用數字萬用表檢查,將數字萬用表撥到合適的電阻檔,紅表筆和黑表筆分別接觸被測電容器的兩極。這時,顯示值將從000開始逐漸增加,直到顯示溢符號“1”。如果始終顯示000,說明電容器內部短路。如果始終顯示溢出,可能是電容器內部極間開路,也可能是選擇的電阻檔不合適。為了能從顯示屏上看到電容器的充電過程,對不同容量的電容器應選擇不同的電阻檔位。選擇電阻檔的原則是:電容器較大時,應選用低阻檔;電容器容量較小時,應選用高阻檔。如果用低阻檔檢查小容量電容器,由于充電時間很短,會一直顯示溢出,看不到變化過程,從而很容易誤判為電容器已開路。如果用高阻檔檢查大容量電容器,由于充電過程很緩慢,測量時間需要較和長。對于0.1~1000uF以上的電容器可按下表選擇電阻檔(表中的充電時間指顯示檔從000變化到溢出所需的時間)。 電容器擊穿或開路后,不能修理,只能更換同型號的新電容器。為便于修理時選用,下表列出電容器的容量與壓縮機電動機輸出功率
現做個電氣化鐵路電容補償的工程,設計圖紙上電容器規格型號為BAM-8.4KV-100kvar,實際廠家到貨型號為AAM-8.4KV-4.51uF,我計算了一下100Kvar電壓為8.4KV的電容器容量的卻為4.51微法,可BAM為并聯電容器型號,而AAM為濾波電容器型號,請問并聯電容器與濾波電容器的區別,那樣電容器更適合電氣化鐵路
主事丫環CBB65空調電容器采用邊緣加厚的金屬化鋅鋁膜作為電極和介質。該膜經過卷繞后裝入鋁質外殼中,再在外殼中裝入高純度的蓖麻油使其保持真空狀態,并且可以使產品耐高溫。這樣產品的散熱好、性能好,延長產品的使用壽命。運用新一代機械防爆設計作為防爆手段,因而產品的性能有很大的保證和提升。產品規格齊全,品牌通用。打開“主事丫環師傅端”APP掃碼安裝后,在候保工時費補貼期出現質量問題,除免費換新外,還向維修師傅補貼80元,讓維修師傅的每一次辛苦都有收益! 主事丫環是一個以電器維修、清洗、安裝等售后服務和候保產品為核心的互聯網生態品牌,由多名業內資深人士合力打造,全國27個省級戰略合作伙伴,1000 縣級及以上城市合伙人,并擁有全國各地市縣的維修師傅資源,目前已經服務全國數萬用戶,樹立良好的品牌形象。 主事丫環家電維修服務平臺,依托大數據、人工智能等互聯網技術,基于LBS定位系統幫用戶快速匹配到附近的專業維修師傅,打破用戶和維修師傅之間的壁壘!并提供獨創的以候保補貼為核心的全系列高品質品牌產品,營造用戶與維修師傅雙向利益保障,創造競爭優勢,打造一流的
請教一問題,希望得到指點: 有批電容出現了問題,估計是系統問題,下面是一些相關參數情況 規格:電容選用單臺30KVAR 額定電壓等級為0.4KV 投運時間:2005年6月至今 約5個月時間 工程使用地點:電纜廠(生產電纜電動機很多,共三臺箱變,變壓器容量800KVA/臺,每臺箱變補償容量為360KVAR) 其他參數:接觸器和熔斷器都是選用的80A,0.4KV母線電壓大概在390v~410v之間波動 電容ABC三相電流都在43A左右 出現故障:接觸器已壞過幾只并更換。熔斷器已燒壞一只。現3#箱變電容出現兩臺鼓包現象,1#箱變出現一臺鼓包,一臺防爆裝置動作情況(2#箱變負載最輕 未出現過任何異常現象) 象此類情況,采用什么樣的處理方案最佳呢
q=1.732*u*i到底怎么計算?電容值是一定的,i=u/r,是不是系統電壓越高,輸出電流越大,那輸出容量也究越大了,也就是說,電容器輸出無功的大小、電流大小是由電壓決定的啊 ?
我公司有一臺250KW 6.6KV電動機,有就地補償電容器,昨天A相高壓保險熔斷,檢查發現A相電容器鼓了,并且有漏油現象,B、C相電容器外觀良好,但是為了徹底檢查本人想再確認B、C相電容是否有故障,但是由于本人是新手,不知道怎樣確認,請大家指教?
自愈式無功補償電容器是不是比普通的電容器要貴很多?作為無功補償,它的優勢是什么?劣勢又是什么?哪個品牌的電容器比較好?價格大約是多少?望知情者幫忙解答下
老是看見各個單位的低壓電容器鼓肚,漏油,爆炸。。。。。。心里有點為這些單位叫屈。設計單位只是設計的功率補償夠了就可以,而且只采用純電容補償,因此問題就出在這里。純電容幾乎100%引起諧波電流的放大,不信大家可以請專業的諧波治理公司進行諧波檢測!所以在設計電壓補償的時候考慮串5%到7%的低壓電抗器!至于補償容量很好算,由有功、無功、現在功率因數,及目標功率因數就可以算出,因為補償的只是無功,因此算需補償容量時,有功是默認不變的。相信大家這個會算吧!~~電容器,電抗器的參數怎么確定,這個請大家咨詢專業的公司!這個不要相信電容器廠家直推不串電抗器的那種!要相信串電抗器的,哪怕是普通的6%串抗。那也是有明顯效果的!電容器推薦在450V以上的電容器!如果是400V的電容器他也串電抗器,一種是專業的設計,一種就是忽悠你錢的,99%是忽悠你的錢!價格差異在電抗器上,對于設備運行安全和維護來說,那幾萬塊其實不算什么!
圖中為什么要把兩個電容逆串聯,這樣兩個電容器逆串聯的電容是多少,怎么計算呢?有什么作用?
本帖最后由 lyh12312 于 2013-8-26 11:04 編輯 工地有一臺800KVA 10kv/400v的干式變壓器。計量點在高壓側。采用蘭吉爾E650電表。CT變比為75/,PT變比為100/1,因為剛開工,變壓器基本上都是空載運行。造成功率因數很低。手動在低壓側投入一組30KVAR電容來補償變壓器的無功損耗。但投入后發現。電表計算的無功反而更多。由此計算的功率因素反而更低了。這是什么原因呀。請教大家。補充一點。功率因數我是通過電表計算出來。采用的是當前正向無功來計算的。
在電子線路中,電容用來通過交流而阻隔直流,也用來存儲和釋放電荷以充當濾波器,平滑輸出脈動信號。小容量的電容,通常在高頻電路中使用,如收音機、發射機和振蕩 器中。大容量的電容往往是作濾波和存儲電荷用。而且還有一個特點,一般1μF以上的電容均為電解電容,而1μF以下的電容多為瓷片電容,當然也有其他的, 比如獨石電容、滌綸電容、小容量的云母電容等。電解電容有個鋁殼,里面充滿了電解質,并引出兩個電極,作為正(+)、負(-)極,與其它電容器不同,它們 在電路中的極性不能接錯,而其他電容則沒有極性。 把電容器的兩個電極分別接在電源的正、負極上,過一會兒即使把電源斷開,兩個引腳間仍然 會有殘留電壓(學了以后的教程,可以用萬用表觀察),我們說電容器儲存了電荷。電容器極板間建立起電壓,積蓄起電能,這個過程稱為電容器的充電。充好電的 電容器兩端有一定的電壓。電容器儲存的電荷向電路釋放的過程,稱為電容器的放電。 舉一個現實生活中的例子,我們看到市售的整流電源在拔下 插頭后,上面的發光二極管還會繼續亮一會兒,然后逐漸熄滅,就是因為里面的電容事先存儲了電能,然后釋放。
電容器內部元件擊穿:主要是由于制造工藝不良引起的。電容器對外殼絕緣損壞:電容器高壓側引出線由薄銅片制成,如果制造工藝不良,邊緣不平有毛刺或嚴重彎折,其尖容易產生電暈,電暈會使油分解、箱殼膨脹、油面下降而造成擊穿。另外,在封蓋時,轉角處如果燒焊時間過長,將內部絕緣燒傷并產生油污和氣體,使電壓大大下降而造成電容器損壞。密封不良和漏油:由于裝配套管密封不良,潮氣進入內部,使絕緣電阻降低;或因漏油使油面下降,導致極對殼放電或元件擊穿。 鼓肚和內部游離:由于內部產生電暈、擊穿放電和內部游離,電容器在過電壓的作用下,使元件起始游離電壓降低到工作電場強度以下,由此引起物理、化學、電氣效應,使絕緣加速老化、分解,產生氣體,形成惡性循環,使箱殼壓力增大,造成箱壁外鼓以致爆炸。帶電荷合閘引起電容器爆炸:任何額定電壓的電容器組均禁止帶電荷合閘。電容器組每次重新合閘,必須在開關斷開的情況下將電容器放電3 min后才能進行,否則合閘瞬間因電容器上殘留電荷而引起爆炸。為了將功率因數控制在較高水平,有些輸油泵站安裝了無功自動補償裝置,高壓輸油電機無功經常性波動引起了
有的說國產的不太耐用 真的嗎? 之前用過一家 還沒到一年就壞了 有沒有一些規則啥的?每個項目不太一樣 是不是需要根據諧波 電壓來選擇呢? 謝謝謝謝
小庫說: 相信大家選擇濾波電容器原因都只有一個,就是想抵抗諧波,諧波如果大的話可以降低電網電壓,增加電路損耗,浪費電網容量。那么濾波電容器真的可以抗諧波嗎? 其實一般的濾波電容器是不足以抗諧波的,諧波會使電容器介質損耗增加、發熱、壽命縮短,吸收諧波后會導致電容器過電流,使熔絲熔斷,電容器與電網電感形成串聯諧振時,將諧波放大,甚至燒毀電容器。 濾波電容器之所以能夠抗諧波,其實是與材質選用,生產工藝,技術條件,容量精確性和穩定性很大的關系。 而庫克庫伯的濾波電容器之所以對諧波是具有非常強的耐沖擊性,其在材質、工藝、技術條件上都是嚴格按照抗諧波技術所定制的,從而阻止來自電網的干擾,抵抗諧波電流對電網的污染。 庫克庫伯致力于改善電力系統運行性能,提升電能效率,提高電網質量,庫克庫伯電力電容器規避龐大笨重結構模式,新產品體
1、鋁電解電容器 用浸有糊狀電解質的吸水紙夾在兩個鋁鉑之間,薄氧化膜作為介質電容器。由于氧化膜具有單向導電性,電解電容器具有極性。容量大,脈動電流容量偏差大,泄漏電流大;一般不適用于高頻低溫,不適用于25kHz以上頻率低頻旁通、信號藕和電源濾波。 2、鉭電解電容器 以燒結鉭塊為正極,電解質采用固態二氧化錳的溫度特性,特別是漏電流小、儲存性好、使用壽命長、容量偏差小、體積小。 3、薄膜電容器 結構類似于紙電容器,但聚酯、聚乙烯等低損耗塑料作為介質頻率特性好,介電損耗小,不能制成大容量、耐熱性差濾波器、積分、沖擊、定時電路。
《并聯電容器裝置設計規范》GB50227-95第5.6.3條:放電器的放電性能應能滿足電容器組脫開電源后,在5s內將電容器組上的剩余電壓降至50V及以下。而《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T16-92第4.9.3條:電容器組應裝設放電裝置,使電容器組兩端的電壓從峰值(倍額定電壓)降至50V所需的時間,對高壓電容器最長為5min,對低壓電容器最長為1min。問題:為什么這兩個規范對電容器的放電時間的規定差得如此大呢?前者為5秒,后者為5分鐘。
本人非電力專業,目前需要寫電容器投切算法,有些問題請教大家!循環投切方式中"分相分組循環"與"三相循環"應該怎樣理解,能否舉例子說明?編碼投切方式中"分相編碼"與"三相編碼"又應該怎樣理解,希望舉例子說明?謝謝!
Im=IC (1) 式中: Im--涌流峰值A; S--電容器安裝處的短路容量,kVA; Q--電容器的無功功率,kVAR; Ic--電容器電流,A。 上述公式不全吧?
我現在呆這個廠用RT14保護電容器,我以前的那公司都是用NT熔斷器,我也認為NT合適,但是我不知道這個理由,望各位大大有已教我.如果不行理由是什么,如果可行理由又是什么?
電容器補償時計量單位是kvar,還有一個uf的單位是什么?電容擊穿時補償量kvar是不是降低,uf值變不變??請教高手進來指點一下,盡量詳細全面的介紹下!!謝了!!