亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 這樣的鋼筋應力計安裝正確嗎

    這樣的鋼筋應力計安裝正確嗎

    地下連續墻鋼筋籠鋼筋應力計安裝,監測單位安裝時割斷了鋼筋的主筋,并將應力計鋼筋與鋼筋籠主筋焊接,想請教兩個問題。1.割斷主筋鋼筋的做法正確嗎?2.如果正確,是否需要應力計鋼筋與鋼筋籠主筋焊接滿足單面焊10D,雙面焊5D要求。3.如果不是上面這種做法,是否有其它方法安裝。謝謝。

  • 鋼筋應力計的安裝方式正確嗎?

    鋼筋應力計的安裝方式正確嗎?

    本圖中的鋼筋應力計安裝個人感覺方式不對,應該采用焊接或直螺紋與原鋼筋連接才更能體現傳力的效果。直螺紋與原鋼筋連接更好。但是監測單位說綁扎效果一樣。不知有無規范明確要求應采取哪種安裝方式。

  • 如何通過測量振玄式鋼筋計計算出所受到的應力

    本人不才,剛轉入這行,開始學習階段,最近在幫人做實驗。想問一下:如何通過測量振玄式鋼筋計、土壓力盒、空壓力盒等的頻率,來計算出所受到的應力呢。公式是什么啊?有沒有詳細介紹原理的資料啊。謝謝大家,請幫幫忙

  • 各種鋼筋只是值的你擁有

    圖紙簡介: 各種鋼筋配筋,長度等相關方面知識,簡單快捷方便 省去查規范的時間 投稿網友: shen118119 上傳時間: 2013-10-21

  • 對于鋼筋平法的一些疑問

    舉個簡單的例子如:二級抗震 三級鋼 C30混凝土 查表得基本錨固長度為40D 修正系數對于一二級抗震等級取1.15對于四級抗震等級取1.00問題:是不是算完基本錨固都要乘以這個修正系數?如果搭接接頭百分率為%50,查表可得修正系數1.4,這個修正系數只針對柱不針對墻?墻的搭接系數是不是可以不考慮接頭搭接百分率 修正系數只是1.2 求大神指點

  • 現場一些關于鋼筋的問題

    現場一些關于鋼筋的問題

    現場一些關于鋼筋的問題,還有本工地綁扎鋼筋后的一些圖片,供大家交流:

  • 求助:鋼筋料頭可以這樣用嗎?

    我們工地上鋼筋工用完剩下的鋼筋廢料較多,大概1米長左右。我們打算焊接起來用,請問一根柱子在一層內可以有多個焊接接頭嗎?框架梁縱筋在一跨內可以有多個接頭嗎?

  • 套管四周的鋼筋布置這樣可以嗎

    套管四周的鋼筋布置這樣可以嗎

    大家看看,一般套管四周要加補強筋,施工單位做成這樣,合乎要求嗎,能驗過去嗎?

  • 關于并筋后鋼筋重心問題

    等直徑橫向二并筋時,并筋后鋼筋重心在原鋼筋的重心處;縱向等直徑二并筋時,并筋后鋼筋重心在距鋼筋下或 表面d的位置處。對于這條很不理解,請教大家。

  • 國外的鋼筋是怎么綁扎的

    今天人資領導上課,講到一個專業問題。他說他對施工很感興趣,去工地發現工人綁扎鋼筋特別快,然后現場人員告訴他國外都到中國來學習鋼筋綁扎技術。我對此深表疑問,鋼筋混凝土結構是從國外引進的,難道國外鋼筋不綁扎,那國外的鋼筋骨架是怎么固定的呢?為什么要到中國來學這個?個人覺得綁鋼筋只是熟練問題,沒什么難度。哪位做過國外項目的大哥給科普一下,最好能來個圖,小弟感激不盡。

  • 選個鋼筋咋就這么糾結呢

    來設計院一個月了,自己每天瞎搗鼓,找了一個商業裙房練手,今天開始畫梁施工圖,可是。。。。可是。。。。選個鋼筋真心糾結啊。。。。前輩啊,你們都是怎么子整的啊:'(

  • 有關鋼筋彎鉤的增值長度

    在鋼筋翻樣時,比如梁的縱向鋼筋端有90度的彎鉤,在鋼筋彎鉤時有一個彎鉤的增值長度(要加到鋼筋翻樣長度中的),那么這個增值長度在規范中有明確的取值嗎?

  • 急,這個挑板鋼筋怎么畫啊

    急,這個挑板鋼筋怎么畫啊

    這個用板負筋畫的話,彎鉤長度如何計算啊,求詳細,謝謝了

  • 關于鋼筋直徑變化的問題

    公司承建的幾棟商品住在樓,地上十八層。已經修到14層了,看圖紙發現第15層的墻柱鋼筋大小有變化,而且是根數不發生變化的情況下,鋼筋直徑由14的變為16了。小弟不解設計的意圖,求教各位前輩。。。。授業解惑

  • 有關振弦式鋼筋計連接桿直接改變出廠標定系數是否還可繼續使用

    在樁基軸力檢測中用的振弦式鋼筋應力計,原來廠家提供的連接桿直徑是10mm的,但是我們做模型試驗的時候沒有用廠家給的連接桿,而是自己加工的直徑20mm,請問出廠給的標定系數K值,是否還可以用,為什么?如果不能用有什么好的方法自己得到標定系數,或者什么方法直接算樁內力?謝謝了

  • 關于鋼筋代換的一個問題

    不同種類鋼筋代換,應按 的原則進行。 A、鋼筋面積相等 B、鋼筋強度相等 C、鋼筋面積不小于代換前 D、鋼筋受拉承載力設計值相等 個人感覺B和D都

  • 鋼筋錨固長度不夠怎么辦

    梁和柱的交界處梁鋼筋錨進柱子里的長度沒有達到要求有什么好的處理辦法還有就是比如錨固長度要750 現在是680這種差的不多不少的有沒有什么更好的處理方法

  • 關于焊接鋼筋取樣的問題:

    關于焊接鋼筋取樣的問題:梁和柱的鋼筋都是事先下料后再進行焊接的,焊接后它們的尺寸應該是和我們設計是吻合的,按照取樣規范取樣,勢必會讓已焊接好的鋼筋達不到設計要求,若對取樣后鋼筋進行二次焊接,有些接頭就會出現在非搭接部位(雖然有些可以避開,但有時會在同一跨出現二個接頭,這個規范也是不允許的),不知道大家都是怎么處理這個問題的!

  • 這個鋼筋表示是什么意思呢?

    這個鋼筋表示是什么意思呢?

    如圖所示紅色標注這個鋼筋表示是什么意思呢?指的應該是那個彎折的鋼筋,為什么是4根呢[ 本帖最后由 zkyxs 于 2011-8-11 16:45 編輯 ]

點擊加載更多

鋼筋計

鋼筋計專題,為您提供鋼筋計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鋼筋計 相關的專業交流討論,更多鋼筋計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

鋼筋機械連接

鋼筋加工機械

主站蜘蛛池模板: 国内一区亚洲综合图区欧美| 果冻传媒91mc—110| 亚洲+国产+图片| 国产手机在线精品| 最新欧美精品一区二区三区| 欧美13一14周岁a在线播放| 国产精品久久久久a影院| 色久在线| 久久精品网址| 99色在线播放| 福利800av视频导航| 在线播放国产色视频在线| 欧美精品99久久久久久人| www.色综合.com| 最刺激黄a大片免费观看下载软件| 欧美另类激情| 国产婷婷成人久久av免费高清| 免费人成在线观看网站视频| 色妞在线视频| 欧美高清免费| 好湿好紧太爽了小说男男| 2020att天堂网手机版| 怡春院院日本一区二区久久| 色熟| 精品久久久久久久一区二区伦理| 亚洲精品成人在线| 亚洲综合电影| 色天天综合久久久久综合片| 久久91亚洲精品中文字幕奶水| 春色精品视频在线播放| 69热视频在线观看免费自拍| 亚洲影音| 亚洲福利视频网站| 日本a∨在线播放高清| 免费国产成人| 国产综合色精品一区二区三区| 草草视频在线观看| qvod 亚洲| 99er这里只有精品| 99精品众筹模特私拍在线| 999在线观看精品免费|