前輩們好! 問一個問題,如果您有時間幫我解答一下,不勝感激:
高壓細水霧應用比較少,希望能給大家一個參考
如今,高壓細技術越來越來成熟,也越來越被熟知,以高壓細水霧為載體的滅火設備種類更加多樣。
圖紙簡介: 本工程為改造項目,原建筑是八層辦公樓?,F改造五層的辦公樓為檔案庫。因面積較大設高 投稿網友: longshilian7 上傳時間: 2013-02-22
淺析德國FOGTEC高壓細水霧滅火系統
某工程弱電機房建筑面積260平方米,設計采用開式高壓細水霧作為自動滅火系統。
本人收集的水噴霧和細水霧系統的規范和論文以及系統的介紹
圖紙簡介: 上海一檔案館設計采用的高壓細水霧系統,代替氣體消防.系統概況:本工程采用高壓細水霧全淹沒系統。保護范圍包括:三樓實物庫房、檔案庫一、檔案庫二、檔案庫三、檔案庫四;四樓檔案庫五、檔案庫六、檔案庫七、特殊載體庫房;五樓檔案庫八等共10個場所。圖紙內包含:設計說明,各層平面圖,系統圖,大樣圖。 投稿網友: shlejie <
請教一下,開式高壓細水霧的噴頭安裝高度和層高有關系么?假如層高10m,是否噴頭安裝在3m處,噴水強度就是1.0L/MIN*M2
高壓細水霧滅火系統在萊鋼熱軋工程中的應用——磨石建筑培訓提供
圖紙簡介: 本工程為改造項目,原建筑是八層辦公樓。現改造五層的辦公樓為檔案庫。因面積較大設高補充說明:本項目保護對象為A、B、C型三個票據庫和一個D型電子檔庫,均采用高壓細水霧滅火系統保護,同時用高壓細水霧消火栓進行輔助保護,共分為8個防護分區,總保護面積2018平米。 投稿網友: longshilian7
我的畢業設計需要做高壓細水霧,不知道高壓細水霧的工作壓力也就是大于3.45MPa是不是噴頭的工作壓力,那那里有高壓細水霧噴頭詳細的設計基本參數,包括噴頭的保護面積,最大最小壓力,工作流量,噴頭間的距離等等,最好是離心式的噴頭.急用啊.還有問一下,細水霧的水力計算是不是類似與自噴系統啊?謝謝拉!
請教一下,有沒有人做過高壓細水噴霧的,關于區位閥設置問題,原先檔案館庫房面積超過500m2,用了2個區位閥,現在因為使用功能要求,建筑隔成3個房間,但是因為通風問題,只隔2.5米高,層高4.1米,現在認定,是應該按建筑隔開的3間設置區位閥,或者說可以按2個隔間一個區位閥(不大于500m2)或者按面積,區位閥各管一個房間,另外一個房間每個區位閥各管一半,這樣是否可以
細水霧定義 細水霧的定義為:在噴頭最小設計壓力下,以距噴頭1m處的平面上,測得水霧最粗部 位的霧滴直徑Dv0.99不超過1000μm.這是用體積法表示霧滴直徑的一種方法,Dv0.99表示 小于1000μm的直徑體積含量為99%. 細水霧分類 按照噴射水霧中水微粒的大小分布,細水霧可分為3類,I類細水霧:累積百分體積分 布曲線全部位于連接Dv0.1=100μm和Dv0.9=200μm連線的左邊,代表了最精細的水霧。Ⅱ 類細水霧:是累積百分容積分布曲線的一部分,位于I類噴霧界限以外,但全部在連接 Dv0.1= 200μm和Dv0.9= 400μm連線的左邊。這類細水霧可以通過壓力噴射噴頭,雙相流 噴頭及許多沖擊式噴頭產生,由于有較大水滴出現,Ⅱ類細水霧更容易產生較大的流量。 Ⅲ類細水霧:Dv0.9大于400μm,或者曲線任何部分超過Ⅱ類分界線的右邊(但Dv0.9<1000 μm),這種細水霧主要由中壓、小孔口噴頭、各種沖擊式噴頭產生的,并且它們可以得到 較大流量。 細水霧滅火系統分類
高壓細水霧滅火系統一、細水霧滅火技術淺談1.細水霧的定義所謂細水霧,使指使用特殊噴嘴,通過高壓噴水而產生的水微粒。在NFPA750中對細水霧是如下定義的:在最小設計工作壓力下,據噴嘴1米處的平面上,測得水霧最粗部分的水微粒直徑Dv0.99不大于1000μ。Dv0.99是指水霧累積容積99%時,包含的霧滴尺寸從0μ至容積99%時測量到的最大霧徑尺寸值。按水霧中水微粒的大小,細水霧分為3級。(1)=1*ROMANI級水霧Dv0.1=100μ(水霧累積容積10%時,最大霧滴尺寸≤100μ)Dv0.9=200μ(水霧累積容積90%時,最大霧滴尺寸≤200μ)(2)Ⅱ級水
圖紙簡介: 這是某廠房高壓細水霧滅火系統工程設計圖,圖紙包括:高壓細水霧滅火系統設計說明,地下室細水噴霧平面圖,細水噴霧系統圖。 投稿網友: cuisniper 上傳時間: 2014-07-07 <