亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 減壓閥與減壓閥組的區別

    一個設計中減壓閥就畫了個圖例,沒說明是并聯,也沒說是減壓閥組。也沒大樣。施工方是否能認為這只是一個減壓閥,其它東西都可向甲方要變更增補?

  • 請教:關于減壓閥組的正確設置?

    請教:關于減壓閥組的正確設置?

    本人是做預算工作的,最近接到香港一家公司在內地做的一個五星級酒店的消防項目。設計公司(香港)在消防水系統中設置了減壓閥組,給出兩種不同的減壓閥組安裝詳圖。如下圖:

  • 減壓閥組、減壓孔板分別什么時候使用

    請問高手:1.減壓閥組一般是不是設在報警閥前,為什么這么設置?2.減壓孔板一般是不是設在報警閥后?3.在濕式系統中,自噴泵揚程80m,設置哪種減壓形式比較好?非常感謝您的探討!

  • 減壓閥組旁通管的設置問題?

    我們都知道減壓閥組上會設置旁通管,方便減壓閥維修時,系統可以正常運行。但是旁通上一般是不設置減壓閥的,當減壓閥維修時,開啟旁通,介質沒有經過減壓就通過后面的管路和設備,這樣對設備不是會造成損害嗎? 請教各位前輩是如何解決這個問題的。

  • 請教一個關于減壓閥組的問題

    高層建筑高層采暖采用水泵直接加壓供暖,回水設減壓閥組,圖紙上只有規格沒有型號,誰能介紹一下用什么減壓閥比較好,水泵出口壓力1.0MPa,外網回水壓力0.25MPa

  • 請教關于消防給水減壓閥組問題

    請教關于消防給水減壓閥組問題

    麻煩給位大神,看下這個減壓閥組是否有問題,Y型過濾器朝上安裝是否可以?另外是否需要一定在減壓閥出水段安裝軟接頭? 注:消防給水、室內消火栓:進水壓力1.35MPA,出水0.9MPA 噴淋:進水壓力1.35MPA,出水0.8MPA 麻煩大神給謝建議和解釋。。。謝謝!

  • 蒸汽減壓閥組,以及計算蒸汽管徑小軟件很實用!

    蒸汽減壓閥組,以及計算蒸汽管徑小軟件很實用!

    這兩天看到蒸汽減壓閥組的知道,就貼下,大家一起學習。其中汽水分離器是疏水器的升級

  • 關于濕式報警閥組設置備用減壓閥問題

    關于濕式報警閥組設置備用減壓閥問題

    請各位幫我看看,我這份圖紙存在那些問題,謝謝!

  • 請教各位關于減壓閥的問題!

    請問各位:用于消防分區的減壓閥,當消防水泵啟動后,水流流過減壓閥時,減壓閥對水流動壓的影響要考慮嗎?如果要考慮,該怎壓計算?

  • 用減壓閥影響流量怎么辦

    所供小區落差較大,在原有200的管路上加了兩個250的減壓閥,壓力是減下來了,流量也減下來了,達不到原有供熱效果,怎么辦?

  • 減壓閥200R和200X的區別

    目前,我們項目正在采購減壓閥,型號為200R-0110,口徑D150,但市場上有2種,分別是200R和200X ,看起來都是一樣的,找不到有什么區別 ,查手冊也沒查到這兩種型號及區別,請哪位了解的朋友告訴一下在下,200R和200X的區別是什么,謝謝!!!

  • 1、減壓閥的有關問題,高手請進!

    看了圖集01SS105 常用小型儀表及特種閥門選用安裝,有幾點疑惑,請各位高手幫忙解答!1、P47第九條“單組減壓閥的閥前壓力大于閥后用水器具的額定壓力時,可采用串聯方式,” 是不是“閥后壓力大于....”? 不理解?還有這個用水器具的額定壓力是什么意思?2、P47第十三條“水箱出水管至水箱最低水位應有不少于500的保護高度”,水箱出水管跟水箱最低水位一般不是一樣高的嗎? 這條干嗎如此規定?哪個高于哪個呢?3、P47第十七條對動壓、靜壓的規定是不是有誤啊?怎么是兩個加起來的呢?不解!

  • 關于減壓閥的選用及價格...

    請教:小區樓高十一層,全部用變頻給水設備供水,二至五層水表后采用減壓閥減壓,此減壓閥應采用可調式的還是比例式的?是焊接式的還是法蘭式的?DN25和DN20兩種規格的價格約是多少?小妹剛出道,請各位大師不吝賜教。

  • 這種情況能用減壓閥么?????

    請教大家一個給水分區的問題:在下目前作一個工程:3個層住宅(17層,上面還有機房層,閣樓層;下面還有負一層.地下有一個兩層的車庫為依托).市政水壓35米.給水系統我想分兩個區,-1~4層市政供水. 5~頂采用無負壓管道泵供水,壓力國大的幾層在入戶管前設置減壓閥.請問這樣可以么???另外:還想請問,能不能在供水立管上設置減壓閥呢,或者減壓孔板??? 可以么?? 請各位前輩回復.

  • 關于蒸汽系統減壓閥的問題

    減壓閥是采用一用一備好,還是才用一個加旁通管好?我是搞船舶蒸汽系統設計的,采用一用一備固然安全可靠,但船上空間緊張.采用一套減壓閥組加旁通管,雖然占用空間小點,但是當減壓閥出故障時,用旁通,采用微開的方式,即根據壓力表的讀數,控制旁通閥的開度,這種方法我聽過,但不知道效果如何?

  • 如何設置減壓孔板或減壓閥

    消防泵出口的壓力較大,進入管網前需要減壓。但消防管網平常需要穩壓(主要是要保證消防管網充滿水)。消防泵出口壓力遠大于需要穩壓的穩壓泵壓力。如果在進入管網前加減壓孔板,滿足了消防泵運行時的工況。但是,穩壓泵工作時,消防管網還能有壓力嗎?比如消防泵出口壓力1.8MPa,穩壓泵壓力0.3MPa。如何設置才能滿足。

  • 減壓閥和安全閥如何選型

    是這么一個工況:流量7t/h,靜壓3.5-4.0MPa,動壓2.5-3.0Mpa,基本上是清水,水溫20度左右。需要:減壓至0.5Mpa左右,出口壓力波動小于5%y型過濾器是否需要?減壓閥及安全閥應該怎末選型?如何配置有什么好點的牌子?最好不銹鋼閥體

  • 減壓閥與安全閥如何選型

    是這么一個工況:流量7t/h,靜壓3.5-4.0MPa,動壓2.5-3.0Mpa,基本上是清水,水溫20度左右。需要:減壓至0.5Mpa左右,出口壓力波動小于5%y型過濾器是否需要?減壓閥及安全閥應該怎末選型?如何配置有什么好點的牌子?最好不銹鋼閥體

  • 減壓閥減得是動壓還是靜壓?

    這個問題困擾了我很久了,一直不知道減壓閥的工作原理,一般常識,靜壓和水的高度有關系,怎么就能通過一個閥門給減掉了呢?不知道那位給排水達人兄弟姐妹們能給我解答一下,不甚感激啊

  • 討論:關于減壓閥的設置要求

    《水規》3.3.5 高層建筑生活給水系統應豎向分區,豎向分區壓力應符合下列要求: 2 靜水壓大于0.35MPa的入戶管(或配水橫管),宜設減壓或調壓設施; 3.4.9 給水管網的壓力高于配水點允許的最高使用壓力時,應設置減壓閥 說明:3.4.9 本條規定是為了防止給水管網使用減壓閥后可能出現的安全隱患。《高層建筑給水系統分區設計討論》論文中提到用減壓閥控制各層衛生設備處供水壓力,減掉多余的水頭是節水設計最常用的措施之一,普通水嘴0.24MPa時出流量為0.5L/s,0.42MPa時出流量為0.72L/s,而普通水嘴的流量也才僅有0.15MPa。《民用建筑節水設計標準》6.1.12 2 用水點水壓大于0.2MPa的配水管應設置減壓閥,但應滿足節水配件最低工作壓力要求。減壓閥的設置要求,歡迎補充

點擊加載更多

減壓閥組

減壓閥組專題,為您提供減壓閥組相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與減壓閥組 相關的專業交流討論,更多減壓閥組相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

減壓閥符號

減壓孔板

主站蜘蛛池模板: 久久免费视频观看| 92av在线| 一本伊大人香蕉久久网手机| 思思久久99热免费精品6| 日本一区二区日本免费| 普通话对白国产精品一级毛片| 九九视频热| 精品在线小视频| 久久久精品日本一区二区三区| 国产系列在线| 激情视频一区| 久久伊人精品一区二区三区 | 中文字幕在线永久| 伊人青青青| 在线观看一区二区三区视频| 亚洲伊人久久大香线蕉啊| 亚洲最大成人网 色香蕉| 亚洲一级在线观看| 在线视频一二三区| 久久伊人精品青青草原2021| 亚洲视频区| 99久久综合| 99久久综合狠狠综合久久一区 | 最近手机中文字幕1页| 中文字幕天天躁日日躁狠狠| 免费成年人在线观看视频| 黄色a三级三级三级免费看| 亚洲伦理精品久久| 99热国产这里只有精品9九| wwwjav| 国产精品三| 久久亚洲综合| 欧美在线中文| 天天干天天干天天干天天干天天干 | 99热这里只有精品5| 成人在线观看视频网站| 国产婷婷色一区二区三区深爱网| 激情在线播放免费视频高清| 欧美电影网| 色无极欧美| 一本岛道在线|