小弟有關壓型鋼板的疑問,幫忙請各位答疑 1、壓型鋼板復合樓板樓板的厚度(不包含壓型鋼板部分)怎樣確定,是不是按單向板取跨度的1/30; 2、壓型鋼板的是怎樣選型的(有無選型的標準),是不是按最大無支撐簡支跨度確定。若按最大無支撐簡支跨度確定則需要加厚鋼板厚度或加設次梁,含鋼量提高;若加臨時支撐,是否可避免,但降低施工進度,在實際工程中該如何取舍; 謝謝各位!
壓型鋼板組合樓板-程序 在加固改造工程中能夠用得到
:) 請教同行,“壓型鋼板+混凝土組合樓板”——這種樓板(包括鋼梁)自重一般大概多少KN/m2(僅僅指樓板部分,包括鋼梁)?好像鋼樓梯自重就1.6~2.0KN/m2左右。
一篇論文
一篇論文
一篇論文
壓型鋼板與混凝土組合樓板的設計
我現在做了一個四層的小框架,樓板用的壓型鋼板組合樓板,在3d3s中輸入樓板的時候,是不是應該選擇導荷載板,只相當于輸入荷載是吧?這個組合樓板參與建模計算不?
壓型鋼板組合樓蓋施工方案
本人有個3層的框架結構辦公樓,首層7.2m高(工程已完工),現在想在首層3.6m標高處做多個夾層,1200平方米左右,樓面就是做“壓型鋼板+砼”組合樓板的結構型式,不知這造價大概多少錢一個平方?比框架便宜嗎?請知情者指點,指點……:)
壓型鋼板與混凝土組合樓板構造大樣
壓型鋼板與混凝土組合樓板的構造大樣
在土木在線沒找到,上傳個,蠻有用的。
壓型鋼板組合樓板需要設置后澆帶不?我的鋼結構廠房長度68米,寬度36米,有的人說要按照混凝土來設置后澆帶,有的人說鋼結構下面的鋼梁斷不開,不需要設置后澆帶,那到底要不要設置后澆帶呢?有沒有什么規范可以指導么?
壓型鋼板受力計算及構造要求
不錯的文章
如題,我在網上簡單查一下,構造要求最少0.75厚,我查了查一些套圖要求都是2mm厚,鋼結構說他們只能買到1.2mm的,求問這種通長多厚?
壓型鋼板非組合樓板在槽底另加一根鋼筋,板底還有雙向鋼筋網,這樣很浪費啊,規范規定按普通樓板設計,且要在波槽內放一根,但并未規定放在槽底。看看各位大俠是怎么處理的
壓型鋼板與混凝土組合樓板常運用與鋼結構工程中,根據是否與混凝土共同工作分為組合型和非組合型兩種。與傳統現澆樓板的設計不同,所以在結構設計師在軟件中定義樓板的時候,需要特別對待。壓型鋼板的選型可以參照《凝土組合樓(屋)蓋結構構造(05SG522)》中的板型,也可以在程序中的標準庫里選取國標型號。 YJK程序計算規則如下: 一.非組合型 1.使用階段配筋按普通混凝土樓板
今天去拜訪一位設計師,這位設計師是超高層建筑設計方面著名的專家,他設計的許多項目都是國內有名氣的地標建筑。 他向我提了問題,關于壓型鋼板組合樓板的板面裂縫問題:混凝土澆筑成后,會在每張板的側向位置出現規則的裂縫。比如,一個項目選用YXB65-185-555閉口型壓型鋼板,則在每隔555mm左右出現規則的裂縫。 我說沒有看到具體的照片,只能依據我的經驗從壓型鋼板這個方向進行分析,至于混凝土這塊則需要檢測了。由于是每隔555mm 左右出現裂縫,我估計有可能是每張板之間的側向搭接出現了問題。 雖然,壓型鋼板組合樓板不管是施工階段還是使用階段都是按照單向板設計,實際上滿鋪的壓型鋼板的另一方向也是承擔受力的,雖然我們并不計算。而另一個方向也是按照連續板考慮的,那怎樣把每一張板都連續起來的呢?是通過板板之間的側向搭接,無論是開口板還是閉口板均是如此,而側向搭接就是壓型鋼板這個方向是否連續的關鍵了。閉口板的搭接是在肋高65mm的地方,而按照樓板120mm,則上部僅僅有