亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 醫藥潔凈室施工問題,求教

    1 FFU的風機噪音過大,如何降噪?2 A級區域回風基本上滿布,但回風速度還是很高,導致流型不好?怎么辦?送風為滿布FFU,風速沒法降了3 70度防火閥是否需要和風機連動,是否為必須4 自控系統沒有閉環是否可以,主要是控制面板接受的反饋信號不是現場傳回5 為什么不可以在室內取新風,北方地區的新風預處理有什么比較好的設計6 主風管上是否有必要留測量風速的口,如果留,多大合適?7 一般空調機組的加濕設備的選用有什么依據,怎樣才能達到等溫加濕的效果8 降低送風量,是降低風機頻率好些,還是關閉送風閥門好些,各自優缺點?9 有沒有直接測旋流板下的風量罩10 吊裝風機是否需要減震措施?是否有規定我沒有大家專業,但對這些問題都狠感興趣,歡迎大家討論拍磚,祝大家元宵節快樂,工作順利!

  • 潔凈室空調施工組織設計

    無菌室中央凈化系統工程施工組織設計

  • 潔凈室施工有何注意事項?

    無塵室是指將一定空間范圍內之空氣中的微粒子、有害空氣、細菌等之污染物排除,并將室內之溫度、潔凈度、室內壓力、氣流速度與氣流分布、噪音振動及照明、靜電控制在某一需求范圍內,而所給予特別設計之房間。亦即是不論外在之空氣條件如何變化,其室內均能俱有維持原先所設定要求之潔凈度、溫濕度及壓力等性能之特性。 一、注重地面材料 潔凈室的施工首先要考慮的是地面部分,一般的潔凈室技術施工地面是不需要承載負荷的,那么就可以考慮用一些物美價廉的裝飾材料,比如地板磚或者復合木地板等來做潔凈室地面施工材料,有的潔凈室在施工時要考慮防靜電,那么就要選擇防靜電地板或防環氧地坪等來做為施工地面的首選材料,還有的潔凈室在施工時需要地面承載負荷,那么就必須要在地面基層做混凝土,混凝土分為商業混凝土和土做法混凝土兩種,前者造價略高但質量穩定,后者價格較低質量一般,然后在混凝土基層上再鋪設其他質地比較堅硬的石材做飾面即可。 二、合理的頂面設計 另外在潔凈室管理施工時還要注意的是頂部,潔凈室的頂部通常較高,且大多數都是鋼結構框架,在施工頂部時先要設計消防、通風、及中央空調的合

  • 潔凈室施工技術總結(年度)

    潔凈室施工技術總結

  • 探秘醫院潔凈室工程的設計與施工

    探秘醫院潔凈室工程的設計與施工

    醫院潔凈室最先用于手術室,也就是我們現在所說的醫院手術室凈化工程,作為醫院重要功能分區之一,潔凈室工程質量直接影響到醫院的使用和對患者的治療。要提高醫院潔凈室的工程質量,必須從設計和施工兩方面同時重視。 先來看一個工程案例動畫演示 直觀了解潔凈室工程的施工流程 ▼

  • 電子廠潔凈室施工竣工照片

    電子廠潔凈室施工竣工照片

    現將本人在工作中的部分工程竣工照片上傳,供大家參考、評價。

  • JGJ71-90潔凈室施工與驗收

    JGJ71-90潔凈室施工與驗收

  • 潔凈室施工檢測與運行管理

    潔凈室施工檢測與運行管理

  • 潔凈室的壓力太高怎么辦

    現有一個潔凈工程后期調試,發現潔凈室的正壓太高達到53PA總下不來(設計為35PA),此室在頂樓,技術夾層10米,潔凈面積600平米,據我們公司大家討論有以下幾個可能:1.頂梁保溫沒做好,以至外氣影響較大2.壓差計程序沒調好3.FFU運行數量過多4.補償風過量請哪位大蝦指教

  • 潔凈室的測試結果怎么看?

    比如:5立方 151790.5立方 7585975.0微米 432.0微米 921.0微米 2220.7微米 8750.5微米 21490.3微米 7276時間:1分鐘工程是按100K級做的

  • 醫藥廠房潔凈室暖通施工圖

    圖紙簡介: 醫藥廠房潔凈室暖通施工圖,一層潔凈室,二層機房 投稿網友: yanjunlong12 上傳時間: 2013-10-31 圖紙

  • 潔凈室工程施工技術要求

    本標段施工單位是潔凈室系統最終驗收合格的第一責任人(設計責任除外)。因此,本標段施工單位除了應嚴格按相關國內規范、標準和行業標準完成本標段工作外,還應當參與空調機組的采購與安裝,空調冷、熱源系統和加濕系統安裝,廠務自動控制系統方案及安裝等分包的協調工作,以便以“一次性驗收合格”的質量向業主交付一個優質的潔凈室系統。1. 適用標準與規范: 《潔凈室施工及驗收規范》JGJ71-90; 《潔凈廠房設計規范》GB50073-2001 《

  • 求潔凈室施工及驗收規范JGJ71-90

    求潔凈室施工及驗收規范JGJ71-90

    求潔凈室施工及驗收規范JGJ71-90,希望各位高手提供電子版的!!謝謝

  • JGJ71-90潔凈室施工及驗收規程

    JGJ71-90潔凈室施工及驗收規程

  • 潔凈室設計與施工 相關資料下載

    網速較慢,后面陸續補充。慢慢找,總有你需要的。廢話少說,見附件:lol[ 本帖最后由 devspring 于 2009-12-26 23:29 編輯 ]

  • 請教:十萬級潔凈室規劃施工

    現在有個700平米的10萬級潔凈室要規劃,考慮造價的因數1、使用輕鋼龍骨吊頂,不知道是否可行。是否有施工廠家可以推薦么?2、換氣次數考慮20次/H 過濾等級F5&F9 在空調箱里,末端散流器。可行否?

  • 潔凈室施工圖片-MAU+FFU+DC

    潔凈室施工圖片-MAU+FFU+DC

    今年剛畢業,到工程公司工作.很快就到項目部(工地)了!工作確實比較辛苦!這是現在我們正在做的潔凈室的一部分圖片!MAU+FFU+DC系統.其規模我不知道在國內算大么,現在正在做的單臺mau(雙風機)風量是330000立方米/小時!我們只要做mau和ffu吊頂這兩塊!下面我給點圖片現在的工作是把它拆了,換成三臺風機,每臺風機的風量是200000立方米/小時!即這臺mau的風量要求達到600000立方米/小時.

  • 潔凈室施工規范之空調水管部分

    潔凈室施工規范之空調水管部分 1進場施工前要先看現場,與其它專業套圖,盡量避免與其它專業“打架”。 2進場后,結合實際情況確定標高,空調水管標高原則走最低。 3管道支架采用固定式支架,配合托馬使用。支架設置整齊,干、支管考慮向末端有3‰的坡度,以便檢修放水。在閥門、轉彎及支管接入處要增設支架。 鋼管管道最大間距表 公稱 直徑

  • 潔凈室工程施工安裝、調試、驗收要點

    潔凈室工程施工安裝、調試、驗收要點

    來源:潔凈工程聯盟,版權歸作者所有,如有侵權請聯系刪除 點擊了解課程↓: 潔凈室設計快速入門與提高全程班-暖通設計,成長之路有捷徑!課程學習咨詢點這兒~ 一、基本要求 1、潔凈廠房工程竣工驗收的系統調試,應在建設單位和監理單位的共同參與下進行,由施工企業負責進行系統調試、檢測,承擔調試的單位應具有調試、檢

點擊加載更多

潔凈室施工

潔凈室施工專題,為您提供潔凈室施工相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與潔凈室施工 相關的專業交流討論,更多潔凈室施工相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

潔凈室設計

潔具安裝

主站蜘蛛池模板: 在线观看视频国产| 成人嘿嘿视频网站在线| 国产成人影院| 哦┅┅快┅┅用力啊┅┅村妇| 人人干人人艹| 亚洲影视一区| 398av视频在线播放| 国产综合成人亚洲区| 日本高清视频在线www色| 一二三四视频免费观看在线看1| 亚洲永久精品ww47| 国产一区二区不卡免费观在线| 青青草视频免费在线| 亚洲综合五月天欧美| 97韩国电影午夜理伦三级| 精品久久久久久蜜臂a∨| 天堂va欧美ⅴa亚洲va一国产| 中国农民真实bbwbbw| 大色香蕉| 青青视频国产在线播放| 一区二区三区四区在线视频| 99只有精品| 欧美劲爆第一页| 亚洲一色| 成人在线免费电影| 日本成人高清视频| 国产成人精品视频| 韩国三级hd中文字幕叫床| 色成人综合| 16p亚洲| 男人天堂网站在线| 永久免费在线观看视频| 成人精品视频| 日本亚洲精品色婷婷在线影院| 成人在线视频免费| 精品三级国产精品经典三| 亚洲高清免费视频| japanesespank调教| 青草青青高清影院在线观看| 中文字幕在线观| 精品成人免费视频|