我是做結構設計的,有一個工程 框架結構,因為雜填土比較深 4.8-5.9米,基礎設計采用的CFG超流態樁基礎,現在施工單位樁機已經進場施工,施工過程中出現如下問題: 試樁當天 螺旋樁抽出之后 樁孔 立即塌陷500mm左右 ,事后處理過后,現在的問題是 ,打完的樁 普遍下沉 300mm ,應該來說樁基礎是沉降比較小的基礎形式,下午馬上要開現場會議, 請各位師兄幫忙分析一下 這樣的情況是如何產生的, 如何處理這種情況, 在此 感謝 各位指點~ (PS:目前施工方給的是上層雜填土比較松散,導致混凝土溢出所致)
螺旋鉆超流態灌注樁施工技術.rar
"超流態泵送砼螺旋鉆孔灌注樁"~~~~本人查尋了一些施工規范等,都沒有找到合適的驗收標準。此工藝流程:鉆機就位--鉆孔---灌注砼(鉆桿不提出,隨灌注隨提)--放置預制好的鋼筋籠---挪鉆機。希望手頭有此種工藝的施工工藝以及驗收規范資料的朋友,發出來~~~~~~~~~~~~~~
DB23T360-2007 鉆孔壓灌超流態混凝土樁基礎技術規程
DB23T 360-2010 鉆孔壓灌超流態混凝土樁基礎技術規程
網易土木第一個《超流態混凝土灌注樁基礎技術規程》,需要的速來,總是從中吸取,今天我也奉獻一下。