在書上看到這樣一段話:水箱的高度應滿足最不利水頭處工作壓力不低于0.05MPa和建筑高度不超過100m時最不利點消火栓靜水壓力不低于0.07MPa。 請問: 1、這個工作壓力和靜水壓力有什么區別? 2、課本上有說水槍的充實水柱長度要大于7米,個人理解這個7米應該是工作壓力大于0.07MPa,可是與0.05又有沖突,不知道是我理解錯了還是? 麻煩各位專家予以解答,小弟在此先謝過。
我跟同事討論這個問題,我認為,驗收規范上說明:試驗壓力應為工作壓力的1.5倍,而采暖的工作壓力并不算入靜水壓力,所以試驗壓力也不應加;我同事認為,工作壓力只是損失,而在試壓時,需先克服靜水壓力,才能保證試驗壓力的要求值。
在消防設計中,壓力過大的情況下我們會用到減壓閥或減壓孔板,這些都可以起到一定的減壓作用,但這好像只能減動壓,管道靜水壓力不知道該怎么減。
規范中1.衛生器具處的靜水壓不的大于0.6MPa2.各分區最低衛生器具靜水壓不宜大于0.45MPa這兩條對衛生器具的規定0.6MP與0.45MPa不是有沖突么??衛生器具處的靜水壓怎么算?
2005版高規規定消火栓栓口靜水壓力大于1.0MPa時,消防管網要豎向分區,這個靜水壓力要如何算,說法不一。本人認為應該如下計算:最低層栓口到屋頂水箱間的靜高+穩壓設備的壓力=最低層消火栓栓口靜水壓力。不知是否正確,請批評指正。
高規中消火栓栓口靜水壓力大于0.8MPa時,應采取分區給水系統。此處靜水壓是否指屋頂水箱底標高還是消火栓泵揚程?例如消火栓泵揚程為110米,屋頂消防水箱底標高為75米,此情況消防系統是否需分高低兩個區?
規范有水槍的充實水柱一般是7~15米,一般低層的消火栓系統,它的靜水壓力是靠屋頂水箱維持的,而且一般來說,這個靜水壓力根本不能讓最不利點消火栓水槍的充實水柱達到7-15米,而現實生活中卻有很多這樣的設計,該如何解釋水槍的充實水柱和消火栓的靜水壓力呢?
在《高層建筑設計防火規范》上提到“當建筑高度不超過100M時,高層建筑最不利點消火栓靜水壓力不應低于0.07MPa,……當高位水箱不能滿足時,應設增壓設施”,而消火栓水槍的水頭損失為0.2MPa,(選用口徑65MM,水槍口徑19MM,具體計算見《建筑給水排水工程》第四版,)請教,兩者該怎么考慮?
規范上好像沒有明確說明,我看到了一條,是寫著配水管壓力應小于1.2MPa分區的時候一般大家都是怎么分的呢?我最近做了一個工程,分區是用減壓閥在中間層減壓分區,還有一種想法就是雙出口消防泵。大家看法如何?
高規7.4.6.5消火栓栓口靜水壓力不應大于1.0MPa,當大于1.0MPa時應分區。1.這個消火栓指的是最低點的消火栓,還是最不利點的消火栓?2.這個消火栓栓口的靜水壓力怎么計算,包括哪幾項?我覺得應該是水泵到最不利點消火栓的高程差+最不利點消火栓栓口出水壓力,有時候還需要加上加壓穩壓泵的停泵壓力,3.最不利點消火栓靜水壓力怎么計算?剛入行,問題可能表述不好,請明白的的達人給解釋一下,謝謝[ 本帖最后由 shengruixiao 于 2012-10-15 10:18 編輯 ]
貌似沒在規范上找到相關的術語定義 這兩個壓力貌似對消火栓系統影響巨大 咨詢過老同志 也都說的模棱兩可 在這里求助一下希望解答的人 能給出相關的出處 謝謝
《消防給水及消火栓系統技術規范》術語中2.11條靜水壓力與2.1.12動水壓力的聯系? 靜水壓力與動水壓力有什么數量關系? 最好詳細說一下!謝謝!
建水規范中3.3.5條提到:高層建筑生活給水系統應豎向分區,豎向分區壓力應符合下列要求:1 各分區最低衛生器具配水點處的靜水壓不宜大于0.45MPa;2 靜水壓大于0.35MPa的入戶管(或配水橫管),宜設減壓或調壓設施;3 各分區最不利配水點的水壓,應滿足用水水壓要求。這個靜水壓力怎么算?
7.4.6.5 消火栓栓口的靜水壓力不應大于1.00MPa,當大于1.00MPa時,應采取分區給水系統。消火栓栓口的出水壓力大于0.50MPa時,應采取減壓措施。7.4.7.2 高位消防水箱的設置高度應保證最不利點消火栓靜水壓力。當建筑高度不超過100m時,高層建筑最不利點消火栓靜水壓力不應低于0.07MPa這2條不是很理解,是不是說從水箱水面算起,到最底層消火栓栓口的高度不超50米,而到最頂端消火栓栓口高度至少是7米(在沒其他輔助增壓,減壓措施的時候0?
消火栓栓口壓力大于0.1MPA時,采用分區給水,當屋頂僅有消防水箱時,靜水壓力為建筑高度+水箱高度,如果屋頂有消防水箱,且有消防穩壓泵是,靜水壓力是否要再加上穩壓泵的揚程,如果是,一般那么高度超過60~70米(有地下室)的建筑都要分區供水?
高規中,對于消防初期用水量和水壓做了說明.從高位水箱至最不利消火栓的靜壓保證7米,那么在消防過程中,這個壓力到底能產生多大的充實水柱,對初期消防效果到底有多大呢?謝謝
看了論壇里面很多關于這方面的討論,總體認為大家的意見都是多層對于消火栓靜水壓力沒有什么規定,只要求最不利點消火栓有水出流就行,那是不是等于說只要市政水壓能保證最不利點消火栓有水出流的時候就不用設置消防水箱的呢,舉個例子,市政壓力是0.2MPa,一個多層最高層樓面標高是16m,問這樣的工程是否要設置消防水箱呢??非常感謝大家來討論!!
建規8.4.4.9:靜水壓力大于1.0MPa時,應采用分區給水系統。靜水壓力怎么確定?有的說是系統高度差,有的說是系統高度差與消防增壓穩壓設備的和?大家怎么看呢?增壓穩壓設備的壓力值取哪個?穩壓泵的停泵壓力Ps2好大的。如果增壓穩壓設備是下置式,放置在泵房時?又如何計算呢?希望大家多多指點!謝謝
本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-24 21:14 編輯 導讀:本文介紹一項來自臺灣的新型排水抗浮工法:CMC靜水壓力釋放技術(臺灣稱為基底減壓工法)。它兼具解決新建及既有建筑物基底浮力問題的能力,改變了傳統抗浮技術單一、經濟性較差的現狀,解決了深大地下結構抗浮所面臨的安全、可持續發展和環境保護問題。 CMC靜水壓力釋放技術關鍵技術5大創新點: (1)新型透水復合材料。 創新性研發并構建了一種超薄、高效、耐久的CMC透水材料與結構系統。該材料透水性和導水性高,可實時疏導地下水使基底壓力穩定;厚度薄,不影響承載力和不