38KVA的交流電焊機,按照《工業與民用配電設計手冊》,斷路器整定電流取125A但是別人的圖上取的是63A整定電流到底該怎么取啊
本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-12-26 20:31 編輯 1:施工現場交流電焊機是380V的,這進線應該是2根相線,那漏保是不是應該用3P的,進線是3根相線到漏保,漏保出線是2根(隨便選2根),漏保的出線有一相是空著不接的。2:380V交流電焊機到底是三相設備還是單相設備呢!或者說是單相電還是三相電。3:這2個接線柱是干什么用的,我現場看到焊接人員右邊這個接線柱接到樓板鋼筋上。
智能交流電焊機節能控制器簡介提供OEM合作BOAO-100K智能交流電焊機節電器是我所自主研發的節電新產品,它能適時控制電焊機的用電狀態, 在電焊機停止焊接時,控制器自動斷開電源,使電焊機處在休眠狀態,無電能消耗;當需要焊接時,控制器將自動擊活電焊機,使電焊機處在工作電壓下正常使用。不僅節約有功電能,還使無功損耗降低為零,提高了電網功率因數,節電效果非常顯著,1—3個月收回投資。在空載狀態下電焊機二次輸出電壓僅5V,確保了操作人員的安全。可謂一舉多得。加裝電焊機空載停電裝置的節能效果在電焊機運行過程中,空載時讓其自動停止供電,減少功率損耗,提高功率因數。一般情況下,交流電焊機空載有功損耗占其容量的10%--25%,無功損耗占容量的8%--9%。空載功率因數為0.1%---0.3%很低。如果采用空載停電的自控方式,就可大大減少功率損耗,提高功率因數。以17---40KW的交流電焊機為例,它的有功節能為2---6KW,無功節能為17—25Kvr,功率因數可提高0.1—0.15。大大提高了電源的利用率。產品特點:
誠招“BOAO-100K智能交流電焊機安全節電器”國內代理商BOAO-100K智能交流電焊機節電器是我所自主研發的節電新產品,它能適時控制電焊機的用電狀態, 在電焊機停止焊接時,控制器自動斷開電源,使電焊機處在休眠狀態,無電能消耗;當需要焊接時,控制器將自動擊活電焊機,使電焊機處在工作電壓下正常使用。不僅節約有功電能,還使無功損耗降低為零,提高了電網功率因數,節電效果非常顯著,1—3個月收回投資。在空載狀態下電焊機二次輸出電壓僅5V,確保了操作人員的安全。可謂一舉多得。 產品特點:1) 1-50秒內沒有焊接操作(時間根據用戶需要改變程序),自動切斷電焊機電源,并有工作狀態指示;2) 焊接時,焊條和焊件短接一下,在20ms內自動接通電源引弧。(如像操作工 人習慣焊接前刨一下引弧),不改變工人的焊接操作習慣,真正做到人性化設計;3) 靈敏度可調,適用不同環境下和各型號交流電焊機BX系列150、200、315、400、500、630等通用;4) 空載節電率高達98%以上;整體節電20—30%(節電時功耗≤8W)<
請問是直接換算成100%負載持續率以后 求出有功功率然后再除以功率因數 1.732 380 還是算出有功功率以后再換算成等效三相負荷?可能說的不明白 我的意思就是 還用不用圖中第2個公式
我對直流電焊機的工作原理,及維修知識知道的不多。今天有朋友送來一臺直流電焊機,故障現象是電焊機不拉弧,風機工作正常,有嗡嗡的電磁聲。那為朋友修理電焊機有經驗,請提供一下檢修思路。非常感謝。
電焊機為什么能使電焊機反轉?在什么情況下會反轉?望各位大俠指點!!!!
1.工業與民用配電設計手冊第9章第5節中,導體交流電阻的計算,其中有個鄰進效應系數根據圖表換算,我一直沒有搞懂怎么換算,求大神指導。2.在電氣設計中,導體交流電阻的計算有什么意義?主要用在哪方面?3.電壓降的計算公式中的R,能不能使用直流電阻來替代?
逆變電焊機2臺(21KVA/臺),卷揚板機1臺(30KW/臺),空壓機1臺(7.5KW/臺),直流電焊機1臺(10KVA/臺),交流電焊機3臺(22KVA/臺),小型電動工具及照明取5KW,其中電焊機的需用系數取0.7,卷揚機取0.4,空壓機取0.4,COSφ取0.8請問這些機械的計算電流怎么算?斷路器,電纜選擇要注意那些問題?電焊機是不是還要考慮暫載率?是不是要用d曲線斷路器?各位大哥幫幫忙啊
我是做給排水施工的,經常有施工臨時用電方案中的電焊機換算搞不懂,如32KVA、380V、JC=65%、COSφ=0.85是如何換算成設備容量的?步驟是怎么形成的?望各位同仁幫忙解釋一下,萬分感謝!
最近在一本《電氣安全技術操作規程》上看到這樣一段話,不是很明白,原文如下:斷路器用于電焊機設備的選擇時遵循以下原則:1、長延時過電流脫扣器的整定電流,應為交流弧焊機及弧焊整流器的額定電流折算到負載持續率為100%時電流的1.25倍;2、瞬時過電流脫扣器的整定電流應大于等于電焊機額定電流的2.7倍。我不是很明白的地方1、“長延時過電路脫扣器”是過熱保護嗎2、“交流弧焊機及弧焊整流器的額定電流折算到負載持續率為100%時電流”這個怎么折算,能舉個例子嗎?3、一般斷路器的瞬時過電流脫扣器的整定電流不是10In左右嗎,還用進一步整定嗎?謝謝
電焊機如果知道2次電流和電壓,是不是可以除以一次電壓,就得到一次電流。二次電流和二次電壓都能調節嘛?在網上看二次電壓也就70V左右。請教高手。謝謝!!
我們現在在飛機場施工鋼結構,在使用直流電焊機的時候被業主方通知停止使用,理由是對飛機通訊有影響,請問各位大師們,直流電焊機是否對飛機通訊有影響?如有影響有多大?施工現場離機場100m內!請各位大師們指教!
本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-12-28 14:58 編輯 小型手提式直流電焊機 電流輸出250A 雙電源自動切換,有如下幾個疑問:1:電焊機上面紅色(+)和黑色(-)接口怎么接線,焊把線接+還是-接口上,待焊金屬接+還是-接口上2:雙電源自動切換(220V、380V)輸入,輸出都是250A,請問對于焊接質量和其他方面 有什么區別?380V輸入 250A輸出比220V輸入 250A輸出 在焊接問題上有什么本質的區別嗎?難道就是為了方便用戶而設計成雙電源自動切換嗎?詢問了商家的淘寶客服給出的答案是“380電壓穩定。焊接更好”。為什么380V輸入的電壓比220V穩定,穩定與不穩定跟電壓大小有關系嗎?望詳解
我們現在在飛機場施工鋼結構,在使用直流電焊機的時候被業主方通知停止使用,理由是對飛機通訊有影響,請問各位大師們,直流電焊機是否對飛機通訊有影響?如有影響有多大?施工現場離機場100m內!請各位大師們指教!
如圖,變壓器容量為1000KVA,高壓側(10KV)電纜選用的3*120的交流電纜,請問這個截面選的太大了, 1000/10/1.732*1.3=75A, 1.3為考慮的裕量,通過查找電纜載流量表,3*120的載流量為292A,所以個人認為這個選型很不合理,想找專家幫我看看我的想法是不是對的?@ccc___
下面圖片中的內容來自GB50063。在下理解3.2.1條已包含對三相交流電流的測量,如在下這樣的理解是正確的話?為什么在3.2.2條還提到了尚應測量三相交流電流?提前謝謝您的回復。
今天遇到甲方單位一個問題,有一戶 業主裝修需要焊 鋼梁 ,用的是220V的電焊機。功率8KW,鋼梁的厚度是6MM。但由于現在甲方給供的是臨電 。變壓器的容量不夠用的。致使焊機不能正常工作,問一下各位老大220V的電焊機可以焊多厚的鋼板。還有就是一般家里裝修8KW的焊機能不能使用。單戶 的電流設計總開是100A 的。