現有一個二類高層的醫院,11層,個人認為應該設置噴淋。但嚴格按規范的話可以不設。(規范要求二類高層商業營業廳、展覽廳等共工活動用房需要設置),這個全是一個個小的辦公室、候診室、產室什么的)需要設置么?還是僅在共工走道設置?靠近頂層的都是成了一個個小辦公室了,這層需要設噴淋么?謝謝哪位指點下。
最近遇到一個工程,南北面因地勢高差較大(北高南低),建筑是這樣的:南面設地下一層,地上四層,均為小開間店面及店面貯藏室,北面一層為店面,二~七層為住宅。如從北面算起,建筑應為地下五層,地上七層建筑,屋頂標高與北面地面高差小于24m;如從南面算起,建筑應為地下一層,地上11層建筑(一~五層為店面和貯藏室)。各位師兄師姐,您的意見怎么樣?地下一層為各間店面的儲藏室,需要做噴水嗎?
常見的固廢那些都屬于危廢
12層的高層,是個信用社。建筑的說明上寫的是二類建筑,這里我主要是想確定下室內外的消火栓用水量。我剛看了書,上面寫的是每層超過1000平方就是一類建筑。這里并不是每層都超過1000平方,有一層未超過。如果是二類建筑我室內外都是20升每秒。但是是一類建筑,那我就是室內外消火栓用水量就比較大了。
一個酒店,50m以下,每層建筑面積超過1000平方米,地下室有休閑娛樂設施及游泳池,1-3層為商務中心,會議室等,4層以上為豪華套間及普通套間,這樣的酒店算一類還是二類呢?
固廢材料在路基中的應用
鋁灰分為一次鋁灰和二次鋁灰,未分離金屬鋁,由產廢工序直接產出的鋁灰為一次鋁灰,一次鋁灰中含金屬鋁較高,通常在15%~60%之間,鋁制品加工企業所
生活垃圾、處理設施、無害化、減量化、資源化、平均濕基低位發熱值、RD消解法制肥、防滲工程---------這幾個單詞該怎么翻譯,還有垃圾處理廠用dump還是factory還是plant?
最近做一外地工程,設計審查提出應按二類,我認為按三類既可,他認為我違反強條某地一工程,地下一層,地上十九層.地下一層為人防、設備用房和車庫。地上一至三層為商務辦公,四至十九層為大開間辦公。地下三層為裙房,長71.9M,寬34.5M,高14.1m,中間從四層起為塔樓,長43.5m,寬33m.建筑總高73.3m,當地年雷暴日?3d/a,我計算的年預計雷擊次數為0.064次大于0.06但小于0.3,按一般性高層民用建筑,應為三類,而審圖認為是二類。他的依據是應算人員密集的公共建筑,我的依據是規范解釋條文人員密集場所指的是集會、展覽、博覽、體育、商業、影劇院、醫院、學校等建筑物。本建筑物建筑雖然定為綜合樓,但實際是辦公功能。應為一般性民用建筑。
根據江蘇省建筑安裝工程操作規程15.6.6條規定高層建筑應有防側擊措施,可每隔三層沿建筑物四周敷設一道均壓環,并應講二類防雷建筑物超過45米及以上的欄桿、門窗等較大的金屬物與防雷聯接,這句話是不是從一層開始每隔三層敷設均壓環,還有為什么45米以上的欄桿要防雷,45米以下的就不需要了嗎,為什么啊?
(1)固廢行業政策 圍繞重點工程需求,我國將大力發展環保產業,推動以污水處理、垃圾處理、 煙硫脫硝、土壤修復和環境監測為重點的裝備制造業發展,推進煙氣脫硫脫銷、城 鎮污水垃圾處理、危險廢棄物處理處置等污染設施建設和運營的專業化、社
工業固廢處理與環境(淺談
住宅樓17層+躍層,一二層為辦公商業用房,一二層每個房間總面積<300平,建筑高度54米,是一類建筑還是二類建筑
工程概況:一梯三戶,共十八層,一部消防電梯,一部客梯。消防電梯,客梯,樓梯間核心筒照明,消防電梯潛污泵等都屬于二級負荷。問題一:在這樣的情況下,動力入戶配電箱怎么設置,是否需要把一般動力和消防動力入戶分開?問題二:樓梯間核心筒應急照明采用自帶蓄電池燈具作為備用電源,那么正常電源能否從樓梯間核心筒照明干線引?
小應變檢測也叫低應動力變檢測常用在樁基完整性檢測中,基本原理:通過在樁頂施加激振信號產生應力波,該應力波沿樁身傳播過程中,遇到不連續界面(如蜂窩、夾泥、斷裂、孔洞等缺陷)和樁底面時,將產生反射波,檢測分析反射波的傳播時間、幅值和波形特征,就能判斷樁的完整性。 首先清理樁頭,圖中樁頭清理不是很好, 沒掃把,只好用手來掃掃,對檢測效果還是有點小影響的 然后把動測儀感應器垂直貼在樁頭上,用橡膠棒在感應器邊上敲
區域滲濾液最大產流量為0.01m3/s,滲濾液導排管為DN200,HDPE管,管長200m,管道底坡為2%,孔口直徑為12mm,過流系數C=0.62,限定管內流速為0.03m/s,則管道最適宜的開孔數為a.24 b.32 c.36 d.40