正泰JSZ3斷電延時時間繼電器復位信號(3-4)觸點在實際電路中要不要接,要接的話應該怎樣接在實際電路中?請各位大俠幫幫忙,感謝萬分。
許繼生產的JZS-3/2延時中間繼電器,DC220V。如果其接地端子不接地懸空,當發生直流系統接地時會不會誤動?我們如果將接地端子接地Ｒ們直流系統易發接地報警,拆開接地報警消失,現在害怕如接地端子懸空長期運行對繼電器有什么影響,直流接地時會不會動作?問廠家他們也不說,只能請教各位大俠了。有沒有別的繼電器可以代替?
需要:直流線圈DC220V,常開(瞬動閉合、延時打開)延時接點2個,常開(瞬合、瞬斷)接點1個,延時時間2~5S。類似JT3-30/5有用過的,請賜教!
請問各位高人,為什么在ABB變頻器起動二次回路中加延時觸點呢?見圖,在現場(手動)起動回路中直接起動沒有延時觸點,而在遠程回路當中卻加了延時觸點,請解釋解釋,O(∩_∩)O謝謝
8踋延時繼電器,怎么樣接線才能起到延時作用,我要用點動開關控制.高手教一下我怎么接線啊.郵箱nxj9820@qq.com
這個繼電器是干嘛用的啊?
請教一下 這是電梯控制柜圖 為什么要在繼電器線圈上并聯個二極管 有的人說給線圈消磁 不知道是否正確? 請高人指點
有兩只電子式時間繼電器,整定范圍0.5-5s,現在整定到2.5s后,通額定電壓,動作5,6次中,有那么1,2次觸點不經過延時直接吸合,想問一下,這是什么原因呢?是時間繼電器里面的電子元件壞掉了嗎?繼電器型號為:ST3PA[ 本帖最后由 xinjian12345678900 于 2011-6-23 16:36 編輯 ]
客戶原來用的是正泰JS14A-/03、延時是1-10s的,我給客戶拿的是德力西JS14A 3-30S的繼電器客戶剛打電話說電機同時啟動,沒有起到延時作用,求高手指點
通電延時的時間繼電器:剛通電時延時觸點是不動作的,等到了延時時間后,延時常閉觸點斷開,延時常開觸點閉合。通電延時型和斷電延時繼電器共同點:由于兩類時間繼電器的瞬動觸頭因不具有延時作用,故通電時立即動作,斷電時立即復位,恢復到原來的常開或常閉狀態。 通電延時繼電器H3BA-8 應用范圍:時間 品牌:丹龍繼電器 型號:H3BA-8 產品系列:延時繼電器 觸點形式:一開一閉 額定電壓:DC12-110 AC12-380(V) 外形:中型 功率負載:小功率 防護特征:封閉式 直流電阻:3(Ω) 吸合電流:3(A) 釋放電流:3(A) 線圈功率:3(W) 額定工作頻率:50-60(Hz) 產品型號:H3BA-8 產品說明: H3BA-8屬于通電延時型繼電器,具有16種時間可設定模式,時間選擇范圍寬(0.5s-100h),通用性強. 觸點數量:兩組延時觸點 用途:H3BA型系列時間繼電器,采用專用大規模集成電路設計生產。具有延時范圍寬,精度高,壽
通電延時繼電器設置的延時時間為10s,即主線圈通電后,延時常開觸點會在10s后閉合。現假設主線圈通電3s后又斷電?qǐng)問:1.延時常開觸點還會在10s后閉合嗎?還是繼續保持常開狀態?(通電延時繼電器選用的是空氣型)2.如果通電延時繼電器選用的是電子型,會如何變化?
因斷電延時時間繼電器控制觸電觸點轉換要求,通常采用雙穩態極化電磁繼電器(又稱為2繞組閉鎖型繼電器)來完成和滿足其觸點轉換要求。其內部線圈以及觸點見圖 所示。該繼電器內部擁有置位線圈S和復位線圈R,是一種可以保持置位狀態或復位狀態的閉鎖結構繼電器。當置位線圈S中有電流流過時,由內部鐵芯、磁體、銜鐵組成線圈和工作氣隙組成磁路內產生磁通,并在工作氣隙內建立起磁場,產生電磁吸力,吸引銜鐵。在線圈中的電流達到一定值(即動作值)時,產生的電磁吸力足以克服磁體吸力和接觸簧片產生的阻力時,驅動銜鐵組動作,銜鐵組兩端推動卡推動接觸簧片,使動合觸點組閉合和動斷觸點組斷開,從而完成觸點轉換,并保持置位狀態。當斷電延時結束后,此時復位線圈R有電流流過(置位線圈已無電流),工作狀態于置位線圈工作相同,在最終使閉合的動合觸點斷開、斷開的動斷觸點又重新閉合。在此使用時應注意置位線圈S與復位線圈R的極性。
本帖最后由 新手駕到棒棒 于 2015-7-22 21:20 編輯 ATS 出來的干點信號 有市電時 斷開的 停市電后閉合 百葉和發電機同時接到信號 百葉窗接到閉合信號先啟動 發電機后啟動 發電機可以自己調延時啟動 有市電后干點信號斷開 百葉和發電機同時接到信號 發電機停止發電低速運轉3分鐘散熱后停機 百葉設置5-10分鐘關閉 發電機電池 24V一直有電 百葉控制箱也一直有 24V電源 百葉開啟和關閉都是干點閉點 所以開啟可以跟ATS出來的閉合信號接一起 發電機調延時1分鐘啟動 百葉已經完全打開 主要是延時關閉 不知該怎么接 怎么讓延時繼電器上有個延時后的閉點給關閉百葉 斷電延時繼電器圖片是網上找的 ..我買的是24V 的.......點是一樣的 高人留步 最好有個接線圖 ~~~~!!!!
如圖:合閘回路:F21(11-12)------K83(15-18)----------K02(合閘繼電器)此合閘回路帶延時合閘回路:F22(11-14)------K83(15-18)----------K02(合閘繼電器)此合閘回路不帶延時我不懂的是 K82在其中起到的作用?(為了分流?)但是為什么要把K82的延時動合觸頭串進去呢?而且合閘回路接通后延時0.06s后又斷開了X回路(見圖標注)不知道西門子為什么要這樣設計?本人剛從事電力行業,很多地方不是很明白。請大家指點一下,謝謝。如果覺得圖太小,麻煩請點擊查看,謝謝。[ 本帖最后由
圖中+24和-24是繼電器線圈的電源c1是控制接觸器線圈 c1一個觸點就可以控制接觸器,f11和f12是否備用?+24和-24的線圈電源是否還要從其他地方引來。將來有緊急情況的話線圈工作,常開觸點閉合,接觸器通電 給負載端供電。我是新人,好多不懂 我這樣理解正確嗎? 還有線圈的電源是不是要從其他地方引來。 還望大家知無不言:)
這些是不是帶繼電器的開關?
今天看樣本,直流時間繼電器的線圈位置的端子是分正負極的,我想如果接反的的話會有什么后果? 還有電壓繼電器有交直流之分嗎?我看樣本上沒特殊標明呀!
我現在接觸的電氣設計的,問過他們漏電保護是怎么弄的, 現在大部分都是在電源出現處直接連個帶漏電保護的斷路器的, 我幾乎沒有遇到用零序電流互感器和漏電保護繼電器配套使用的情況。不知道有沒有高工知道的了 ,求教育
MCU的IO能輸出接近5v的電壓給NUD3124LT1G,正常情況下,NUD3124LT1G的腳1基本保持在4.6v左右,NUD3124LT1G能夠驅動繼電器正常工作,繼電器也能夠驅動接觸器正常工作。局部電路圖如下圖所示。但是突然就出現了一個問題:NUD3124LT1G的腳1的電壓只有3.6v了,還能聽見繼電器動作的聲音,但繼電器已不能夠驅動接觸器正常工作了,此時測對應MCU輸出腳的電壓,發現也被拉低到3.6v了。將該NUD3124LT1G拿掉,再測對應MCU輸出腳的電壓,電壓基本保持在4.6v,也差不多正常。另換一個NUD3124LT1G之后,電路正常。我想問這是NUD3124LT1G壞了嗎?什
動力柜雙開門的 信號燈是220V的 不接零線也能有220V 一旦按下啟動按鈕就三相不平衡~ 哪位知道這是什么原因?(原因是星形接法所以不接N線信號燈也有220V) 然后我畫了下圖 發現是啟動后中間繼電器并到A相上了所以造成A信號燈還有中間繼電器有190 B信號燈220V C信號燈300V。 我的疑問是 為什么是AC有電壓差 而不是AB... 這肯定有說法的吧