河右側的古河道
一、前言 岳城水利樞紐工程位于漳河干流,包括主壩、大副壩和3個小副壩。大副壩位于主壩溢洪道左側,最初為均質土壩,后為提高防洪標準而改建,上游面增建粘土斜墻,下游面增建砂礫料壓坡,最大壩高增至32.5米。壩基主要是第三紀中細沙,滲透性小,故未做防水帷幕,只是在壩下游做一砂礫褥墊及縱向排水暗溝。但在樞紐運行中,大副壩排水管出現涌沙,壩坡也出現塌坑。經灌沙處理,塌坑現象得到有效控制;將檢查井用反濾料封堵并于下游公路增開一排水溝后,涌沙現象有所減輕。為徹底消除隱患,保證大壩的安全運行,經有關部門批準在上游壩坡增設一道塑性混凝土防滲墻,截斷壩基第三紀砂層。 二、材料組成 2.1 水泥:邯鄲水泥廠生產的太行山普通硅酸鹽525#R水泥,其物理性能、化學成份見表1、表2。由表1、表2可知,的物理性能和化學成份均滿足國家標準GB175-92的技術要求。 六、結論 塑性混凝土是在普通混凝土中加入粘土、膨潤土等摻合材料,大幅度降低水泥摻量而形成的一種新型塑性防滲墻體材料。塑性混凝土防滲墻因其彈性模量低,極限應變大,使得塑性混凝土防滲墻在荷載作用下,墻內應力和
各位大神,小弟目前在做一段地下混凝土防滲墻,防滲墻設計頂標高至中風化層為5米左右深的圓礫層。液壓開槽機開30cm槽。現在遇到的問題是圓礫層比較松散,容易塌方,成槽后澆混凝土是預計混凝土的1.4倍。施工單位想我要求簽證工程量,小弟頭回干這工程,請教各位大神指點是否簽???:'(:'(
本人最近正在設計一個水庫除險加固工程,壩高約25m,防滲墻高度約40m,因以前從未搞過,心中沒底。哪位有這方面的設計、施工資料,請幫幫忙。
那位能賜教混凝土防滲墻的臨界滲透坡降是怎么計算的,還有高壓噴射灌漿,和沖抓套井后形成的心墻的臨界滲透坡降是怎樣計算的!
這個水庫為南方沿海中型水庫,主壩一座,副壩6座,是最后一批病險水庫除險加固,比較特殊的是采用了混凝土防滲墻方案,比較郁悶的是,去的那天下了好大的雨,不然就會搞多一點照片來給大家,工地泥水太多,不得不濕身,實在痛苦。那個成槽機跟混凝土注入機是連在一起,在壩軸線平行的軸線鋼軌上跳倉施工。
目前混凝土防滲墻在病險水庫和河堤加固中應用較多,設計希望墻體最好能與兩側的壩[堤]土彈性模量接近,因此要求防滲墻達到“塑性”,我接觸過兩個工程,最終都沒能達到當初的設想,在此通過水工網向大家求教: 1、防滲墻體達不到“塑性”要求,對工程安全有何不利影響; 2、要使防滲墻混凝土達到塑性,有那些方法、途徑; 3、有哪幾件工程做得很成功; 4、能否提供一些資料,尤其是混凝土的配比。
本人在工程施工過程中遇到如下困難,不知如何施工,情況如下:承建30CM厚混凝土防滲墻,若使用射水鉆施工,卵石層大約厚8-10米,無法施工;若利用沖擊鉆施工,沖擊鉆頭直徑30CM,鉆頭太輕,速度較慢,無法保證工期。求教其他有效施工方法。望賜教,本人不勝感激!
水庫大壩塑性砼防滲墻開挖后拍的幾張圖片,大家欣賞
一、總 則 1.1 本細則依據工程施工承建合同文件,以
一、漏漿處理 一般漏漿處理:造孔過程中,如遇少量漏漿,采用加大泥漿比重,投堵漏劑等處理,如遇大量漏漿,單孔采用投粘土鉆進處理,槽孔采用投鋸末、膨脹粉、水泥等堵漏材料或孔底帷幕灌漿處理,確保孔壁、槽壁安全。根據工程施工經驗,尤其是槽孔的副孔劈打時,更應注意觀察槽孔漿面的變化。 架空層造孔漏漿處理:主孔造孔中發生架空層漏漿采用回填當地渣土料加片石并用鉆頭沖擊擠壓密
混凝土防滲墻施工技術日漸成熟,國內有很多成功經驗,可惜我了解的不夠,誰有這方面的資料(最好是完工或正在施工的項目),能否奉獻出來,讓我學習一下,不甚感激!也可以加我qq681370,相互交流。
本人設計的一座水庫因大壩壩體、壩基滲漏來嚴重,壩體采用混凝土防滲處理,壩基灌漿處理,鑒于投資高,根據專家意見,采用混凝土防滲內預埋PVC灌漿管,以節省造灌漿的投資,在施工中,因泥漿浮力過大,PVC灌漿管都在下到12米左右折斷。后來采用先下5寸鋼管.再下PVC灌漿管,PVC灌漿管雖然能下到20米左右再也下不了。后來采用鋼筋連接四根同時下管,情況不樂觀,由于本地首次使用,沒經驗,再者經專家提出,應該有成功實例,望同行獻計。[ 本帖最后由 cyc_lc 于 2008-11-8 01:30 編輯 ]
請教一個問題,就是土石圍堰防滲墻的施工。一般是怎么的方式,是土石圍堰做好后,在挖槽澆注嗎?好了,謝了,我的qq號:22123352.希望能認識下我們行業的兄弟姐妹
所在某城防除險加固工程做到招投標階段,有意的發單位介紹到鄙人郵箱,也可以站內短消息隨時聯系 spraywolf@163.com 設計方期望了解施工方的施工方法和施工經驗,以便開展施工組織設計 有意進一步接觸留電話到郵箱,謝謝支持
我正在做一個土石壩的混凝土防滲墻的概算,根據水利98規范六---31節,“防滲墻的建筑面積按阻水面積設計幾何圖形加超澆部分計算”,不知道這句話有沒有包括每個槽段之間的連接部分?即,防滲墻的建筑面積計算時,需不需要另外考慮槽段連接的時候鑿除多余的那部分?
西霞院水庫混凝土防滲墻試驗(左岸段)施工
塑性混凝土防滲墻
塑性混凝土防滲墻專題,為您提供塑性混凝土防滲墻相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與塑性混凝土防滲墻 相關的專業交流討論,更多塑性混凝土防滲墻相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量