現在在自動噴淋系統系統中,規范中明確要求采用溝槽式連接件。現在很多工程里,經常遇到配水管道連接時之間有不標準的夾角。像我遇到的有些時候是105度。像這樣的夾角在以前用焊接連接的時候倒是很好處理。但現在規范中要求采用溝槽式連接。不知道這些角度在現場上有什么好的處理方法。附:規范相關條文8.0.2 配水管道應采用內外壁熱鍍鋅鋼管或符合現行國家或行業標準、并同時符合本規范1.0.4規定的涂覆其它防腐材料的鋼管,以及銅管、不銹鋼管。當報警閥入口前管道采用不防腐的鋼管時,應在該段管道的末端設過濾器。8.0.3 鍍鋅鋼管應采用溝槽式連接件(卡箍)、絲扣或法蘭連接。報警閥前采用內壁不防腐鋼管時,可焊接連接。
現在有一個工程,在設計說明中沒有說明管道穿越變形縫隙、伸縮縫要做柔性連接。現在施工單位沒有做柔性連接,請教了一位老工程師,講卡箍連接算做柔性連接。是這樣的嗎?
有一個工程上冷水立管采用鋼塑復合管,卡壓式管件接口。在以往的工程中,鋼塑復合管都采用的是螺紋連接,請問各位卡壓式管件連接是何種連接?網上哪里能找到卡壓式管件的樣本介紹?在安徽有哪家代理這些配件??
室外電纜敷設,要求同一個回路供電至多個單體時采用樹干式連接方式。我不是很清楚電纜分支處,分支電纜的規格是否和主電纜一樣,電纜分支頭是現場制作還是電纜廠家制作。在預算上這些分支頭如何取費。望高手能給予解答。
看到交底上有句話: 用游標卡尺檢查溝槽深度和寬度,確認符合標準要求后,將千斤頂卸荷,取出鋼管。那么這里的標準是哪個標準?
呵呵 ,各位可能說的大都是溝槽的卡箍式接頭吧?那肯定不算是柔性連接.不過現在還有一種卡箍式管接頭,有國家標準的啊!就叫<卡箍式柔性管接頭>國家標準:GB8259~61_87,大家可以看看啊,就是柔性連接,比波紋管和橡膠接頭都好用啊.還有一種卡箍式柔性伸縮器,更是伸縮量大、有轉角、還可以提供徑向位移呢!!!?
卡套式管接頭適用介質:油、水、氣等非腐蝕性或腐蝕性介質的,密封管接頭,配用鋁塑管的規格要求比較靈活,與管道連接后,具有連接牢靠、密封性能好等特點,因而在煉油、化工、輕工、紡織、國防、冶金、航空、船舶等系統中被廣泛采用;也適用于各種機械工程、機床設備等液壓傳動管路。 卡套式管接頭制造標準: 1、卡套式端直通管接頭(GB/T 3733-2008) 2、卡套式錐螺紋直通管接頭(GB/T 3734-2008) 3、卡套式端直通長管接頭(GB/T 3735-2008) 4、卡套式錐螺紋長管接頭(GB/T 3736-2008) 5、卡套式直通管接頭(GB/T 3737-2008) 6、擴口式彎通管接頭(GB/T 5630-2008) 7、擴口式可調向端彎通管接頭(GB/T 5631-2008) 8、擴口式組合彎通管接頭(GB/T 5632-2008) 9、擴口式可調向端三通管接頭(GB/T 5633-2008) 10、擴口式組合彎通三通管接頭(GB/T 5634-20
什么是新型管道克拉管節流式連接?克拉管節流式連接方式有哪些優點?今日和大家聊聊關于克拉管節流式連接方式優點的那些事兒。 什么是克拉管節流式連
卡箍式管道連接器 管道連接器作為新型管道連接裝置,管端無需處理、安裝簡單、無需焊接,具有安全、便捷、安裝方便等顯著優點。在安裝后更加緊固
請教各位:水中的噴泉靠浮筒始終浮在水的表面,問題就是一個活動的浮筒如何與岸邊柔性連接,以克服河水位漲落。由于本工程為一個景觀工程,所以做到既美觀又大方,還要安全、便于操作、防盜,小弟想了良久苦無良策,哪為大蝦肯支招?感激
此工程的可拋棄式送風口在靜壓箱內,靜壓箱高度1m左右,與許多FFU布置在一起,一般可拋棄式送風口上面的圓管為φ200~350,考慮有沒有即能連接牢靠,拆卸有方便的連接方式!請教各位!
有一個工程上冷水立管采用鋼塑復合管,卡壓式管件接口。 在以往的工程中,鋼塑復合管都采用的是螺紋連接,請問各位卡壓式管件連接是何種連接?網上哪里能找到卡壓式管件的樣本介紹? 在安徽有哪家代理這些配件??
自動噴水施工驗收規范:5.1.4.7:埋地的溝槽式管件的螺栓、螺帽應做防腐處理。建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范:9.2.3:管道接口法蘭、卡扣、卡箍等應安裝在檢查井或地溝內,不應埋在土壤中。
鐵路鋼橋桿件拼接式連接分解圖
卡箍式管道連接器介紹 1.它比起傳統的連接件能夠減輕管路系統
(上海93定額) 請教:溝槽式連接的鋼管管件如何套用定額?如管件套用第六冊第二章管件(螺紋連接)定額,但最大只有DN150,DN150以上套什么定額?是否可以套用焊接管件定額?另外機械式管件,如機械三通是否也套此定額?謝謝!
滾槽機(右側圖)