亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于NUD3124LT1G驅動繼電器的問題

    關于NUD3124LT1G驅動繼電器的問題

    MCU的IO能輸出接近5v的電壓給NUD3124LT1G,正常情況下,NUD3124LT1G的腳1基本保持在4.6v左右,NUD3124LT1G能夠驅動繼電器正常工作,繼電器也能夠驅動接觸器正常工作。局部電路圖如下圖所示。但是突然就出現了一個問題:NUD3124LT1G的腳1的電壓只有3.6v了,還能聽見繼電器動作的聲音,但繼電器已不能夠驅動接觸器正常工作了,此時測對應MCU輸出腳的電壓,發現也被拉低到3.6v了。將該NUD3124LT1G拿掉,再測對應MCU輸出腳的電壓,電壓基本保持在4.6v,也差不多正常。另換一個NUD3124LT1G之后,電路正常。我想問這是NUD3124LT1G壞了嗎?什

  • 用繼電器,如何做選擇電路?

    我們單位里有一個設備是用繼電器電路做的變頻器控制電機轉速,用多地多處電位器控制變頻器,一共有4個電位器,4個按鈕,按相應的按鈕,會接通相應的電位器接到變頻器上,并且切斷之前接入的電位器(相當于按一下按鈕起到停止別的電位器接入到變頻器,并且接入相對應的變頻器)。,有點象是用繼電器電路做一個選擇電路一樣,我不知道這個繼電器電路怎么畫?知道的請給出原理圖。我只學過繼電器互鎖電路,有個啟動按鈕和停止按鈕,只有按了停止按鈕后,才能按啟動按鈕接入相對應電位器到變頻器中這種樣式的繼電器原理圖我會的,請不要給我這種,我要的是一個按鈕按過以后,既能停止別的電位器接入,又能啟動相對應電位器接入。

  • (轉貼)用繼電器設計一個電路

    用繼電器設計一個電路(不能用PLC),要求如下: 按下SB1,KM1和KM2吸合,按下SB,KM1 和KM2斷開;按下SB2,KM2和KM3吸合,按下SB,KM2和KM3斷開,同時KM1吸合,兩秒鐘后斷電。接觸器為KM1、KM2、KM3共三只;按鈕為SB(停止)、SB1、SB2共三只;中間繼電器、時間繼電器可用若干只。中間繼電器、時間繼電器用得越少越好,接點數當然也是用得越少越好。

  • 繼電器為什么要連二極管?

    繼電器為什么要連二極管?

    請教一下 這是電梯控制柜圖 為什么要在繼電器線圈上并聯個二極管 有的人說給線圈消磁 不知道是否正確? 請高人指點

  • 這個繼電器是干嘛用的啊?

    這個繼電器是干嘛用的啊?

    這個繼電器是干嘛用的啊?

  • 繼電器斷相保護電路 求吐槽

    繼電器斷相保護電路 求吐槽

    部分地區設計院圖紙注明 要求進線柜具有斷相保護功能 只用相序繼電器的話 如果控制相斷電無法實現脫扣功能。 能否用圖上功能實現自動換相 ! 求吐槽 (電動機保護里也有用繼電器實現脫扣 但控制電路為380V )

  • 低電壓下繼電器的吸合措施電路

    為電源電壓低于繼電器的吸合電壓而使其不能正常工作,事實上,繼電器一旦吸合,便可在額定電壓的一半左右可靠地工作。因此,可以在開始時給繼電器一個啟動電壓使其吸合,然后再讓其在較低的電源電壓下工作,如圖所示的電路便可實現此目的。 工作原理:如圖所示。V1為單結晶體管BT33C,它與R1、R2、R3和C1組成一個張弛式振蕩器,SCR為單向可控硅,按下啟動按鈕AN1后,電路通電,因為SCR無觸發電壓,所以不導通,繼電器J不動作,電源通過R4和VD1給電容C2迅速充電至接近電源電壓(Vcc-VD1壓降)。同時,電源經R1給電容C1充電。數秒后,C1上電壓充到V1的觸發電壓,C1立即通過V1放電,在R3上形成一個正脈沖,該脈沖一路加到V2基極,使V2迅速飽和導通,V2集電極也即電容C2正極近于接地。由于此時C2上充有上正下負的正極性電壓,所以C2負極也即J線圈一端呈負電位。R3上的正脈沖另一路經VD2、C3去觸發可控硅導通,SCR陰極也即J線圈另一端接近電源電壓。這時,J線圈實際上承受約兩倍的電源電壓,所以J1-1閉合,松開AN1后,J1-1自保。J1-2將V1、V2供電切斷,

  • 電氣電路繼電器中常開常閉是什么?

    NO為常開,NC為常閉。氣電路中的繼電器(多路開關)一般設置有多個常開點和多個常閉點,用來控制用電設備的自動運行和停止。 自動化機械設備常用的雙制式開關器件。在電路未接通時,有的開關點處于導通狀態,而另外的開關點則處于關閉狀態。當電路接通時,原處于導通狀態的開關則轉變為關閉狀態,處于關閉狀態的開關則轉變為導通狀態。這就是我們在電工原理中所說的常開常閉器件的工作原理。

  • 我設計的繼電器路燈循環控制電路

    我設計的繼電器路燈循環控制電路

    我設計的繼電器路燈循環控制電路,有自動和手動兩種操作方法,能夠滿足要求嗎。

  • 根據繼電器電路圖設計PLC梯形圖

    根據繼電器電路圖設計PLC梯形圖

  • 關于繼電器線圈的接法問題

    今天看樣本,直流時間繼電器的線圈位置的端子是分正負極的,我想如果接反的的話會有什么后果? 還有電壓繼電器有交直流之分嗎?我看樣本上沒特殊標明呀!

  • 關于繼電器線圈電源的問題

    關于繼電器線圈電源的問題

    圖中+24和-24是繼電器線圈的電源c1是控制接觸器線圈 c1一個觸點就可以控制接觸器,f11和f12是否備用?+24和-24的線圈電源是否還要從其他地方引來。將來有緊急情況的話線圈工作,常開觸點閉合,接觸器通電 給負載端供電。我是新人,好多不懂 我這樣理解正確嗎? 還有線圈的電源是不是要從其他地方引來。 還望大家知無不言:)

  • 這些是不是帶繼電器的開關?

    這些是不是帶繼電器的開關?

    這些是不是帶繼電器的開關?

  • 漏電保護繼電器還有用么

    我現在接觸的電氣設計的,問過他們漏電保護是怎么弄的, 現在大部分都是在電源出現處直接連個帶漏電保護的斷路器的, 我幾乎沒有遇到用零序電流互感器和漏電保護繼電器配套使用的情況。不知道有沒有高工知道的了 ,求教育

  • 星型接法并個繼電器的問題

    動力柜雙開門的 信號燈是220V的 不接零線也能有220V 一旦按下啟動按鈕就三相不平衡~ 哪位知道這是什么原因?(原因是星形接法所以不接N線信號燈也有220V) 然后我畫了下圖 發現是啟動后中間繼電器并到A相上了所以造成A信號燈還有中間繼電器有190 B信號燈220V C信號燈300V。 我的疑問是 為什么是AC有電壓差 而不是AB... 這肯定有說法的吧

  • 關于電流保護繼電器的選擇

    1. 電動機保護繼電器的選擇 無論哪一種電動機,對其保護的原理基本上都是以反映電動機內部故障時正序和零序電流急劇升高這一特征來設計的。反映短路故障的裝置一般是電流速斷保護和單相接地保護。 電動機保護繼電器的選擇及其整定正確與否,直接影響到安全運行。實踐表明,由于保護繼電器和定值沒有根據現場實際情況選擇和計算,造成電動機保護裝置誤動、拒動的情況時有發生。本文簡介電流速斷保護的構成及其定值計算,供電工參考。 電動機內部發生金屬多相短路時,理論上說電流幅值會趨向于無窮大,電流速斷保護就是利用這一特征快速啟動繼電器,使故障電動機從電網中退出來。由于電動機起動電流大小懸殊,因此,能夠把短路電流和起動電流有效區分開來就成為電流速斷保護繼電器選擇的關鍵。現在通常采用DL電磁型電流繼電器和GL感應型電流繼電器。使用DL型電流繼電器構成速斷保護時,當短路電流達到繼電器的整定值后,繼電器的動作時間與電流大小無關,因而切斷故障速度快、靈敏度高,但不容易躲開電動機起動時的電流,往往在電動機過負荷或者起動時造成誤動作。感應型繼電器構成速斷保護時,

  • 怎樣認識和理解繼電器的觸點!

    怎樣認識和理解繼電器的觸點!

    繼電器是一種根據外界輸人的電信號,來控制電路中電流的通與斷的電器。可以說它就是一個“開關”,而控制電路中電流依靠的就是繼電器觸點的“開”和“閉”。繼電器工作的可靠性與使用壽命,在很大程度上取決于觸點工作的好壞,因此很有必要對繼電器的觸點有所理解和認識,以便正確使用。繼電器觸點的工作過程有:斷開過程、斷開狀態、閉合過程、閉合狀態,對其工作的要求就是能可靠的合、斷。而觸點能否可靠工作,對其影響最大的是觸點的接觸電阻。再好的觸點也不可能做到沒有接觸電阻,因此觸點的接觸電阻是客觀存在的。

  • 選用熱繼電器的一般原則

    選用熱繼電器的一般原則是:首先根據保護要求選擇熱繼電器的類型,如一般式,限流式、帶斷相保護等;然后根據保護對象(一般為電動機)的額定電流選擇熱繼電器的額定電流和熱元件。熱繼電器的整定電流應大于或略大于被保護電動機額定電流,一般可取0.95~1.05倍。熱繼電器大都按額定電流分檔,每一檔額定電流對應著一定調節范圍的一系列熱元件。選擇熱元件時應盡量避免選用各額定電流檔所對應的一系列熱元件中的最大號和最小號,尤其應避免選用各號熱元件中的最高調節值或最小調節值,以留有充分調節余地。

點擊加載更多

繼電器驅動電路

繼電器驅動電路專題,為您提供繼電器驅動電路相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與繼電器驅動電路 相關的專業交流討論,更多繼電器驅動電路相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

繼電器符號

繼電器型號

主站蜘蛛池模板: 欧美成性色| 妞色网| 亚洲精品电影院| 高清欧美不卡一区二区三区| 日本在线观看网站| 成人a毛片久久免费播放| 九草伊人| 在线视频天堂| 收集最新中文国产中文字幕| 99热在线精品播放| 久久99九九99九九99精品| 日韩中文字幕网站| 亚洲国产成人在线视频| 欧美国产第一页| 成人观看网站a| 亚洲一区二区免费看| 欧美好看的免费电影在线观看| 久久久黄色大片| 亚洲精品日本| 欧美三级大片在线观看| 国产成人亚洲毛片| 黄色天堂网站| 亚洲区视频在线观看| 欧美日韩高清在线| 国产成人精品高清在线| 做a网站| 亚洲精品网址| 日本欧美一二三区色视频| 黄色在线视频网| 99热这里只有精品在线观看| 在线a视频| 亚洲成a人片| 日韩伊人网| 欧美日韩一品道| 久草青青在线| 国产亚洲精品a在线观看app| ppppp视频网站在线观看| 久久精品a| a在线免费观看视频| 伊人91在线| 影视先锋每日资源|