亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • AC14 DELUXE空調控制與操作

    AC14 DELUXE空調控制與操作

  • 空調控制柜設計及費用請教

    空調控制柜設計及費用請教

    這是我設計的醫用空調控制柜,請教下有什么問題,請高手指點,THS!

  • 如何把1.5HP空調控制在15度左右

    我想在19平方米的房間里裝一臺1.5HP空調一臺,但是我是種冬蟲夏草的溫度要達到10~16度左右,濕度要可以控制在40%~90%請各位大哥指教我該如何改裝。謝謝。

  • 基于CAN總線的客車空調控制器設計.rar

    基于CAN總線的客車空調控制器設計.rar

  • 求教:中央空調與精密空調控制

    最近施工的一個廠房,廠房要求的溫度為23度正負5度,濕度50正負15;而在廠房內有一個砼砌塊分隔出的一個實驗室(頂為三明治板+石膏板吊頂),內安裝有一個艾默生的精密空調,要求的溫度為23度正負2度,濕度50正負5。現在主要問題是濕度無法控制,尤其是實驗室內的濕度較高(沒有發熱源)。請教各位,是否廠房的大環境溫濕度會影響到實驗室內精密空調對溫濕度的控制,如何設置才能達到設計要求。謝謝!

  • 空調控制技術-SIXTH EDITION

    空調控制技術-SIXTH EDITION.part1.rar

  • 家庭空調控制開關跳閘是什么原因?

    家庭照明,總開63A 漏電開關,空調開一夜,開關發熱,就回跳閘 ,用萬能表測量 沒有漏電,但是經常在早上5點多就跳閘了,是不是開關的問題 ,是不是開關發熱就會跳,還是不夠用.

  • 廣州大麥中央空調控制器

    廣州大麥中央空調控制器

    [size=25.55555534362793px]中央空調電控改造維修案例簡集【100例】(含各品牌各型號機組電氣圖、實物圖等珍貴資料)

  • 空調控制主回路,如何設置斷路器?

    空調控制主回路,如何設置斷路器?

    本帖最后由 dz_zhengrui 于 2016-3-30 12:02 編輯 中央空調控制主回路,負荷有送風機、壓縮機、冷凝風機、電加熱、加濕器,總功率約100千瓦。開機后送風機運轉,根據溫濕度要求啟停壓縮機(冷凝風機)、電加熱、加濕器。請問斷路器應該如何設置?如果只配備總斷路器,各分路不用斷路器行嗎?如果總回路、各分路均配斷路器,則分路斷路器跳開會影響機組運行,為了避免這種情況還要增加各種連鎖,不但提高了成本還使得線路復雜。希望大家提出自己的看法。下圖為正在使用的圖紙,電加熱和加濕器使用斷路器,總開關需機組外設置。

  • 淺談暖通空調控制系統設計

    一、引言 隨著社會發展過程中人們生活水平的提高,空調系統的應用越來越普及,在空調的使用過程中,中央空調系統的能最消耗一般占整個建筑耗能的50%以上。在當前人們要求不斷增加的過程中,當前空調系統已經無法滿足人們需求。在空調系統的設計中是按滿足用戶最大需求,因此在空調系統工作的過程中一般都處于一種低負荷狀態之下進行。由于能源十分緊張,空調在當前使用過程中的不斷增加使得其能源消耗在國民經濟中的比重也逐漸增大,所以開發中央空調系統的優化控制技術,增加其運行效率,降低運行成本,使中央空調系統在不同負荷下、不同工況條件下,都能以最佳效率運行,并且在其使用的過程中能夠保證其能夠做到空氣控制的最佳效果是當前人們生活需求和工作中的主要需求,有著非常廣闊的應用前景。 二、暖通空調系統 1、暖通空調工作原理 暖通空調生活中使用最為廣泛的空調系統之一,是采用當前先進的科學技術對空調進行改進的前提基礎。其在使用的過程中是當前人們工作原理就是制冷劑在制冷機組的蒸發器中與冷凍水進行熱量的交換而汽化,使得在工作的過程中通過冷冰水使得空氣溫度降低,然后,被汽化的制冷劑

  • 利博特CM60AR空調控制器密碼誰知道

    美國產利博特機房專用空調,型號為CM60AR,維修時需要輸入四位數密碼,本人知道初級密碼,但無法進入高層選項,哪位老師知道高級密碼請指點一下,不勝感謝.請致電13936337897謝謝.

  • 幫我看看這個空調控制圖

    電磁閥有DO點嗎?有為什么,沒有為什么?

  • 求教:空調控制中的PID設定問題

    我有一個空調原理圖,可我不知道PID 他們是怎麼計算出來的

  • 基于動態熱舒適的空調控制方案研究

    基于動態熱舒適的空調控制方案研究

  • 關于空調內機的控制問題!

    一個會所,空調廠家出了份空調內機圖紙,有四面出風的卡機,也有風機盤管,一般卡機用空調開關控制,風機盤管也一樣么?有些房間只有一個內機,那就放一個調速開關,如果一個房間,例如會議室,中餐廳,里面放了好幾個內機,那我該怎么去控制呢?不可能一個一個開吧,一般開了就全開。而且PZ30箱式分區域放置的,所以,是否可以把內機連在一起引自配電箱呢?有沒有規范說明不能超過多少容量或多少數量呢?

  • 中央空調控制系統原理圖

    附件中包括一份中央空調的竣工圖,包括一份控制原理圖。希望對大家有所幫助,僅供參考!

  • 空調控制器出現故障檢測方法

    1.把塑風電機、溫度傳感器連接好,然后通電并用遙控器開機,并設定到(制冷)或(制熱)狀態檢查輸出電壓(制冷時)壓縮機、外風機都應有220V交流電輸出,四通閥無電壓輸出。2、檢查內風機的轉速:用遙控器或按鍵設置中、高、低風時,在電腦板的L、M、H分別應有220V的交流電壓輸出或用手應該能握住內風機的軸,松開后又能從新轉動,若不能轉動說明控制板上的電容損壞,若電機的轉速不能握住說明風機的轉速失控,控制器也壞。3、檢查步進電機是否能夠正常擺動,步進電機和內風機是同步。4、檢查傳感器直流電壓:用萬用表的直流電壓測,檢查環境傳感器、管溫傳感器兩端的直流電壓,在常溫25度時電壓在2.8V左右,兩個傳感器的電壓必須相等。(變頻機除外)5、檢查睡眠、定時燈顯示是否正常,按鍵開關是否良好,若以上

  • 中央空調空調控制系統的現狀

    在變頻調速技術用于中央空調控制系統之前,中央空調系統的控制方法主要存在以下問題:1.冷卻水系統的不足從設計角度考慮,冷卻水泵電機的容量是按照最大換熱量(即環境氣溫最高,且所有場所的空調都開足)的情況下,在取一定的安全系數來確定的。而通常情況下,由于季節和晝夜溫差的變化以及開機數目的不足,實際換熱量遠小于設計值,因此,電機容量遠大于實際負荷,出現了大馬拉小馬的情況。在從冷卻水流量來考慮,冷卻水的作用是要及時將冷凝器中的熱量帶走以保證制冷機能正常工作。從節能的角度看,只要能保證制冷機正常工作,冷卻水的流量越小,所做的無用功就越少,節能也就越明顯"根據流量公式Q二SV,過去由于轉速不能調,只能通過調節節流閥來改變管道橫切面積S的方式來調節流量Q,節流閥的存在對水流產生阻力,從而產生節能損耗,并且會引起機械振動和產生噪音。冷卻水是用冷卻水泵將其送到冷卻搭中去的,由冷卻塔風扇對其進行噴淋冷卻,與大氣進行熱交換,將熱量散發到大氣中去,這樣會對中央空調系統周圍的環境造成熱島效應。2.冷凍

點擊加載更多

空調控制

空調控制專題,為您提供空調控制相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空調控制 相關的專業交流討論,更多空調控制相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

空調井

空調冷凝器

主站蜘蛛池模板: 国产精品15p| 九九久久国产| 亚洲一区无码中文字幕| 亚洲黄色影院| 亚洲成a| 爽爽爽爽爽爽爽成人免费观看| 欧美在线播放| 青青青手机版视频在线观看| 欧美系列第一页| 欧美在线观看www| 欧美在线 在线播放| 日本高清精品| 日本精品在线观看视频| 日本在线视频播放| 色www永久免费视频| 视频在线成人| 亚洲成人网在线观看| 亚洲精品xxxx| 一级毛片免费视频网站| 在线欧美日韩| 中文字幕在线观看国产| 1314亚洲人成网站在线观看| 4399影视在线播放观看| 99热首页| 国产成人无精品久久久久国语| 国产精品视频成人| 精品国产第一页| 欧美成人在线免费| 人人看人人鲁狠狠高清| 四虎音影| 亚洲综合偷自成人网第页色| 综合久久久久6亚洲综合| 伊人久久大香线蕉资源| 99视频都是精品热在线播放| 短篇最污的乱淫伦小说全集| 国产成人免费片在线观看| 皇色在线视频| 欧美精品成人| 色淫网站| 伊人色综合网一区二区三区| 亚洲精品美女久久777777|