新科空調售后電話家用空調一旦發生故障,用戶可先進行常規診斷,以期恢復使用。若還不能恢復正常使用的話,就應該請專業維修人員進行空調維修,切不要自己隨意動手,以免發生危險意外。 當空調無法運行時 先檢查電源是否有電,電壓的范圍是否在220V±10%之內;再檢查遙控器內電池是否有電(可觀察液晶顯示是否清晰);接著看設定參數是否正確,如運行狀態、廟宇溫度等;最后檢查內機附近有無電磁干擾。 當空調滴水、漏水時 先檢查排水管是否扭曲、壓扁,是否破裂;二是看排水管出口是否浸在水中,正確的應該是露出于水面上;三是看室內外連接管包扎是否完整,有無外露部分。如發覺室內銅管有結露現象,可用隔熱性能好的材料包扎。 當空調冷量不足時
三菱17DC開機內機正常,開機3分鐘后外機不啟動,內機指示燈全部閃亮。請教外機電腦板壞在什么地方?外機兩只傳感器阻值是多少K?
一、室內貫流葉輪損壞分體式空調器室內貫流風葉由ABS塑料或尼龍注塑成型。在制造時,先注塑一節葉輪,其形狀就像一個整體式離心風輪。廠家采用超聲波焊接法,把多節葉輪按室內機長度的大小逐一焊接起來,一般8-11節,組成了一個細長的貫流葉輪。葉輪上的葉片間距離不等。葉片相對于葉輪中心不呈對稱排列,并且葉片數為單數。空凋器工作時,室內電機帶動貫流葉輪旋轉,冷空氣從葉輪邊緣的一側進人筒內,又從另一側排出,形成連續的流動空氣。風機軸碗損壞貫流葉輪由電機帶動,如果二端軸碗潤滑油磨干或損壞,運轉時,發出吱吱聲。故障排除的方法是:(1)先擰下左、右兩側固定螺釘,卸下右側電器盒(見圖1),把電機和葉輪一起卸下。(2)再用大拇指壓出軸碗,拿出風輪軸碗(見圖2)檢查軸碗潤滑油干涸,可先用煤油清洗軸碗,再抹上高速黃油。若檢查軸碗磨損嚴重或損壞,必須更換新的。組裝時,按拆卸葉輪的反順序組裝。2.葉輪片裂損葉輪片裂損或斷裂,風機葉輪噪聲會加大。把葉輪卸下,洗凈斷裂處。對尼龍制葉輪可用塑料補焊。將洗滌靈空瓶剪成0.5CM 寬的長條。把風葉斷裂處用電烙鐵燙化,剪
內容包括國內國外40多個品牌的空調故障代碼,家用與商用都有,望對大家有幫助!!!!
空調器由制冷系統和電氣系統組成,它的運行狀態又與工作環境和條件有密切的關系,所以對空調器的故障分析需要綜合考慮。故障原因可分為兩類,一類為機外原因或人為故障(特別是電源是否正常),另一類則為機內故障。在分析處理故障時,首先應排除機外原因。排除機外因素后,又可將機內故障分為制冷系統故障和電氣系統故障兩類,一般應先排除電氣系統故障。至于電氣系統故障,又可從以下兩方面來查找:開關電源是否送電;電動機繞組是否正常。按照上述總的分析思路,便可逐步縮小故障范圍,故障原因也就自然水落石出了。如果您還想了解更多關于空調維修<
空調開機不制冷毛細血管結霜是怎么回事?故障現象:一臺新安裝的空調器,工作幾分鐘后毛細管結霜,低壓側壓力下降,且很快就出現不制冷,關機十幾分鐘,重開正常,工作幾分鐘后,又出現上述現象。故障解析:根據此現象確定此故障是管路堵塞,由于是新機,冰堵及臟堵的可能性極小,經詢問用戶得知:安裝時因未注意,將室外機倒置抬上樓。由此判斷是壓縮機內的油溢出至管路中,運行造
開機40分鐘跳故障14,前后檢查與處理更換馬達保護器,故障依舊存在,運行工況:H20 L4.5 W12度,現在查不出問題在哪里?急高人判斷。
空調不運轉時,請檢查如下幾點:是否停電了。電源插頭是否脫落。電源保險絲或閘刀是否斷開。電源電壓是否高于242V或低于198V。是否把遙控器定時開機設定好.
最近一段時間,天氣較冷,這也使得空調的利用率猛增,市民經常打報修電話,稱家里的空調壞了。待服務網維修人員上門檢修時才發現是一些諸如電源未啟動等令人啼笑皆非的“故障”。這類原因通常被稱為“假性故障”,其實,只要了解了常見的“假性故障”,很多時候你自己就是修理工。 據中國制冷網搜集整理,空調的假性故障大致有以下幾個方面: 停電的原因:可能是因為保險絲燒壞、空調跳閘、漏電保護器工作、定時器未進入運行位置、電源開關在“關”的位置、電源插頭未插、電源保險絲斷開、電源電壓太低、遙控器電池電能耗盡或正負極裝反、環境溫度過高或過低、溫度設定不當或設定溫度等于室內環境溫度等。 室內機不轉的原因:可能是螺釘與風輪鎖緊部位松脫,電機偏位與風輪配套部位配合不好,導風條、步進電機與連桿機構部位傳動不良,電氣控制部分故障。 室外機不轉的原因:電機與風葉配合不好、電氣控制部分故障、壓縮機故障、風扇電機故障。 制冷(熱)不足的原因:空氣過濾器積塵太多,蒸發器、冷凝器塵垢太厚,制冷劑泄漏;內外機通風口被異物堵塞;制冷時設定溫度過高,制熱時設定溫度
顯示方式 1 制熱化霜 “制熱”指示燈閃爍,(0.5/0.5),其余不變 2 室內制冷防凍結保護 “運行”燈和“制冷”顯示閃爍(0.5/0.5),其余不變 3 室內制熱防高溫保護 “運行”燈和在“制熱”顯示閃爍(0.5/0.5),其余不變 4 室內制熱長時間防冷風 “運行”燈閃爍0.5/0.5秒,其余不變 5 過流保護 “運行”燈和“29”指示燈同時閃爍0.5/0.5秒,系統停機 6 低壓保護 “運行”燈和“18”指示燈同時閃爍0.5/0.5秒,系統停機 7 室溫傳感器故障 “溫度”指示燈閃爍0.5/0.5秒,系統停機 8 室內盤管傳感器故障 “溫度”指示燈閃爍0.5/0.5秒,按無內管傳感器運行 9 室外盤管傳感器故障 “溫度”指示燈閃爍0.5/0.5秒,其余不變 10 室外缺相或者相序保護 “定時”燈和“運行”燈同時閃爍0.5/0.5秒,系統停機 11 通訊故障 “運行”燈閃爍0.5/0.5秒,其余指示燈滅,系統停機 12 排氣保護 “運行”燈和“擺風”燈閃爍0.
連日高溫 可導致空調不制冷 有讀者詢問,自己去年夏天才購買的知名品牌1P單冷空調,今年使用時發現制冷效果不如以前。“在同一個房間里用,怎么就不制冷呢?”該讀者擔心,才買一年多,空調是不是就壞了。 其實,并非空調壞了,有可能是連續的高溫導致房間比以前更熱,1P空調的
空調不運轉時,請檢查如下幾點:是否停電了。電源插頭是否脫落。電源保險絲或閘刀是否斷開。電源電壓是否高于242V或低于198V。是否把遙控器定時開機設定好.
例1:整機不啟動 故障現象:一臺KFR-28GW/BP空調器接通電源后,利用遙控器不能啟動,蜂鳴器和顯示屏無反應,手動室內機應急開關也不能啟動。 分析與檢修:此故障多數出在電源電路部分,因此先查室內機電源電路的控制部分是否有故障,目測保險絲3A沒有熔斷;用萬用表的電壓擋測得電源變壓器的輸出電壓力10.5V,屬正常;進一步測得LM7805穩壓管無輸出電壓且發燙,此時斷定是LM7805穩壓管損壞,這可能是由于電源電壓波動而導致損壞·焊下此穩壓管,換上一個新的LM7805,穩壓管后試機一切正常·實例2:遙控失靈 故障現象:用遙控器開機,空調無反應。 分析與檢修:首先用萬用表查得遙控器的電池電壓在2.4V左右,可判定電池是正常的;然后再檢測遙控器內部是否正常,此時可用遙控器對一臺調幅收音機進行干擾試驗,以此對遙控器的好壞進行檢驗,結果發現遙控器不能發射遙控信號,打開遙控器外殼,檢查發現遙控器的發射頭損壞,更換發射頭,再試機一切正常。實例3:室外機不啟動 故
TCL空調故障代碼 KFR-25GW/JK2 KFR-34GW/JK2★○★○★○★○重復亮1秒滅一秒1、檢查連接導線2、檢查室內機控制板3、檢查室外機控制板4、檢查電器部件★○○○○○★○○○○○★○○重復亮1秒,滅2.5秒 管溫、室溫熱敏電阻★○★○○○○○★○★○○重復閃2次,滅2.5秒 1、檢查熱敏電阻2、檢查插座3、檢查室內電路板4、室內風扇電機★○★○★○○○○○★○★○★○○○重復閃3秒,滅2.5秒1、拔下插座CN211,測量CN121②-③之間,確認信號大于等于1.5V2、檢查室內控制板3、檢查室內風機4、檢查插座5、室外化霜電阻★○★○★○★○★○★○○○○○★○重復閃6秒,滅2.5秒 1、制冷量不足2、檢查除霜電路板 KF(R)-34GW/E5E1 室溫熱敏電阻短路或斷路E2 室內管溫熱敏電阻短路或斷路E3 室
森寶KFR-25GW空調故障代碼
一、冷氣輸出不足 檢查: 1、進氣孔是否關閉;2、冷凝器線圈與散熱片是否清潔;3、系統中致冷劑是否充足;4、鼓風機電機是否工作正常;5、鼓風機通道是否阻塞;6、進氣濾芯是否阻塞;7蒸發器是否阻塞。 判斷: 1、如果高壓表顯示正常壓力,而低壓表顯示高壓,說明蒸發器壓力調節器、熱氣旁通閥、進氣節流閥故障或調節不當; 2、如果排出空氣溫度較高,而壓力表壓力指示正常、或高,低壓略有增加,則膨脹閥濾網阻塞; 3、如果高壓表指示超過正常壓力,低壓表指示低于正常壓力,而接收 干燥器和管路奶冰,則接收 干燥器濾網阻塞; 4、如果高壓表指示超過正常壓力,系統中可能有過多的潮氣。如果在觀察窗口發現有氣泡,說明系統中混入空氣。 二、冷氣斷斷續續 檢查: 1、電路開關、風機開關、風機電機是否有故障;2、壓縮機線圈和電磁閥是否開路或接地不良及連接是否松動;3、壓縮機連接裝置是否松動;4、儀表控制板真空管路;5、蒸發器是否阻塞。 判斷: 1、如果低壓表指示過高或過低,而調節調溫器又不起作用,則調
海爾商用空調故障代碼R22.廠家內部質料
自己收集整理一些家用空調故障代碼(有19個品牌的空調哦)
關于戶式中央空調一般故障的排除方法,對一般日常維修的人員有很大的幫助。
大家好!有個問題想請教大家,于12月22號我更換了一臺10P壓機谷輪的,名牌標注了制冷劑的充注量是R22 10KG,加上機組的管路大概20M左右, 機組帶熱泵,風冷,室外溫度零度左右, 我加入制冷劑14KG左右(因為現場沒有稱,大概估計的),高壓注液,低壓顯示0.5MPa后起制熱模式追加制冷劑,壓機運行壓力 低壓:0.17MPa 高壓:1.0MPa 十幾公斤的制冷劑加入后,壓力不變,壓機結霜,高壓端不熱, 熱泵沒問題,干燥過濾器沒問題,膨脹閥良好,開始懷疑制冷劑加多了,放了一部分 靜壓有下降得趨勢,停止放制冷劑,壓機還是結霜壓力不變,調節膨脹閥后高壓增高至1.2MPa 后不在上漲,機組內有三個系統,其它兩個運行壓力為:低壓 0.25MPa 高壓:2.0MPa 郁悶了我兩天也沒想出辦法,現請教大家,謝謝!