現在好多大空間尤其是大的超級商場都無墻,都是靠防火卷簾,我覺得增加墻不建筑功能影響不大,只要功能分區及物流考慮周全,應該也不錯,主要是防火好一點,我總是擔心這么多的使用防火卷簾不夠安全.
對防火卷簾的一般的要求是: (1)導軌應留有足夠間隙,以保證受火作用時導軌在垂直方向上可發生一定的膨脹變形。安裝在邊框之間的導軌可以外露也可以在凹處暗裝。 (2)防火卷簾的自動啟閉機構應用金屬外殼封閉,以保證不受損壞和在火災時能正常運轉。 (3)防火卷簾的自動啟動探測器,或易熔環日扣應在墻的兩面安裝(一個靠近洞口的頂部安裝,另一個在墻兩側的頂棚上或靠近頂棚處安裝),并和卷簾的開關聯系起來,這樣任何一個探頭或易熔環的動作,都將使卷簾關閉。 (4)用防火卷簾代替防火墻時,其兩側應設水幕系統保護,或采用耐火極限不小于3.Oh的復合防火卷簾。 (5)設在
賣場內多個防火卷簾交匯處的柱子可以包圓柱子嗎?通常包法是怎樣的?如果可以包圓柱子,柱子上卷簾軌道留的縫如何處理?最好有節點做法。感謝大神們幫助!!!急!!!
《火自報》規范6.3.8.3 條,用作防火分隔的防火卷簾,火災探測器動作后,卷簾應下降到底;疑問:防火卷簾的作用不就是用作防火分隔的嗎,是否還有不做防火分隔用的防火卷簾?如果沒有,那疏散通道上的防火卷簾,是按本規范6.3.8.1~2條執行,分兩步降 來執行,還是按規范6.3.8.3條執行,一次降到底呢?如果有不做防火分隔用的防火卷簾,請大俠們列舉一二例。
第一次遇到這種問題,要用到電動卷簾門,建筑專業初步提出是2.4m寬,2.7m高,但是提不出功率我在網上查了一下,一般都提供的是電機因為電機要做啟動,應該和其功率匹配,但是網上提供的電機功率有大有小,無法確定想請教一下,這種情況一般說來,應該如何處理才好呢?不勝感謝!
一個大的車間(丁類),其中要防火卷簾分隔,電源要兩回路,這就有一個問題,卷簾要自動控制的嗎?如果要的話 不是要上自動報警系統嗎 所有的地方都要設置的話 不是太浪費嗎?
比如一道疏散防火卷簾 兩邊要設置煙感和溫感 這里有個疑問:是不是卷簾旁邊的煙感和溫感都動作后卷簾才動作 還是建筑任何一個探頭動作卷簾就動作?我覺得應該是前一種情況 也就是說一道卷簾 可以設置專門的探頭 這種探頭動作后 卷簾才動作!具體如何實現 具體編程應該是廠家安裝的事情吧?還有一個卷簾門控制箱可以控制兩道卷簾門(兩道卷簾門很近,比如就伸縮縫旁邊的兩道)嗎?
火災時,防火卷簾降下后當時可以升起嗎?如果不行,有人在里面不是逃不出了嗎.另外,應該怎么控制其升起呢?是不是防火卷簾兩邊都應該有個控制按鈕啊,就是說從兩邊都可以打開.
選擇題:1、是指耐火極限為3小時的材料為無機布的防火卷簾(不帶自噴)。2、鋼制防火卷簾,自身帶噴頭,在噴水的條件下耐火極限可達到3小時。是1、2都是特級防火卷簾還是只是1是?問了各方人士都沒有一個確定的答案。我認為應該是1。
建規上8.7.2說防火卷簾和防火幕上部應設水幕系統。高規5.4.4中說防火卷簾門達不到要求就的兩側設獨立的閉式自噴系統。說明達到要求的話就不用設了!究竟按建規的還是高規的如果設閉式噴淋系統,是不要是獨立的報警閥和水流指示器,消防水池用水量也的考慮(是按閉式的1小時考慮還是按水幕系統3小時考慮),能不能跟自噴共用消防泵。
疏散通道上的防火卷簾兩邊,各設置一組感煙感溫探頭;感煙探測器動作后,卷簾下降至距地1.8m,感溫探測器動作后卷簾下降到底。我想問一下大家,這兩組探頭是直接掛在總線上,通過消防主機來探制防火卷簾下降,還是把探頭直接接至防火卷簾控制箱,來達到下降的目的??
天津消防局不允許設置特級防火卷簾。只能設置帶水幕的卷簾。以前沒有做過,向大家請教。1.該水幕系統是否需要單獨設泵?我認為可以和消火栓系統或者自噴系統的泵合用。2.由于每個防火卷簾處都有感溫釋放閥(溫感雨淋閥),是否就不用統一設置雨淋閥了。把管道直接接到水泵出水管上。上面所說的感溫閥直接控制水泵的開啟。哪位有經驗,尤其是天津的朋友。請不吝賜教!!!!謝謝!
是建筑專業寫一句所謂“特級軟質防火卷簾”,然后就踢給咱們電氣佬,讓我們去確定此大圓中庭卷簾(可能卷簾周長有6、70米)的電機形式、數量、功率嗎?這其實是應該誰來最后確定才對?
*08:43:27我問個菜鳥的問題:中庭(靠近電梯)中的全部防火卷簾是否通過場場里任一個探測器報警而全部迫降。從而防止從電梯中逃生呢! *08:44:07不是場場,是商場。 * 08:45:07從而防止從電梯中逃生? *08:45:23電梯里有人怎么辦?憋死啊 *08:46:35怎么會呢,不是指那種升降梯 *08:47:50那你說自動扶梯不就得了 *08:48:46就是你所說的自動扶梯。它四周的卷簾要怎么聯動才合理呢 * 08:49:01那個一次降到底(自動扶梯一般不作疏散用) *08:50:16不是探測器檢測到信號就動作,是確認火災才動作 * 08:50:19但有幾臺卷簾,當報警聯動時:就用一個控制點。還是每臺都要一個控制點。 *08:51:58控制箱是卷簾門自帶的,一對一 *08:52:45卷簾門自身有探頭,控制卷簾門的動作
如題!防火卷簾一定是二級以上負荷嗎?防火卷簾動作都得靠探測器給信號才動作嗎?接觸一普通辦公樓,套《民規》不必設消防。但做建筑的設了2道防火卷簾。又沒消防控制室,不作消防探頭的話卷簾怎么動作啊?不會到時候手動控制吧?而且就這2個卷簾我是不是也得給它做雙電源切換嗎?==========================望高手指點,前輩提攜!
大體量商場,通過防火卷簾分隔防火分區,毫無疑問,給防火分區內的消火栓供水管道怎么穿過防火卷簾?是不是得穿梁不可?即在卷簾上方通過?
地下室共兩層,在上車道和下車道處分別設置有防火卷簾,但在做負一層的噴頭時,把負一層的噴頭做到了跨過防火卷簾的負二層,但是不是同一防火分區,請問這樣做是否符合設計及規范要求?
最近一個項目,甲方讓把防火卷簾的末端切換全部取消,每個防火卷簾的電機都是只從應急母線引來單電源,感覺不合適,不知道究竟對不對。
什么是防火卷簾?有哪些種類? 防火卷簾是一種活動的防火分隔物,一般是用鋼板等金屬板材,以扣環或鉸接的方法組成可以卷繞的鏈狀平面,平時卷起放在門窗上口的轉軸箱中,起火時將其放下展開,用以阻止火勢從門窗洞口蔓延。 用作建筑防火分區或防火分隔的防火卷簾,與一般卷簾在性能要求上的根本區別是,它必須具備必要的燃燒性能和耐火極限,以及防煙性能等門。 防火卷簾按簾板的厚度分為輕型卷簾和重型卷簾。輕型卷簾鋼板的厚度為0.5-0.6mm;重型卷簾鋼板的厚度為1.6mm重型卷簾一般適用于防火墻或防火分隔墻上。 防火卷簾按簾板構造可分為普通型鋼質防火卷簾和復合型鋼質防火卷簾。前者由單片鋼板制成;后者由雙片鋼板制成,中間加隔熱材料代替防火墻時,如耐火極限達到3.0h以上,可省去水幕保護系統。 防火卷簾由簾板、滾筒、托架、導軌及控制機構組成。整個組合體包括封閉在滾筒內的運轉平衡器、自動關閉機構、金屬罩及簾板部分。由簾板阻擋煙火和熱氣流口。 卷簾的卷起方法,有電動式和手動式兩種。手動式常采用拉鏈控制。電動