亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 有關交流接觸器的選型問題

    本人近日做畢業設計,需要選一個觸點電壓為380V的交流接觸器。由于實踐經驗很少,現在控制線圈想用直流控制,那么請問能夠控制交流380V觸點的最低直流電壓應該是多大???有沒有稍微具體一點的 直接給個型號,在此先謝謝了!!!

  • 低壓交流接觸器如何選型

    低壓交流接觸器主要用于通斷電氣設備電源,可以遠距離控制動力設備,在接通斷開設備電源時避免人身傷害。交流接觸器的選用對動力設備和電力線路正常運行非常重要。[ 本帖最后由 dragon503 于 2010-12-6 14:08 編輯 ]

  • 什么時候用交流接觸器呀,各位

    有人說:加交流接觸器是為了實現自控,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀?如果我有個照明線路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接觸器呀,可以的話應和什么開關配合好一些呢?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,自控都是這么搞),請問我的做法是不是正確的?

  • 3RT真空電流接觸器選型資料

    西門子3RT12系列真空電流接觸器 一、概述(1)標準: *IEC 60947-1, DIN EN 60947-1, *IEC 60947-4-1, DIN EN 60947-4-1, *IEC 60947-5-1、DIN EN 60947-5-1(輔助開關)(2)UC 操作: *接觸器可在 AC(40 ...60 Hz)及 DC 下運行。 *有兩種類型點此操作可供選用: 常規操作機構,型號 3RT12..-.A 固態操作機構,型號 3RT12..-.A (3)可抽出線圈: *為了便于更換線圈,如,如果應用場合變化,在激活脫口機構后,可向上將磁性線圈拉出,然后用另一個一樣大小的線圈替換。(4)真空斷路器: *和 3RT10 接觸器相比-主觸頭在大氣壓條件的空氣中運行-3RT12 真空接觸器的觸頭間隙包括在密封導電

  • 自耦變壓器接觸器的選型問題

    自耦啟動的時候封中用的接觸器一般按什么條件進行選型?現在都有點迷糊了, 有的說需要選大點, 有的說需要選小點. 本著安全, 耐用, 經濟, 一般是選用比點擊額定電流大一個型號來選的, 今天忽然聽到有人說這樣不好, 結果自己沒主意了,怎么辦?如果星三角啟動的話, 那個封中用的接觸器該如何選型?求助各位大神指點一下, 先謝謝了.迷茫ing

  • 星三角啟動接觸器選型問題

    從書本得知,三角形運行電流是額定電流的1/1.732,星形運行電流是額定電流的1/3,星三角啟動選用接觸器時,15kW電機選用16A的接觸器就已足夠。而對于直接啟動電機我們一般按1個kw 2A來確定額定電流,譬如說5.5kw,額定電流為11A,所以對于直接啟動電路選擇接觸器也是基本按照這個原則來確定,星三角啟動還可以避免過大的啟動電流,缺點就是扭矩偏小綜上我的疑問:1、直接啟動的電機繞組是什么接法?同樣功率的電機為什么運行電流會比直接啟動大?2、既然星三角啟動有這么多優勢,為什么要選用直接啟動?

  • 接觸器選型有哪些注意事項?

    接觸器選型有哪些注意事項? 1.交流接觸器線圈在欠壓低于75%時,由于吸和不好造成磁阻大,電流激增燒毀線圈。 2.使用場合如果空氣稀薄容易造成電離,易產生電弧,不是好現象,但是我們在西藏可正常應用。 3.接觸器C型和N型外形區別,N型比C型體積小一號,例如,25N=18C的外形。 4.]接觸器LC1D09后面不同代碼實物區別: “ 6 ”:防震型端子,端子處螺釘可以擰接線鼻子為圈鼻子; “ 9 ”:快速接線端子,端子處為卡扣,接線鼻子為特殊的夾子; “ 3 ”:彈簧型端子,端子處用一子改錐壓住不用接線鼻子,直接把裸線插入。 5.新的tesys產品外觀特點(區別D系列產品):新產品接觸器]接觸器或者開關和中間繼電器都是白色部分是控制區域,黑色部分是動力區域,產品尺寸統一為45mm寬度。 6.新的tesys低功耗的產品只能連接2對點的正裝輔助觸點,不能連接4對點的輔助觸點. 接觸器用以接通和分斷負載。它與熱過載繼電器組合,保護運行中的電氣

  • 就地補償電容接觸器選型問題

    我單位現有一臺55KW電機,現欲為其安裝就地電容補償,試問直接將補償電容安裝在普通接觸器下口(即與電機并聯),這樣可行否?有什么危害?另外,如果不行或不合適的話,將普通接觸器換為電容器專用投切接觸器可行否?請各位大蝦幫忙,注意我主要就是想知道能否找到合適的接觸器同時投切電機和電容器,不想用所謂組合電器或是電子產品先謝謝了!

  • 大家分析下這接觸器為什么會壞

    大家分析下這接觸器為什么會壞

    這是接觸器的主進線觸點,一前一后,前面進線有一個觸點熔焊了,左邊兩個觸點及背后三個觸點正常沒一點問題。因為接觸器燒壞了所以拆開來看。我說出了問題,施工隊的回答也很搞笑。大伙分析下

  • 為什么交流接觸器響聲如此大

    一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,正常運行時嗡嗡聲音很大,因為是新使用半年多,將磁心使用水砂紙清理過,不起什么作用,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那?謝謝!!!

  • 【討論】關于星三角啟動接觸器的選型

    我最近看了幾幅星三角啟動的原理圖,發現有的圖紙KM1與KM2的主回路電源的接線不一樣,(1).有的KM2的進線接在KM1的出線上, (2.)有的KM2進線接在KM1的進線上。如果按(1)這樣接線的話KM1接觸器的選型就要按電機的額定電流選型,如果按(2)這樣接線的話KM1接觸器的選型就要按電機的1/2額定電流的選型,大家說說看這樣選型對嗎。(2)方案還節約成本。

  • 55kW風機星三角起動接觸器選型??

    本人設計了一臺55kW風機的起運器,采用星三角降壓起動,三個接觸器兩個選的是B106,一個選項的是B65,請問這樣選合理嗎?

  • 星三角啟動接觸器選型是否可行

    22KW電機兩個大的接觸器用32A小的用25A.這個選行是按電機的的額定電流60%來選的,我有朋友這樣用過沒問題,這次按這個方法做了一套控制柜,就等調試看是否可行了

  • 接觸器選型需要注意的事項?

    1.交流接觸器線圈在欠壓低于75%時,由于吸和不好造成磁阻大,電流激增燒毀線圈。 2.使用場合如果空氣稀薄容易造成電離,易產生電弧,不是好現象,但是我們在西藏可正常應用。 3.接觸器C型和N型外形區別,N型比C型體積小一號,例如,25N=18C的外形。 4.接觸器LC1D09后面不同代碼實物區別: “ 6 ”:防震型端子,端子處螺釘可以擰接線鼻子為圈鼻子; “ 9 ”:快速接線端子,端子處為卡扣,接線鼻子為特殊的夾子; “ 3 ”:彈簧型端子,端子處用一子改錐壓住不用接線鼻子,直接把裸線插入。 5.新的tesys產品外觀特點(區別D系列產品):新產品

  • 西門子3tf接觸器系列選型

    西門子3tf接觸器3TF40:1、西門子3TF40交流接觸器:3TF4001-OXMO 3TF4010-OXMO 3TF4011-OXMO 3TF4022-OXMO 3TF4031-OXMO 3TB4010-0XMO 3TF4122-OXMO 3TF4131-OXMO3TF4211-OXMO 3TF4222-OXMO 3TF4231-OXMO 3TF4322-OXMO2、西門子3TF44接觸器接觸器3TF4422-1XM4 32A DC220V, 接觸器3TF4422-1XF4 32A DC110V接觸器3TF4422-1XB4 32A DC24V, 接觸器3TF4422-0XQ0 32A AC380V接觸器3TF4422-0XM0 32A AC220V, 接觸器3TF4422-0XG0 32A AC36V接觸器3TF4422-0XF0 3

  • 請教照明燈具的接觸器的選型

    請教:兩個400W鏑燈要用C45N-P+N控制亮滅,同時起保護作用,此時選擇接觸器的額定電流大小時,,以燈的啟動電流計算,還是以燈的工作電流來選擇呢

  • 接觸器在選型中需要注意的問題?

    接觸器在選型中需要注意的問題有: 1.交流接觸器線圈在欠壓低于75%時,由于吸和不好造成磁阻大,電流激增燒毀線圈。 2.使用場合如果空氣稀薄容易造成電離,易產生電弧,不是好現象,但是我們在西藏可正常應用。 3.接觸器C型和N型外形區別,N型比C型體積小一號,例如,25N=18C的外形。 4.接觸器LC1D09后面不同代碼實物區別: “ 6 ”:防震型端子,端子處螺釘可以擰接線鼻子為圈鼻子; “ 9 ”:快速接線端子,端子處為卡扣,接線鼻子為特殊的夾子; “ 3 ”:彈簧型端子,端子處用一子改錐壓住不用接線鼻子,直接把裸線插入。

  • 關于交流接觸器發熱的原因!

    一個功率柜中,有個ABB的交流接觸器,發熱,使銅排燒的有點發黑!這個是由于電阻電路,形成了純電阻發熱電路嗎?0.8的功率測的溫度應該在90度左右,全功率的時候到達105度以下。這屬于正常嗎?有好的解決辦法嗎?現在試用空冷控制!請高人指點!

  • 如何選擇控制用的接觸器?

    如何選擇控制用的接觸器?負載參數:額定電壓DC110V,額定電流1.2A。負載故障時的動作電流:約5A。問題:發現控制用的接觸器的額定電流跟約定發熱電流相差很大。究竟看哪個參數?另,沒有開斷電流的相關參數或曲線,只有一個以額定電流為基準的電壽命曲線。某一接觸器參數舉例如下:接觸器參數:額定電壓DC110V,額定電流0.55A,約定發熱電流16A;其他短時耐受電流、絕緣電壓等均滿足要求。

  • 接觸器遠程就地可以同時控制

    接觸器遠程就地可以同時控制

    [ 本帖最后由 aaa8079 于 2014-11-17 14:40 編輯 ]請問接觸器遠程就地如何實現同時控制?求指教

點擊加載更多

接觸器選型

接觸器選型專題,為您提供接觸器選型相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與接觸器選型 相關的專業交流討論,更多接觸器選型相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

接觸器的作用

接觸器原理

主站蜘蛛池模板: 日批视频免费播放| 精品国偷自产在线不卡短视频| 日本精品久久久久中文字幕| 在线观看免费大黄网站| 亚洲国产视频网站| 亚洲www视频| 香港三级日本三级a视频| 日韩在线观看视频网站| 日本一区二| 日本精品视频在线| 青青青国产精品国产精品美女 | 亚洲欧美另类色妞网站| 亚洲rct中文字幕在线| 污污视频免费观看| 日批视频免费在线观看| 四川丰满护士毛茸茸| 色综合伊人色综合网站| 色影院在线| 亚洲国产精品综合久久| 亚洲人人看| 一区二区在线免费视频| 在线国产中文字幕| 免费在线视频成人| 日本久久久免费高清| 91精品欧美成人| www.com日本| 国产精品久久福利网站app| 国产中文字幕亚洲| 久久这里只有精品免费的| 欧美a在线| 日韩视频在线免费| 性久久久久久| 尹人香蕉网| 毛片999| 草草视频在线| 国产精品麻豆a啊在线观看| 精品久久久久久久一区二区手机版| 乱视频伦| 日韩图区| 亚洲综合成人网在线观看| 国产成人精品综合在线观看|