請問,一建在半山區(高66米)的住宅小區共由15幢樓(均為十一層,頂層為復式單元)組成,共507戶(其中有36戶是復式住宅)。全部住戶共用一套變頻調速恒壓給水設備供水。本人選用流量為27-36-54(m3/h),揚程為105-100-85的變頻給水設備,不知當否?請各位大師不吝指教!謝了!
請問,一建在半山區(高66米)的住宅小區共由15幢樓(均為十一層,頂層為復式單元)組成,共507戶(其中有36戶是復式住宅)。全部住戶共用一套變頻調速恒壓給水設備供水。本人選用流量為27-36-54(m3/h),揚程為105-100-85的變頻給水設備,不知當否?請各位大師不吝指教!謝了!
各位老師公安部消防局GA30-2002<固定消防給水設備的性能要求和試驗方法>中對1、消防氣壓給水設備2、消防自動恒壓給水設備3、消防增壓穩壓給水設備4、固定消防泵組給水設備5、氣體頂壓消防給水設備給出了不同的要求與試驗方法,請各位老師能否講講這些設備都是用在什么部位的?工作原理是什么?
對于氣壓給水設備供水中 1、穩壓泵的流量和揚程是怎么算的啊 一種是給屋頂水箱 穩壓,一種是在底層為給水主泵穩壓?有沒有相關的規范規定的2、什么情況需要用這種氣壓給水設備?
咨詢無負壓給水設備的情況無負壓變頻恒壓供水,它是在變頻恒壓供水設備上發展起來的,它主要由無負壓調節罐、水泵、氣壓罐、智能控制系統等組成。就它的工作原理介紹如下:自來水管網的水直接進入調節罐,罐內的空氣從真空消除器內排出,待水充滿后,真空消除器自動關閉。當自來水能夠滿足用水壓力及水量要求時,設備通過旁通止回閥向用水管網直接供水;當自來水管網的壓力不能滿足用水要求時,系統通過壓力傳感器(或壓力控制器、電接點壓表)給出起泵信號起動水泵運行。水泵供水時,若自來水管網的水量大于水泵流量,系統保持正常供水;用水高峰期時,若自來水管網水量小于水泵流量時,調節罐內的水作為補充水源仍能正常供水,此時,空氣由真空消除器進入調節罐,消除了自來水管網的負壓,用水高峰期過后,系統恢復正常的狀態。若自來水管網停水而導致調節罐內的水位不斷下降,液位探測器給出水泵停機信號以保護水泵機組。系統圖如下所示: 真空消除器它是本設備的核心,依靠它消除管網中負壓,從而不影響周圍用水,保護管網與設備,達到市政供水的要求。它的工作原理比較簡單,跟一
設計手冊上氣壓給水設備分為:補氣式和隔膜式兩種方式。請問,這兩種給水設備有什么區別嗎?哪個更好?哪個用得更多一點?都分別適用于什么場所和什么系統當中?如果精通的,麻煩從設計、安裝的難易程度、使用的方便性、經濟性,維護費用,使用壽命等等方面全面的介紹一下,謝謝了!!
現在無負壓給水設備廠家已經很多了,但我看到的產品樣本都沒有說明幾種配置的使用區別,問題如下:1、1用1備,2用1備,多用1備各適用與于什么條件?2、泵前的穩流罐起什么作用,如何選擇尺寸大小?樣本倒是有配套罐,但是否適用實際工程呢,如何進行校核計算?3、泵后的氣壓罐有的配套,有的沒有,是什么條件下設置,如何計算大小?4、水泵必須至少有一臺變頻泵嗎?以上問題請大家指點一下,謝謝了。
淺析無負壓給水設備的應用:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76741
1、市政供水壓力不得于0。2MPa,且不得用于用水時間比較集中其可能造成水質污染的用水單位。2、設備運行后進口處壓降不大于0。02MPa。3、設備需具有防失壓、缺水的功能,并能在出現的時候自動停機,恢復后延時開機。4、設備需具有能根據設定壓力值自動喚醒和睡眠的功能,并能交替運行互為備用。5、設備進口必須安裝防倒流器。請問還有其它的嗎?
成套無負壓給水設備中包括有無負壓罐、氣壓罐、水泵機組、控制柜等主要配件。 無負壓給水設備中配件無負壓罐和氣壓罐的作用: 無負壓罐也就是穩流補償器,也叫穩流罐,博海采用304食品級不銹鋼和磨砂兩種材質制造,可根據客戶要求定制不同規格。它的作用是與市政管網一體疊壓消除負壓,消除二次污染,智能補償用水流量。 氣壓罐也叫穩壓罐,采用不銹鋼材質,外表層防銹烤漆,由氣門蓋、充氣口、氣囊、碳鋼罐體、法蘭盤組成,當其連接到水系統上時,主要起一個蓄能器、減小壓力的作用,整個罐體為密封裝置,氣水不接觸,防止二次污染。
1、節能,無負壓變頻供水設備可以充分利用市政管網的壓力疊加增壓,差多少補多少; 2、環保,增壓水箱結構采用全封閉設計,通氣孔采用往復式吸排氣過濾裝置,有效過濾灰塵和雜物,水箱底部設引水裝置,有效增大取水面積,保證水質鮮活度,解決了水箱滯留層,死水層的問題;
當消防水箱的設置高度不能滿足最不利點消防壓力時,應設置增壓設備。一種是增壓水泵加氣壓水罐,一種是單設增壓水泵,這兩種設備有什么根本的區別嗎?各自的適用條件是什么呢?如果沒有區別,大家一般用哪一種?
建筑給水排水設備器材術語GB/T 16662一19969.2 閥門(閥;閥件;凡爾) valve啟閉、控制管道內流體的流向、流速(量)與壓力的管道附件。9.2.1 截止閥(球形閥) globe valve閥瓣(啟閉件)由閥桿帶動沿其軸向作升降運動而啟閉孔道控制流量的閥門。9.2.1.1隔膜閥diaphragm valve啟閉件為可隔開閥體內腔和閥蓋內腔橡塑隔膜的截止閥。9.2.1.2角閥(直角閥;三角凡爾)angle valve進出水方向成直角的截止閥。9.2.1.3柱塞式截止閥piston valve啟閉體為柱塞狀的截止閥。9.2.1.4針閥needle valve閥瓣為倒錐針形用以精微調節控制的截止閥。9.2.2 閘閥(閘門;水門;水掣;閘門凡爾)gate valve閘板(啟閉件)由閥桿帶動沿其軸向作升降運動而改變通道截面控制流量的閥門。9.2.2.1明桿閘閥(升桿閘閥)rising-stem gate valve
無負壓給水設備主用使用于直接串接于自來水管網上的場合,既可解決滲、冒、滴、漏水和二次污染等問題,又可充分利用市政管網原來壓力,尤其適用于小區居民樓生活用水。 無負壓給水設備可以采用水位、壓力、變頻調速等多種控制方式,滿足不同用戶的需求,防止蓄水池二次污染、運行時不對市政管網產生負壓、充分利用市政管網壓力等諸多優點使得無負壓給水設備成為新一代具代表性的環保節能供水設備,深受廣大用的好評。產品特點 1. 節約投資 不用建蓄水池,與自來水管道直接連接加壓供水,不對市政管網產生負壓,完全符合《城市供水條例》的要求。2. 無蓄水池二次污染 設備過水部件采用不銹鋼材料或碳鋼表面涂覆食用涂料,經過衛生防疫檢測,不對水質造成有害污染。3. 全封閉結構 杜絕了跑、冒、滴、漏、滲水現象,也不需定期清洗、消毒,節約水資源。4. 節能效果好 充分利用市政管網原有壓力,市政管網壓力差多少,補多少,壓力滿足用戶要求時,水泵自動停止運行,節能效果極其顯著。5. 智能化全自動運行,無需人員值守或定期清洗、消毒,節省運營管理費用
現在有一種產品為無負壓自動給水設備,可以直接和市政管網連接從里邊吸水而且不產生負壓,但是市政方面不讓用說以前沒有用過我想問可靠性有多大
小弟我剛開始工作,最近要做一個小區的給水管網,由于水壓不夠,要求采用氣壓給水設備。我不知道氣壓設備要不要出大樣圖,望哪位高手能指點一下,不勝感激。
簡明給水排水設備手冊.rar
簡明給水排水設備手冊1.pdf
無負壓給水設備是通過對自來水進水的流量、壓力及用水的流量、壓力雙向多變量自動穩流平衡來實現。 它直接利用自來水管網壓力的一種疊壓式供水方式,衛生、節能、綜合投資小。安裝調試后,自來水管網的水首先進入穩流補償器,并通過真空抑制器將罐內的空氣自動排除。當安裝在設備出口的壓力傳感器檢測到自來水管網壓力滿足供水要求時,系
請教個問題:設一個廠區給水管網,生產直用水與消防水合用一個管網,生產用水3m3/h,消防水室內外用水35L/S,要求設置一套氣壓給水設備,請問下;我計算氣壓罐容積時用消防水量計算,選擇穩壓泵時,將穩壓泵的啟動壓力Ps1設在P1至P2之間,罐內P1到Ps1間的水容積留足一分鐘的(35L/S)消防水量。消防泵的啟動壓力設為(Ps1-0.02MPa)。也就是將穩壓泵作為生產用水時的氣壓罐的調節泵(穩壓泵停泵壓力設為P2或P2+0.02~0.05MPa)。請高手指點下這樣行不?