亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 鋼筋錨固長度不夠怎么辦

    梁和柱的交界處梁鋼筋錨進柱子里的長度沒有達到要求有什么好的處理辦法還有就是比如錨固長度要750 現在是680這種差的不多不少的有沒有什么更好的處理方法

  • 關于鋼筋錨固長度的問題

    11G101-1圖集講:非抗震和四級抗震等級的受拉鋼筋基本錨固長度為Lab一、二、三級抗震等級的受拉鋼筋基本錨固長度為LabE然后計算式子為:錨固長度La = ζa X Lab ①抗震錨固長度

  • 關于樓梯鋼筋錨固的問題

    關于樓梯鋼筋錨固的問題

    最近設計了一個樓梯,然后翻看了一下樓梯的圖集,發現一個我個人搞不太明白的問題,在此請教各位圖集上標明 板式樓梯的下部縱向受力鋼筋的錨固長度>5d 上部縱向受力鋼筋的錨固長度>La 我不太清楚為什么 我在想 是不是因為下部縱向受力筋在離轉臺梁較近的范圍內是受壓 要是這樣的話 梁式樓梯的下部縱向受力筋的錨固長度是不是也取 >5d啊

  • 有關梁下部鋼筋錨固的問題

    如上面的圖,在03G101-1的35頁,框架梁的下部鋼筋應該都是錨固在柱節點處啊,圖上居然有不伸入支座的梁下部鋼筋的第二排鋼筋,難道是下部鋼筋還有不是貫通筋嗎,可以不再柱那錨固,如圖所示。不知道這是為什么,求正解!?。?!

  • 關于預算中的鋼筋錨固問題

    直錨時的情況我了解,就是搞不懂需要彎錨時的算法。什么情況用0.4La+15d,什么情況用支座寬度-保護層+15d,請高人指點下小弟吧

  • 這里鋼筋用焊接達到錨固長度可以嗎

    這里鋼筋用焊接達到錨固長度可以嗎

    剪力墻鋼筋問題。這里鋼筋用焊接的方式以達到錨固長度,可以嗎?

  • 關于轉換層鋼筋錨固的問題

    有個問題向高手請教:我們項目進行轉換層施工時,梁寬2700,高1800,柱子為直徑1500的鋼管混凝土柱,柱頭位置梁鋼筋縱橫交錯(雙層雙向,每向鋼筋都只有30mm間距),一個方向就有四層鋼筋,每根鋼筋都在柱頭內錨固,造成柱頭混凝土很難澆注。能否將下部鋼筋在柱頭位置利用機械連接,這樣柱頭就減少了一半的鋼筋量,即方便施工,又節省鋼筋 。這樣做是否可靠,是否符合相關規范及技術要求?

  • 詩說結構受壓鋼筋的錨固

    本帖最后由 結設是藝術 于 2014-2-28 19:14 編輯 受壓鋼筋錨固,先查拉錨長度。其值乘以點七,計算可得該數。《混凝土結構設計規范》8.3.42014.2.28

  • 《混規》2010關于鋼筋錨固修正

    《混規》8.3.2-5 保護層為3D和5D的時候的修正,請問當大于3D小于5D的時候修正修正系數去多少???但是后面的條文說明和此說的不同,都用了“大于”。最后來一句中間情況插值。是不是矛盾了。。。求高手。。。。。。

  • 11G101-1關于鋼筋錨固長度的解讀

    算了這么多鋼筋,今天好好梳理梳理一下關于鋼筋的一些基本概念: ①受拉鋼筋基本錨固長度Lab 也就是無需進行任何修正的受拉鋼筋錨固長度La,可以從11G101-1-53表1(受拉鋼筋基本錨固長度La、LabE)查取 或 12G901-1(1-3)表3 查取 ②受拉鋼筋基本抗震錨固長度LabE 也就是無需進行任何修正的受拉鋼筋錨固長度LaE,可以從11G101-1-53表1(受拉鋼筋基本錨固長度La、LabE)查取 或 12G901-1(1-4)表6 查取總結:當一個具體項目沒有出現受拉鋼筋錨固長度修正系數所描述的各種情況,就無需再對受拉鋼筋基本錨固長度Lab、受拉鋼筋基本抗震錨固長度LabE進行任何修正,直接從53頁表中直接取用。 ③受拉鋼筋錨固長度La 非抗震: La=ζa* Lab ζa: 受拉鋼筋錨固長度修正系數 11G101-1-53可以查取 注:也可參考12G901-1(1-3)表4(錨固長度La不應小于200mm) ④抗震錨固長度LaE

  • 梁的鋼筋錨固長度怎么確定?

    本帖最后由 一介書生第二 于 2013-12-23 19:54 編輯 求助大家,能不能將梁的鋼筋在各種情況下的錨固長度給我細說一下,謝啦!

  • 詩說鋼筋的錨固與結構含鋼量

    本帖最后由 結設是藝術 于 2014-6-9 21:21 編輯 徑小錨長小,如是含鋼少。 結構要經濟,選筋當比較。 2014.6.9

  • 11G101的鋼筋錨固的理解求助?

    不少人對11G101-1圖集當中的la,laE,lab,labE分別用在何種情況下,有什么區別,不是很理解。希望以下的解讀對您或多或少起點作用: 圖集已經標注的非常明白,凡是1個整數的,就是已經調整好(修正好)的la(laE),這些部分la就=lab(laE就=labE);凡是不是1個整數,而是小于或者大于1個的,就是需要采用0.35、0.4、0.65、1.2、1.5、1.7等等不同的系數進行修正的lab(labE)。此時他們的la分別=0.4lab、0.65ab、1.2ab、1.5ab、1.7ab;他們的laE分別=0.4labE、0.65abE、1.2abE、1.5abE、1.7abE。

  • 鋼筋錨固問題請教各位大神!

    1、框架結構,4級抗震,wkL,混泥土等級為C30,梁面筋正確的錨固方式到底是錨固1.7lae還是錨入梁底。2、框架結構,4級抗震,L梁面筋是錨入梁底還是彎錨錨固15d。3、框架結構,4級抗震,KZL在直錨前提下是否不用彎錨,101圖集上說的要彎錨。

  • 樁頭錨固鋼筋的接長問題

    樁頭錨固鋼筋的接長問題

    請問,因樁頭錨固鋼筋長度不夠,施工方采用對焊和雙面焊等方式接長,這樣可行嗎,有什么規范要求嗎,

  • 關于DKL的鋼筋安裝錨固問題

    11G101圖集里面沒有提到DKL的做法,在06G101稍微提了下,還是不清楚DKL和DL的區別。我的理解是DKL是樓層上面的梁是一樣施工的,不是和DL一樣要和樓層上的梁倒過來安裝施工.DKL錨固到承臺里面的框架柱多少?DKL的面筋是否是在承臺的上面?平板上皮鋼筋是否不用穿過DKL的面筋下面,直接放在筏板的上面?求高手專家解答謝謝!

  • 關于梁端鋼筋錨固問題(03G101-1)

    在03G101-1第68頁,梁底鋼筋直錨段應滿足12d,如果直錨段長度不足時,采用彎錨,但下面給出的彎錨大樣中要求水平段長度>0.4La,現在的問題就是這個0.4La卻大于12d,是不是我的理解有問題? 同樣道理,在一般非框架梁(比如次梁)端直錨長度不夠是不是可以采用彎錨?那彎錨的水平段長度如果按0.4La,也大于12d的直錨長度了啊。 請大家指教!

  • 柱梁鋼筋錨固的問題(緊急)

    當WKL與柱錨固時,采用柱錨梁面柱的錨固長度不足時應如何處理?梁的錨固長度也未伸至梁的底部,這種情況應如何處理?如果采用機械錨固時,具體操作有什么具體要求?如果采用梁上部筋用搭接方式使梁的錨固加長時,當搭接出現彎曲段時有什么具體要求?

點擊加載更多

鋼筋錨固

鋼筋錨固專題,為您提供鋼筋錨固相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鋼筋錨固 相關的專業交流討論,更多鋼筋錨固相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

鋼筋連接規范

鋼筋錨固長度

主站蜘蛛池模板: 日本高清视频不卡| 久久97精品久久久久久久不卡| 4虎影院永久地址www| 综合久久久久综合| 伊人狼人综合| 一级做a爱 一区| 亚洲伊人久久大香线蕉影院| 亚洲国产天堂久久九九九| 天天综合天天做天天综合| 日本网站在线播放| 日韩免费网站| 日韩在线精品| 天堂69亚洲精品中文字幕| 色吊丝永久性观看网站大全| 色老头在线观看精品| 三级视频网站在线观看| 日韩中文字幕高清在线专区| 色偷偷亚洲女性天堂| 色综合久久天天综合观看| 色黄在线观看| 亚洲成年网站在线观看| 亚洲欧美另类在线| 伊人色影院| 中文版亚洲电影| 久久中文字幕亚洲精品最新| 4438全国最大成人网| 成年黄网站色大免费全看| 成人影院视频| 国产情侣真实露脸在线最新| 精品国产亚洲人成在线| 玖玖国产精品视频| 青草草在线观看| 色视频在线观看免费| 亚洲嫩草影院在线观看| 在线观看免费大黄网站| 国产成人精视频在线观看免费| 久久99久久成人免费播放| 99在线观看免费| 国产乱叫456在线| 快播av电影网| 青青久在线精品视频|