臥室有兩個,一個15平米,另一個20平米;客廳30平米,深井泵每小時出水量3立方,風機盤管85型一個,102型3個。一個情況下,最多同時開啟三部風機。考慮制冷效果,打算用卡式風機盤管,冷風向下吹。大家有建議與改進方法可以告知一下,謝謝!
對地源熱泵不太了解,網上查了查還是不太明白,所以想在這里問一下:春秋2季,不用制冷和采暖,這時候熱水的加熱方式是什么啊?是不是和電熱水器差不多了? 還有冬天時候,如果不用采暖,熱水能單獨使用嗎?
本帖最后由 gs5566gs 于 2013-6-6 13:50 編輯 看了《地源熱泵系統工程技術規范》——2009版,有時間參數(紅色方框部分)理解不是很透徹,請高手指教。
請高人指點一下地源熱泵地埋管打井的施工預算怎么做?算到哪部分里?用興安得力的清單計價08規范,應該在哪里找?[ 本帖最后由 iversonqin 于 2010-5-19 17:07 編輯 ]
請問各位作過地源熱泵預算的各位前輩,地源熱泵機組的造價應該怎么估算啊,也是按制冷量估算的么?還有室外埋地管該怎么估算啊,如果埋深在100米-200米之間,500一平米夠了么,請各位前輩指教~~~~~~~~
我這里有15萬平米的獨棟小別墅想采用地、水源熱泵方式。各位能給個詳細介紹嗎?。我在山西長治,最低氣溫22度;我的聯系方式手機:13835565725 QQ:763089905
地源熱泵系統的分類的缺點 1)Groundwaterheatpumps,GWHPs地下水熱泵系統,缺點是必須要注意符合下列條件:水質良好;水量豐富;回灌可靠;符合標準。 2)(a)Horizontalground-coupledheatpump水平埋管地源熱泵系統;對于垂直式埋管系統,其缺點是鉆井費用較高;對于水平式埋
各位同行: 現在手頭有個工程項目,設計院提供的冷熱負荷為:空調冷負荷:3844kw;熱負荷:1982kw,而我現在選擇兩臺我公司地源熱泵機組,機組參數:單臺制冷量1965.8KW,制熱量1993.4,制冷輸入功率302.7KW,制熱輸入功率384.8KW。現在需要確定室外側地埋管的打井數,我的思路是這樣的。首先按冬季制熱量確定打井數量KW:冬季從地下獲取的熱量為1993.4-384.8=1608.6KW,冬季制熱期間設計時可取換熱能力的值,即45W/m(井長),具體計算公式如下:L=Q/45 其中 ——豎井總長,mQ——冬季從土壤吸收的熱量,W,分母“45”是冬季每米井長散熱量,W/m 所以:L=1608600/45=35747(米),考慮到工程的實際情況,并根據施工場地現場條件,每個豎孔暫定為80米。孔徑為∮150,孔間距為5m。根據下式計算豎孔數目:N=L/H=35747/80 =447(個) 。 打地埋管井447口能滿足冬季要求,考慮土壤熱平衡措施設計,該建筑空調熱負荷遠小于冷負荷,夏季需采用冷卻卻塔輔助排熱。現在我想知道,冷卻塔的數量和水流量是如何
超低溫空氣源熱泵家庭供暖工程案例 工程概況:青島某別墅建筑面積300平方米(節能建筑),要求冬季采暖、夏季制冷。主機技術參數:制冷量35.3kw(在環境溫度35℃的情況下);制熱量38.8kw(在環境溫度7℃的情況下);輸入功率11.8kw;采用超低溫工況壓縮機及低溫高效404A制冷制。末端方式:采用風機盤管的形式,夏季制冷、冬季采暖運行費用: 1、冬季家庭采暖的運行費用 根據《全國主要城鎮采暖期有關參數及建筑物耗熱量指標》提供的數據:青島計算用采暖期天數為111天,室外的平均溫度為-0.5℃,白天的平均溫度為4℃,節能建筑在采暖期間平均耗熱量指標為20.4w/㎡,民用電價0.5元/kwh,。超低溫空氣源熱泵在平均溫度-0.5℃情況下的能效比為1:3(出水溫度43℃);在白天平均溫度4℃情況下的能效比為1:3.2(出水溫度43℃)。 該超低溫空氣源熱泵能效比的測試結果: 在室外平均溫度-5.7℃的情況下能效比為1:2.6。 在白天平均溫度-1.6℃的情況下能效比為1:2.9。 所以超低溫空氣源熱泵在計算用室外平均溫度的情況下運行費用為: 20.4
在自然界中,水總是地源熱泵系統原理由高處流向低處,熱量也總是從高溫傳向低溫。人們可以用水泵把水從低處抽到高處,實現水由低處向高處流動,熱泵同樣可以把熱量從低溫傳遞到高溫。 所以熱泵實質上是一種熱量提升裝置,工作時它本身消耗很少一部分電能,卻能從環境介質(水、空氣。土壤等)中提取4-7倍于電能的裝置,提升溫度進行利用,這也是熱泵節能的原因。 地源熱泵是熱泵的一種,是以大地或水為冷熱源對建筑物進行冬暖夏涼的空調技術,地源熱泵只是在大地和室內之間“轉移”能量。利用極小的電力來維持室內所需要的溫度。 在冬天,1千瓦的電力,將土壤或水源中4-5千瓦的熱量送入室內。在夏天,過程相反,室內的熱量被熱泵轉移到土壤或水中,使室內得到涼爽的空氣。而地下獲得的能量將在冬季得到利用。如此周而復始,將建筑空間和大自然聯成一體。以最小的低價獲取了最舒適的生活環境。
地源熱泵水源/地源熱泵有開式和閉式兩種。 開式系統:是直接利用水源進行熱量傳遞的熱泵系統。該系統需配備防砂堵,防結垢、水質凈化等裝置。 閉式系統: 是在深埋于地下的封閉塑料管內,注入防凍液,通過換熱器與水或土壤交換能量的封閉系統。閉式系統不受地下水位、水質等因素影響。 1、垂直埋管——深層土壤垂直埋管可獲取地下深層土壤的熱量。垂直埋管通常安裝在地下50-150米深處,一組或多組管與熱泵機組相連,封閉的塑料管內的防凍液將熱能傳送給熱泵,然后由熱泵轉化為建筑物所需的暖氣和熱水。垂直埋管是地源熱泵系統的主要方式,得到各個國家的政府部門大力支持。 2、水平埋管——大地表層在地下2米深處水平放置塑料管,塑料管內注滿防凍的液體,并與熱泵相連。水平埋管占地面積大,土方開挖量大,而且地下換熱器受地表氣候變化的影響。 3、地表水江。河。湖。海的水以及深井水統稱地表水。地源熱泵可以從地表水中提取熱量或冷量,達到制熱或制冷的目的。利用地表水的熱泵系統造價低,運行
地源熱泵的應用方式從應用的建筑物對象可分為家用和商用兩大類,從輸送冷熱量方式可分為集中系統、分散系統和混合系統。 家用系統 用戶使用自己的熱泵、地源和水路或風管輸送系統進行冷熱供應,多用于小型住宅,別墅等戶式空調。 集中系統 熱泵布置在機房內,冷熱量集中通過風道或水路分配系統送到各房間。 分散系統 用中央水泵,采用水環路方式將水送到各用戶作為冷熱源,用戶單獨使用自己的熱泵機組調節空氣。一般用于辦公樓、學校。商用建筑等,此系統可將用戶使用的冷熱量完全反應在用電上,便于計量,適用于獨立熱計量要求。 混合系統 將地源和冷卻塔或加熱鍋爐聯合使用作為冷熱源的系統,混合系統與分散系統非常類似,只是冷熱源系統增加了冷卻塔或鍋爐。
地源熱泵從2009年開始進入快速發展階段,而隨著“十二五”節能減排的號召,地源熱泵將迎來更大的發展機遇,據了解,地源熱泵有三大優勢:一是比其他常規供暖技術可節能50~60%;二是環保不排放任何廢棄物;三是運行費用可降低30~70%. 地源熱泵從2009年開始進入快速發展階段,而隨著“十二五”節能減排的號召,地源熱泵將迎來更大的發展機遇,據了解,地源熱泵有三大優勢:一是比其他常規供暖技術可節能50~60%;二是環保不排放任何廢棄物;三是運行費用可降低30~70%.作為一個新興產業,地源熱泵技術在發展中也遇到諸如施工質量、維修困難、標準兼容難等不少問題,要‘’想全面應用地源熱泵技術任重而道遠。 第一,標準待出臺。規范標準是技術發展的基礎,地源熱泵供暖空調系統主要分3部分:室外地能換熱系統、水源熱泵機組和室內采暖空調末端系統,涉及建筑、機械、電能、水能等多個領域和學科,急需標準對接和統
地盤管和樓梯間的散熱器采用一套水系統 同程式 但是分集水器的阻力太大 不平衡率已經90%了 該怎么解決啊~ 一般分集水器的阻力是多少?
請問壇子里的設計院的大俠們,做地埋管熱泵設計,大家有么有按規范要求做全年動態負荷與系統取熱量、釋熱量的計算分析呢?地埋管系統的設計是要依托廠家完成么?如果依托廠家萬一投產失敗,地埋管的換熱計算書都不能提供甲方審查,怎么辦呢?我們專業老總看圖要求提供相關物探參數及計算分析,怎么整呢?整的頭都要大了,我覺得只從設計院推薦地源熱泵系統的風險有點大呀!
地源熱泵是一組系統非常復雜的空調系統,地源熱泵安裝不僅需要有系統機組及相關配件,還需要有相應的地源熱泵方案設計,只有有了詳細的系統方案設計,安裝施工才有章可循。那地源熱泵是怎設計出來的呢, 跟大家講一下我的安裝實例吧~ 地源熱泵方案設計流程1:計算建筑物的冷負荷 根據建筑的使用性質,確定建筑物的設計冷負荷。航天銀湖灣別墅共有上下兩層和一個小閣樓,總面積為450平米,根據別墅面積和戶型特點,舒適100網設計師對別墅的冷負荷進行了計算,詳細見下表。
問:酒店地源熱泵的造價是多少? 答:酒店適合安裝地源熱泵系統嗎?答案是肯定的。酒店安裝地源熱泵系統,不但適合,而且比其他形式的空調系統更節能。 傳統的空調系統按系統介質不同分水系統空調和氟系統空調,作為酒店想要打造一個舒適的人居環境,那么選擇水系統中央空調絕對是正確的,水系統中央空調具有出風柔和、不會過度除濕等優點。那么以地源熱泵主機設備作為冷熱源的空調系統,更是水系統中央空調中的最優選擇。 那么為什么不推薦氟系統中央空調呢?首先,氟系統中央空調由于是冷媒直接進入盤管制冷,所以房間溫度變化過快,使人體產生不舒適感。氟系統空調的主機多為風冷式,容易受外界環境變化影響,也就是冷熱源不穩定,主機易產生故障和效率降低,故因此不推薦氟系統中央空調系統。