一層廚房排水溝與室內埋地隔油器之間水封如何解決?網框式水封地漏容易堵,不方便清通。隔油器能不能代替水封作用?如果不做室內隔油器,改做室外隔油池,室內排水溝與室外隔油池之間管道連接就要符合《建筑給水排水設計規范》4.3.19規定,室外一定要做水封井么?
《汽車加油加氣站設計與施工規范 》GB 50156--2002(2006)版9.0.12 加油加氣站的排水應符合下列規定:2. 加油站、液化石油氣加氣站或加油和液化石油氣加氣合建站的排出建筑物或圍墻的污水,在建筑物墻外或圍墻內應分別設水封井。水封井的水封高度不應小于0.25m;水封井應設沉泥段,沉泥段高度不應小于0.25m。條文說明:此款規定是為了防止可能混入室外污水管道中的油氣和室內污水管道相通,或和站外的污水管道中直接氣相相通,引發火災。我的理解是:加油站內的生活、辦公等建筑的排水管道在出戶后應該設置水封井。不知道這樣理解對不對。不過如果是糞便污水的話,我很懷疑糞便能否順利通過水封井,會不
請教各位,聚乙烯雙壁波紋管可以和水封井連接嗎?現場施工人員告訴我,聚乙烯雙壁波紋管沒有配套的彎頭和三通,沒辦法水封。
請問V型濾池一定要水封井嗎?哪位大哥能告訴我水封井除拉控制V濾液面還有什么用處?沒有能行嗎??為什么?謝謝!小弟做畢業設計很急,非常感謝!!!
我在設計V型濾池時,水封井的溢流堰的標高不知道如何確定,溢流堰的高低會對濾池產生什么樣的影響?它的作用是什么?各種濾池的溢流堰的作用是不是一樣?
翻看圖集時看到有室外水封井,圖集說明:室外水封井用于需要隔離有害氣體的室外排水管道上.我看的相關的規范和資料,沒有提到室外水封井的地方.請高手給于集體的說明,那些(具體)情況下(具體)要用室外水封井.
求助各位大神,我想問下一般水封井、隔油池、降溫池里邊的水在沒有地下水的情況下是怎么灌水的,是施工單位在施工安裝的時候就灌好的么?還是需要給排水專業另外接管呢?另外我想問下,這些井離建筑物的間距有要求么?規范上好像沒找到相關的,求大神們指點~
強制性條文上有一條是:室內排水溝和是外排水管網連接要設水封措施.設置存水彎或水封井.我用的是PUC-UDE300不知道有沒有300的存水彎,如設置水封井的話有沒有國標圖集,請高手指點一下,在線等!!!!
《汽車加油加氣站設計與施工規范》GB50156-2002的第9節消防設施及給排水,第9.0.12的第2條規定:“加油站、液化石油氣加氣站或加油和液化石油氣加氣合建站的排出建筑物或圍墻的污水,在建筑物墻外或圍墻內應分別設水封井。”那么建筑物內的污水接入化糞池,應該在化糞池的前后各設一水封井還是只在化糞池后設一個水封井。請各位仁兄師姐給點指明點,到底應該如何理解這條規范。
哪位大神指導下,關于以上10.3.2.2獨立的生活污廢水除外,怎么理解?1.只有站房內的生活污廢水排至市政管道,出站房和出站區是否都設置水封井?2.站房的生活污廢水在室外和站區內的含油污水連接,在連接處設了水封井,出站房是否設水封井?一般遇到的情況就是這2種,哪位大神指導下,萬分感謝
1、污水處理中,能不能用V型濾池,作為三級深度處理(進水SS為20~30mg/L,出水在5~10mg/L)?2、水封井的高度怎么計算?有些書上,是水封井的出水堰口與濾料層的頂部齊平,在這種情況下,進水出水,跌水只有1.2~1.8m;但是有些書上,是水封井的出水堰口比濾料層的底部稍微高出0.3~0.5m,在這種情況下,跌水達到2.4~3.0m;
汽車加油加氣站設計與施工規范 GB50156-2012(2014年版)10.3.2.2加油站、LPG加氣站或加油與LPG加氣合建站排出建筑物或圍墻的污水,在建筑物墻外或圍墻內應分別設水封井(獨立的生活污水除外)。1.站內只有站房內的生活污水接至市政管網,這種情況出站房和站區都 設置水封井嗎?2.站房內生活污水和站區的含油污水相連,在連接處設置水封井,那么出站房時需要設水封井嗎? 這個條規范越看越迷糊,不知道改怎么理解,有哪位大神指導下?
我是一個剛進鋼廠工作的大學生,我發現我們廠生產新水的V型濾池出水要經過一個水封井,現在我不知道這個水封井是做什么用的,是與氣洗有關嗎?
我們在設計V濾池的時候,水封井的堰板高度 有的說法要和濾料頂一樣高,還有的比濾板還低 您有什么看法呢?另外這個用在污水上需要注意寫什么啊?
請問下各位大蝦,哪些情況下使用自帶水封的地漏,哪些情況下使用不自帶水封的地漏(就是自己設存水彎的那種)?? 具體點吧,我現在設計一般衛生間淋浴房的地漏采用的不自帶水封的地漏,自己加了個P型彎;還有食堂大廚房的地溝里的排水地漏也采用不自帶水封的,增設P型彎;洗衣機地漏一般把扣在地漏上面的碗蓋拿出來用,故也加設了一存水彎。衛生間、廚房、陽臺等地漏我都采用的自帶水封的地漏。我不知道這樣到底對不對,除此之外還有哪些情況下采用的地漏是不自帶水封的??
室內排水溝與室內外排水管道連接處,應設水封裝置。——建筑給水排水設計手冊(白皮手冊)第二版P166這里的水封裝置,有無標準做法?
大家好。我是一名中建系統施工管理人員,現我們設計院設計圖紙中在高層住宅排水立管底部空調冷凝水匯入雨水系統時設計有“水封盒”。各位同行誰知道這個水封盒是什么作用?水封盒只在圖集04S301中有,經查證廠家基本無此產品,僅圖集中所提到廠家有。請各位同仁賜教!
2013_01_16【水封插板與護網】
這個問題提得簡單、可笑、弱智吧?我可以肯定地說,凡是認為這個問題提得簡單、可笑、弱智的,都是說話不過腦子的。所以請想好了回答。灌水就免了吧。