我作了一個電廠的檢修電源箱設計,一路MCC電源帶兩個檢修電源箱(1JX\2JX),1JX與2JX電源采用T接方式接線,電纜(鎧裝電纜)先進入1JX再T接2JX,因1JX箱內進線開關的電纜安裝外徑有限,無法與開關直接相連接,故采用在進線開關之前設了進線母排,用來分配1JX和2JX的電源,現現場監理說這樣作違反了安全規定,想請各位高手幫我指點指點,這樣作是不是違反了相關規定.
想請教下380v檢修電源箱的如何接地比較好,我領導說用寬度0.8厘米的銅編織帶做接地線跟蛇皮管連不行,承受不了短路電流,但是我在電氣設計規范上看到說,中性點不接地的低壓設備,接地線選用不大于25平方銅質的。各位給些意見唄!
我們這里是化工企業,原來現場用檢修電源箱采用的是微型斷路器,現有些箱子出現腐蝕現象,打算更換。但是審核的主管要求使用塑殼斷路器,原因是說微斷的折斷容量不夠,可是檢修箱的電源取自配電室的抽屜柜抽屜,抽屜內的空開分斷能力為65kA,哪位大俠能告訴我是不是比須用塑殼才行?
求教:建筑物內一樓至三樓走廊內各有一只檢修電源箱,檢修電源箱內有中性線的端子排和PE線的端子排,進線電源都是三相四線,其中中性線接N線端子排,剛發現使用了4年多檢修電源箱內的PE線端子排未接任何外部電纜,也就是說箱體面板上的三眼插座,四眼插座都沒有實際接地線,那么現在是不是將N線端子排和PE線端子排聯起來,還是將開關室的四周的接地扁鋼引出來接到檢修電源箱的PE端子排?
檢修電源箱接地電阻要求是多少?我公司接到一個防雷接地檢測報告,里面要求檢修電源箱接地電阻不大于4歐姆。而我們以前一直按照10歐姆設計的。
圖紙簡介: 某電廠用的電源檢修用插座箱,本圖內容含有電氣原理圖、結構示意圖和元件布置圖。 投稿網友: lnsykgd 上傳時間: 2013-08-01 <
無電梯機房怎么布置電源箱?電源控制箱應放在上層公共位置嗎?有誰做過請指點一下,謝了.最好能提供樣本情況.對了,是普通13人客梯.
我在做消防的時候,強電把箱子的位置提過來,但我現在搞不明什么時候哪些設備接雙電源箱,哪些設備接動力箱,是不是控制排煙風機的就用雙電源箱,因為在正常電源被切斷的時候還有第二路電源可以繼續給風機供電。而其他比如送風風機就接動力箱,在發生火災的時候就切斷正常電源令送風風機停止。
圖片是設計院給出的檢修電源箱系統圖,進線斷路器帶漏電保護,選用C120H/3P+vigi 30mA。現在問題是這個檢修箱一接單相電源,進線斷路器就跳閘,沒辦法只好把漏電保護模塊拿掉了,請問這是什么原因造成的?是不是應該把進線斷路器改成4P的?
他山之石,可以攻玉
本人看到不少下載圖紙中,PZ30電源照明箱或照明動力箱進線開關的有的設計選擇為隔離開關,有的設計為小型短路器,請問有什么區別?哪種方法更好呢?請高手給予詳細的回答,謝謝!
為創優工程,規范施工,業主聯系單要求現場安裝照明配電箱外殼采用不銹鋼材質,比普通照明箱貴不少。圖紙和合同中未對此要求。 這樣,施工成本提高了。請問,相關規范有沒有對照明箱外殼材質有要求;由于牽扯費用問題,如果沒有依據,更改工程造價準有扯皮事兒
本工程為地下一層(層高3.9米),地上十七層(層高2.95米),無機房電梯。房產公司為節約電纜成本想把電梯雙切換電源箱ATD移動到地下一層的配電房內,直接用NHYJV-1KV-5*16引至十七層電梯控制箱AXDT、ADT,房產公司這樣做是否可以?
請問: 1.工業配電中,檢修電源怎么分配。我看別的公司圖紙,檢修回路20KW,用80A的斷路器分出3路,那檢修回路的功率不應該大于20kw了嗎? 2.負荷計算中,檢修電源該怎么計算。
電梯電源箱有無軸流風機回路啊?軸流風機是轎箱里的還是民規上說轎箱,機房,滑輪間三者都有的通風(機房內沒有吧)滑輪間是指井道內的嗎?主要是施工單位好預埋到什么位置啦,要搞清楚。還有插座回路如果用單獨的回路供電也需要供36V?還是220V?插座只在底坑設一個嗎?兩孔+三孔的,民規上說的轎頂。底坑,滑輪間的插座都是指“井道插座”回路的嗎?轎頂的插座不是電梯控制箱自己作的嗎,再問一下滑輪間是指井道的鏈條嗎?謝謝!請教!
請教在TN-C-S系統中,兩路電源由外部引入建筑物后在雙電源切換箱互投,此時做PEN線重復接地,是否要從接地裝置引兩根接地線到切換箱?在切換箱中有幾根PE排和N排?
戶弱電箱要不要接地??如何接地??弱電箱電源如何預留?在弱電箱里面裝插座還是怎樣?/?在這里請教各位師傅。謝謝。 看到現場的弱電箱沒有接地端子。也裝不了插座。
本帖最后由 xinshiji168 于 2013-10-7 10:05 編輯 現場檢修箱,大家一般都配置什么開關呢?我看有的配的塑殼開關,有的配的微斷。接焊接微斷行嗎?我們單位一般用的都是BX那種比較大的焊機。如果箱內配置兩個63A的塑殼,進線用YJV 16平方行嗎?是不是用YJV 25的更合適呢?如果配一個80A的塑殼,用YJV 16平方的進線浪費嗎?謝謝!還有個問題,斷路器是用10倍的那種還是用12倍的那種?
本帖最后由 wm6318 于 2014-7-10 21:57 編輯 民規7.2.1條第2款要求進線處應設置電源箱,箱內應設置總開關電器。那么住宅母線槽從室外箱變引入電纜進線,這個電纜進線必須要設置一臺電源箱,再接到母線槽嗎,不能直接接到母線槽嗎?還有,屋頂消防排煙風機雙切換箱的進線電纜也是直接從箱變引電纜,難道也要設置電源箱后再接到雙切換箱?歡迎大家指教,謝謝!
消防泵房里有90KW的室內消防泵(一用一備),75KW的室外消防泵(兩用一備),75KW的噴淋泵(一用一備),要各加一個雙電源切換箱嗎?如果共用一個雙電源切換箱的話,總電流有600A左右,找不到合適的電纜了,求教?