廣東佛山某大橋承臺鋼套箱施工照片
本帖最后由 土木人go 于 2013-11-7 16:06 編輯 現代橋梁一般采用樁承臺基礎,基礎施工時經常用到圍堰。圍堰一般用完即拆除回收,也有不拆除而與承臺成為永久性結構的。 深水基礎通常用雙壁圍堰,有鋼套箱和鋼吊箱兩種。簡單的說,鋼套箱就是沒有底的,像一個戒指一樣的;鋼吊箱就是下面有底的,像一只杯子一樣。本貼講的某個圓的雙壁鋼套箱圍堰的下水,采用氣囊法沿斜坡下滑入水。 平面及剖面圖: 圍堰拼裝完成后,氣囊充氣:
1、水中承臺施工安全涉及水上作業、起重作業、潛水作業、電焊作業及其他施工作業,對每種作業必須針對現場環境、現場條件制定相應的安全措施,以防止溺水、物體打擊、墜落及觸電事故發生。 2、鋼套箱安裝作業時,在套箱自身未成穩定結構以前,須作臨時支撐固定,防止套箱傾覆,套箱作業人員應拴安全繩。 3、平臺作業周圍應安裝安全網,防止落水事故發生。 4、水上作業人員應著救生衣。 5、潛水作業人員作業前應對潛水設備、潛水服、高壓管、通話擴音器檢查無誤后方可下水。 6、一切電氣設備應安裝漏電開關。 7、吊裝作業,應統一指揮,嚴禁非指揮人員發令,指揮起重信號。
某大橋鋼套箱圍堰下河:直徑56m,壁厚2.0m,下河節段高20.88m
跪求完整單壁鋼套箱施工圖紙?我們是做設計的,但是最近接了個舊橋維修加固的項目,要求我們設計給出橋墩加固施工時候的完整鋼套箱圖紙,橋墩外包砼加固,水位離地面線1.6米,鋼套箱得高6-7米,各位有相近的圖紙發兄弟一份把,兄弟在此跪謝了!!!
有底鋼套箱施工深水高樁承臺工法
來源:工程技術平臺 版權歸原作者所有 說起橋,什么地方會用到橋?當然是地面基礎沒法通過施工滿足道路工程通行標準的地方,例如凍土啦、沉降厲害的軟地基啦,以及河流或者海上。那么,為了在滿滿都是水的地方修一座橋,從橋墩開始,我們該怎么做? 鋼套箱顧名思義是套在永久結構外面的臨時結構,起到圍堰作用。鋼套箱為橋梁基礎及下部構造水上施工作業中常用的一類圍護結構形式,尤其適合于大河流中的深水基礎,能承受較大的水壓,保證基礎全年施工安全度汛。特別是在一些施工條件困難或受水文、地形、地質條件限制而無法采用鋼板樁、筑島圍堰等圍護結構的條件下,鋼套箱更顯示出了其優越性。常用的鋼套箱分單壁和雙壁兩種,由于單壁鋼套箱剛度差,一般深水基礎較少采用,實際工程中大部分情況下采用雙壁鋼套箱。 鋼套箱圍堰是一種無底結構,下沉后底部著床或嵌入河床,然后用水下混凝土封底,排水后形成圍堰。
說起橋,什么地方會用到橋?當然是地面基礎沒法通過施工滿足道路工程通行標準的地方,例如凍土啦、沉降厲害的軟地基啦,以及河流或者海上。1 工程概況臨洪河大橋位于臨洪閘下游140米處,連續跨越翻水河和臨洪河,橋長1796米,該橋是310國道宋跳立交至大酒壺段的控制工程。全橋橫向由兩幅橋組成,每幅寬12.5米,中央分隔帶寬1m。本標段起點里程為K2+667.798,終點里程為K4+463.66,全長1795.862m。臨洪河大橋第九聯為跨越臨洪河而設,設計為40+48+2×70+2×48m連續剛構。第九聯35#~37#墩位于臨洪河內,下部結構主墩采用鋼筋混凝土雙薄壁墩,鉆孔灌注樁基礎。主墩墩身為矩形截面,厚度為0.7m,寬度為6.5m與上部結構固接。主墩采用矩形承臺,長8.9m,寬5.7m,厚度為2.5m,基樁為6Φ1.5m的鉆孔灌注樁,樁基嵌巖。2 施工工藝工藝流程:施工準備→河床清基→定位樁施工→岸上組拼鋼套箱→鋼套箱浮運下沉→鋼護筒安裝→鋼套箱封底→鉆孔樁施工→基坑抽水與處理樁頭→施工承臺→施工墩身。3施工現場布置
摘 要:詳細闡述駟馬河大橋主墩承臺采用單壁鋼套箱并進行封底混凝土施工的施工工藝及工程質量。 關鍵詞:單壁鋼套箱;封底混凝土;施工工藝;質量控制 1、工程概況S105合馬路巢湖至烏江段改建工程駟馬河大橋上部結構跨徑組合為2×(4×25)+(45+70+45)+2×(4×25);橋梁總長為567.5m,主橋上部采用變截面預應力混凝土連續梁,下部采用直徑2.4m的圓形雙柱式橋墩接承臺,基礎采用直徑1.8m鉆孔灌注雙排樁;引橋部分為雙幅部分預應力連續T梁,先簡支后連續,下部結構橋臺采用肋板臺,橋墩采用柱式墩,墩臺采用樁基礎。主墩承臺施工方案經多方論證最終選定為單壁鋼套箱沉井施工。 駟馬河為Ⅵ級航道,該河水系通往長江的一條重要航道;最高通航水位8.96米(黃海高程,設計洪水頻率1/10),設計水位9.29米(歷史最高水位);地質分布:1層為粘土,2層為流塑開型軟土,3層為亞粘土地,4層為圓礫卵石土,5層為泥質粉砂巖。主墩承臺底標高位于流塑型軟土中與駟馬河河床下,河水最深處為7.5米。2、單壁鋼套箱設計2.1、鋼套箱設計
請問采用鋼套箱圍堰施工水中承臺時,在承臺澆注完畢、砼強度不足,潮水位最低的工況下,除了封底與鋼護筒的摩擦力之外,封底砼抵抗承臺、套箱及自身重力的驗算中,以下兩項可否考慮:1、環鋼護筒焊接射線狀錨固筋,該部分鋼筋以怎樣的計算模式考慮?2、套箱底板支撐在與鋼護筒焊接的牛腿上,其提供的承載力與封底砼摩阻力可否疊加?請不吝賜教,謝謝!
門式剛架結構,跨度26m,長度34m,柱距6m,檐口高6.5m,墻架上未設隅撐,上部為梯形剛架,柱采用200x200x8x8箱形柱,上部鉸接下部剛接,計算后平面內長細比為182,在柱不變的前提下,有沒有其它措施能保證柱的長細比在150以內?謝謝
圖紙簡介: 拼裝式無底鋼套箱施工圖(方案),用于水深4~8米,系梁承臺在河床下,河床較平坦,地址不復雜的施工中,具有安全快速,方便,工序簡單等優點,可以重復利用,圖紙包括吊裝示意圖、平面布置、打樁平面示意圖、打樁立面示意圖等。 投稿網友: andycui2001
跨海大橋位處海面開闊,平均潮位下普遍水深1.4~5.7m,最大水深7.8m,20年重現期高水位4.41m。根據設計條件主要考慮,入泥深度有保證的情況下高潮位時水位低于套箱頂面設計套箱高度。制定套箱高度8m滿足要求。無底鋼套箱結構組成:根據鋼套箱使用功能,分為側板、定位系統、支撐桁架、吊掛下沉系統及封底混凝土。
大家好。我想知道潔凈室的的空調箱的機外余壓是怎么計算的?我們現在的算法是(回風管+送風管的長度)*5+高效風口的阻力=空調箱的機外余壓,這樣算法正確嗎?大家有什么意見。請多多指教!多多交流!
此計量箱可能產生的問題
本帖最后由 muyuyao 于 2016-3-22 13:40 編輯 插座箱可以這樣設計嗎???!!總進線可以是漏保,而不是隔離開關嗎?一只總進線漏保可以帶直接帶5只插座嗎?是否應該每個插座設計一只出線漏保?插座可以不設計規格、型號嗎?沒有插座的規格、型號,如何做箱子???!!!注:不光主接線圖上,連材料表上也沒有插座的規格、型號!!![ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-6-28 18:35 編輯 ]
我一直不懂,空調箱中的幾個部件,1是新回風進風,2,初效過濾,3,中效過濾,4,預熱盤管段,5,冷盤管段,6旁通進口段,7再熱盤管段,8加濕段,9風機段,10高效過濾段,11出風段,各個部件的作用是什么,我又不好意思問同事,請大俠們解答一下,謝謝