請教各位大俠,有一個老廠房,屋架下弦高9米,現利用廠房的一個陽角在室內建兩道相交隔墻形成一個房間。隔墻分別長12米和8米,墻高6米,墻上開有3.6*3.6米門洞另有幾個窗戶。原有廠房地坪為砼地坪100厚。我按現有規范驗算過高厚比符合要求。隔墻磚為MU普通磚,M7.5水泥砂漿。 但有人說這種長度和高度的隔墻還需設置圈梁和構造柱,但我查閱了規范(含抗震規范)沒有找到這方面的要求,現請教各位我的做法是否可靠。
我是新手啊,請各位教教我怎樣才能取消樓梯下的隔墻?感謝了!
120磚隔墻是否可以做到3.6m高?如果按高厚比驗算,帶一700寬洞口,高厚比不足,但是按抗震規范中的非結構構件來考慮,不設拉梁下,理應可以做到4.0m。難道填充墻可以不用滿足高厚比要求的嗎?還有,在高厚比驗算條文下有注釋:“1 當與墻連接的相鄰兩橫墻間的距離s≤μ1μ2[β]h時,墻的高度可不受本條限制”這里的隔墻驗算是不是可以參考這條(隔墻只有1.5m左右)?為什么我們提到高厚比,卻不對墻的長度作要求,難道3m高的240墻可以做100m長嗎?。?!
六層的框架結構,要在樓層上用輕質隔墻分隔空間,就是那種任意隔墻,那種荷載該怎么計算?各位幫幫忙啊,感激不盡
算梁上隔墻荷載的時候,一般計算的時候是按干重計算的,比如24磚墻,雙面水泥砂漿20抹灰,線荷載是:(19x0.24+20x0.2x2)x隔墻高度,pkpm荷載輸入的時候,是否考慮按濕重輸入?pkpm砌體結構里面的砌體容重默認22是怎么考慮的?是考慮濕重22,還是干重加上墻面抹灰大概22?
問大家個新手問題,請不要見笑。在PKPM建模計算中,對于墻下無梁的小隔墻(90厚或輕質材料),我們單位的要求是:在樓面恒荷載上增加1.0KN/m2.對于公建,室內的樓面恒荷載均增加1.0 KN/m2.------------------------------------------------------------------------------------對此我比較疑惑,想請問大家幾偄銌栴}:1.荷載規范明確規定:非固定隔墻的自重應取不小于1/3的每延米長墻重作為樓面活荷載的附加值,且不應小于1KN/m2.由此可以看出,首先作為具體位置不確定的隔墻,規范是要求把這部分荷載加到活荷載里,那我們單位要求加到恒荷載里,是不是就不妥當了?還是有其他的原因
請幫忙看看這個有畫錯的地方沒
但是如果把隔墻荷載換算成均布荷載倒也可以,但有誤差,如果非要將隔墻荷載由隔墻下板中一定寬度板帶承擔,其他部分板不考慮,這樣的話,查了有關資料,發現如果隔墻作用在不是跨中的其他位置,彎矩也是跨中最大,這樣就不能只在上述板帶中加強了,跨中也要配筋,怎么處理呀?
由于梁的布置,導致有的隔墻頂在樓板上,有的隔墻頂在次梁或者框架梁上想問問,在隔墻與板或梁的接觸區域施工時需要采取一些措施嗎?這兩種情況從設計角度講更傾向于做哪種?
9共補1分補,共補為21千法
以單路10kV進線帶一臺變壓器為例.我看到的箱變方案中,其高壓側都是只有進線柜,計量柜,變壓器柜.而室內變電所高壓柜則比箱變的多,.有進線及PT柜,主斷路器柜,計量柜,變壓器柜.當然我也看到過其他的方案.但都是四五臺.我不明白,為什么箱變中的高壓柜數量少?原因是什么?請指教,謝謝!
在最近的一個設計中,有道隔墻需要直接架在樓板上。在計算過程中,選取了一米的單位寬度作為樓板的計算寬度。樓板厚80mm,墻體高2500mm厚度為24墻。計算結果表明樓板的承載力是遠不能及,但是實際工程中,這樣施工后樓板沒有發現裂縫。但是聽師兄說墻體都必須有梁秤托,不能直接架在樓板上。請問大蝦們,這是什么原因,是不是我的計算有問題。
我們給一個單位設計計算機房,當然除了供配電還有裝修、空調、弱電什么的,我只是想問一下,他的總用電量為350kW左右,雙路進線。我們負責進入機房后的部分,那么這種情況下一般要不要選電容補償柜啊?我是業余的,所以問題膚淺之處,不要見笑,但請實言相告。??????????????-????????????????????I am a CS supercai,kill me pls.
想節省一個低壓配電柜,只有系統圖,沒有布置圖,進線柜(MNS)有一個LN1500/5、電流表、開關MW10補償柜(MNS)里有電流表,避雷器,開關,160kvar補償電容。兩個柜都是600mm寬,能否合并在一起呢?
碰見擴建的項目,增加一兩臺GGD柜 主要是電機控制回路,如果在前期電源柜和母排容量足夠的話,一般如何連接新增柜的母排,用電纜連接還是母排對接??,如果前期電源柜開關容量足夠,母排較小時,能否直接從前期電源柜開關出口用電纜引至增加柜的母排,大家一般采用什么方法,請賜教。
DC48V柜門電壓、電流指示
我用了一個PLM的進線柜,一個PLM的計量柜,一個補償柜,一個出線柜,這樣可以嗎?我們是個改造的工程,本來地下室是商鋪的一部分,現在改成游泳池的會所,甲方說超過100KW必須用GGD柜為什么,供電局只給一路電進來,謝謝
許多大容量的電機經常使用自偶降壓啟動方式,如下圖;啟動時,啟動接觸器先吸合,然后電源經過斷路器和啟動電抗器降壓后帶動電機運行,經過設定時間延時后,啟動接觸器斷開,主接觸吸合,電抗器退出,電機全壓運行,今有一個問題:啟動接觸器的作用是什么,沒有啟動接觸器結果會是什么情況?
如圖熔斷器 AAAAAAAA BBBBBBBB CCCCCCCC
想要補償大概1450KVAR的無功,本來是采用普通靜態無功補償,用的是兩個補償柜,現甲方要求用動態無功補償,在查相關廠家資料,好象每個柜子最大補償也才500KVAR左右,象我這種方案用兩個柜子是不是要廠家定做?動態無功補償柜的補償容量和一般的電容器補償柜容量是不是可以做到一樣的呢?