亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 關于電氣橋架內敷設扁鐵接地的問題

    請教各位前輩:在接地圖紙中設計寫了一句話,橋架內敷設通長扁鐵與接地網接地。請問;1、這個接地扁鐵在橋架內敷設到底能起到什么作用?2、現場為兩列橋架,每列三層,是每層橋架都要敷設此通長扁鐵?還是只在每列的其中一層敷設?還是此兩列橋架僅需在其中一層敷設一根通長扁鐵?3、若是每列僅需在其一層敷設一根通長扁鐵,那么隔幾十米是否需要和其他沒有敷設扁鐵的橋架進行跨接呢?這是我在現場遇到的問題,設計也說不清楚,只是說一般他們都設么寫,業主非要按照第三條執行。請教各位前輩對此到底有什么規范和要求呢?最好是那條規范能夠說清楚此問題。先謝謝了。

  • 關于電氣豎井內接地扁鐵問題

    關于電氣豎井內接地扁鐵問題

    豎井內垂直干線如何施工啊,我看有的工地是沿著橋架敷設的,但我看這個圖紙是單獨敷設的,旁邊是電表箱,這個接地干線應該如何施工啊,是不是每層跟橋架螺旋連接還是應該跟配電箱連接啊,作用是什么啊?求組

  • 變壓器的接地扁鐵怎么這么大的電流?

    單位有一配電房,接地網進配電房的總零線扁鐵在配電房內和配電柜底座的槽鋼焊接相連接。配電柜內的零線鋁排在柜內和接地總線連接。但是 變壓器的底座接地扁鐵也和配電柜的底座槽鋼相焊接。 問題就出現在:從變壓器底座焊接出來一根扁鐵和配電柜的底座相焊接,這段扁鐵去年冬天高峰用電的時候燒的發紅了,還支支響,差點就著火了。前天上午我用電流表 測量了那扁鐵的電流 74安。這里我要請朋友幫我說說為什么這扁鐵的電流怎么這么大,甚至 燒紅。

  • 配電房接地扁鐵的實際相片

    配電房接地扁鐵的實際相片,覺得行的頂一下。

  • 求助:龍頭、金屬扶手、接地扁鐵帶電

    如題:我在一個工程里碰到的,衛生間龍頭、金屬把手、樓梯間金屬扶手、電梯庭金屬面板,用電筆測量都可以看到燈一閃就滅了,部分女生反映衛生間龍頭使用時有麻的感覺。1,整個工程有做等電位,衛生間有局部等電位(只是連接到管道,沒有接龍頭)2,奇怪的是管井里面的垂直扁鐵上也有這樣的情況。3,季節是冬季,春季,濕度在40左右。下雨的時候好像又好一點不知道那位兄弟碰到過,到底是不是接地沒做好?是人體靜電的原因嗎?如果接地做得好,那是不是即便有人體靜電,也不會發生這個情況?

  • 戶外系統接地用扁鐵應該怎么連接?

    戶外系統接地用扁鐵,我看到有的地方用是是焊接,但有些地方驗收時說焊接的不行,必須用螺絲連接。用螺絲連接的原因可能是為了做接地試驗時打開方便。想問一下接地的規程是怎么定的?

  • 配電間接地扁鐵要沿墻一周嗎

    我看到有的配電間有,有的配電間沒有,都通過驗收了! 后來我問了一下供電局的人,他們說變電室里面才必須要接地扁鐵沿墻一周!! 現在我有個地下室內配電間監理一定要我沿墻一周,請問他有什么規范依據嗎??

  • 郁悶!!變壓器中性點接地扁鐵燒短!

    變壓器規格:SCB9-1600KVA/6/0.4KV,聯結組別:DYn11。變壓器安裝在鋼平臺上,鋼平臺接地完好,接地電阻<1歐姆。變壓器中性點(N排)用扁鐵與鋼平臺重復接地。變壓器給一條生產線供電,所帶負荷大致有2臺擠出機(315直流電機),溫控裝置一臺(200KW),生產聯動線(400KW)。昨天設備管理人員發現擠出機控制柜內C相有接地現象,但設備運轉正常。經查實,C相接地,關掉所有負載(關掉變壓器配電屏各分路開關),C相接地現象消除。檢查變壓器,發現中性點(N排)與鋼平臺連接的扁鐵已燒段,整個扁鐵有明顯發熱現象。詢問老工程師,都說從沒有看到過此現象。本人也不得其解,為什么中性點接地扁鐵會燒短。懇請大家幫忙分析?/p>

  • 求教,銅包鋼接地如何和扁鐵接地網連接?

    老廠擴建,老廠使用銅包鋼接地,新裝置使設計用扁鐵接地,新裝置接地扁鐵如何和老廠的銅包鋼接地連接,請問前輩們遇到這些問題是如何處理 的?

  • 接地工事中扁鐵如何與地梁內地主筋相連

    :Q :Q 接地工事中扁鐵如何與地梁內主鋼筋相連,用10的圓鋼連還是扁鐵直接與地梁的主鋼筋焊接,如果是直接焊接有什么要求啊?!

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • TN-S系統中保護接地是否可以用扁鐵代替?、???

    求助,在TN-S系統中是否可以用扁鐵或圓鋼代替Pe線,扁鐵的截面積如何選擇?入建筑物轉換為鋁線或銅線時如何轉換?新手求助,謝謝。

  • 鍍鋅扁鐵, 銅鍍鋼絞線,銅線 防雷接地比較

    大家有沒有做個防雷接地?采用鍍鋅扁鐵, 銅鍍鋼絞線,銅線 這3種方式的各有什么優點和缺點。 相同接地電阻上,價格的比較。設用全銅為100

  • “強電井”內后期焊接的扁鐵可否在澆筑混凝土之前測試接地電阻呢?

    “強電井”內后期焊接的扁鐵能否達到電阻低于1歐姆,可否在澆筑混凝土之前測試呢?“強電井”施工土建采取的是這樣的一種方法,一次結構時“強電井” 預留鋼筋(安裝橋架和母線槽位置切除了阻擋的鋼筋),等強電的橋架和母線槽做好之后才澆筑“強電井”。當時強電井按照圖紙是隔一層做一個LEB扁鐵,現在要求每層都做扁鐵,施工方法如下圖所示的焊接扁鐵。。。這樣施工扁鐵能否達到接地電阻達到1歐姆的要求呢,很是懷疑。。請問可否在焊接之后澆筑之前測量一下焊接扁鐵的“強電井”電阻能否達到1歐姆要求呢?除了老式的接地電阻測試儀還有其他設備嗎?老式的接地電阻測試儀需要將探針打入土里,而扁鐵在“強電井”內,測試方法非常麻煩。

  • 求助:水電站接地扁鐵制安應執行水利預算什么定額呀?

    各位大俠,在水利水電2002預算定額中,對電站接地扁鐵埋設應執行什么定額,定額子目是什么呀?請各位知道者幫助一下!急!!!!!!

  • 做好接地了,可以不用漏保嗎?

    我們公司一直用漏保,看了很多競爭對手的電控箱,基本沒有漏保,問了一下他們,人家回復說接地做好了,就沒用漏保。不知道這是否符合規范?

  • 現場關于接地跟埋管的疑問

    現場關于接地跟埋管的疑問

    先請問,接地網用鋼筋,那么是否鋼筋綁扎的地方直接螺紋鋼焊接還是用圓鋼鏈接2、這個預埋的JDG管,后面的盒子怎么接,都到柱子里面啊

  • 請教大家一個關于接地的問題

    本帖最后由 dx1822 于 2015-9-18 10:00 編輯 新建的充電樁2個,一個直流樁(195KW),交流樁(24KW).基礎已經做好,動力由附近約50米的一個箱站出線開關引來(250的開關),問題:1、用四芯電纜合適嗎?樁體本身接地怎么辦,基礎施工時也沒見打接地極。直流樁如何接地?2、分別用120和16的電纜,想知道是怎么計算選用的?

點擊加載更多

接地扁鐵

接地扁鐵專題,為您提供接地扁鐵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與接地扁鐵 相關的專業交流討論,更多接地扁鐵相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

接待臺圖片

接地氣是什么意思

主站蜘蛛池模板: 成人免费视频一区二区| 99久久精品费精品国产一区二| 在线播放成人高清免费视频| 在线观看亚洲网站| 亚洲精品乱码久久久久久中文字幕| 97成人在线| 成人毛片免费| 国产一区二区中文字幕| 久色视频网| 日本二区三区| 亚洲国产毛片| 亚洲依人| aa级毛片| 国产欧美一区视频在线观看 | 国产精品久久一区二区三区 | 欧美第一精品| 日韩在线视频在线| 亚洲综合色网站| 无码专区aaaaaa免费视频| yoijzz| 久久成人国产精品免费| 青青草国产一区二区三区| 亚洲国产欧美日韩| 国产成人免费观看在线视频| 66j8免费视频| 国产区综合另类亚洲欧美| 欧美成人在线免费| 亚洲福利小视频| 综合黄色| 国产成人精品综合网站| 狼人久久尹人香蕉尹人| 天天色亚洲| 亚州视频一区| 国产成人a福利在线观看| 欧美成年人网站| 亚洲成人一区在线| 伊人伊人影院| 国产三级在线播放| 日本久久综合视频| 又黄又爽视频在线观看| 草草草视频|