空調膨脹閥結霜原因分析,膨脹閥出口(或閥體)結霜的主要原因在于膨脹閥流量過小導致的,有幾個可能會導致這個結果:1:嚴重缺氟導致膨脹閥結霜(或結冰),如果重新加過冷媒,那暫時可以排除(當然如果你的充注量過小也會有這種問題)。2:非共沸工質組分異化導致的莫名問題,不知道充灌冷媒是放干重注液態407還是增加?如果是放干重注液態407那也可以排除。3:系統堵塞導致膨脹閥流量過低以至于膨脹閥結霜,這一點可以通過檢查管路各處的溫差來判斷,等霜(或冰)化完后啟動壓縮機,先看看干燥過濾器兩端的溫差如何,如果沒有什么溫差再擴大范圍,檢查諸如冷凝器出口和膨脹閥進口的溫差,以及其他各段管路的溫差,管路其他地方是不是有結冰結霜現象等,多數就能判斷問題。4:膨脹閥配置過小導致的結霜,但一般來講原機所配的膨脹閥不至于小到這種地步,但是如果設備的運行工況已經超過了原機的要求那就另說了。5:運行工況超標,那就不是馬上能夠解決的問題了,另外不知道管路其他部位運行溫度如何,比如壓縮機回氣溫度,過冷度,過熱度,如果這些參數不正常那也會導致各種問題的。
在設計熱泵型空調時,選擇膨脹閥,alco有一種是雙向流帶mop功能的,就是回氣壓力高于多少時候,膨脹閥關閉,我的問題是冬天機組首先制熱,要融霜時,四通換向閥反向,那么瞬時,冷凝器又變成蒸發器,那么原來冷凝器中的高壓制冷劑又回到回氣管,回氣管上的膨脹閥感溫包感覺到高壓,也許超過了mop值,會不會關閉呢? 我發覺danfoss的好象用于熱泵都沒有mop,而alco的有一種及是雙向流又帶mop,我以前熱泵型接觸教少,哪位前輩有熱泵型膨脹閥選型的經驗能與我分享下啊.
電子膨脹閥?突出優點(和TXV相比)?更精確地實現流量調節;?最大2600級步進電機;?粗調和微調相結合;克服熱力膨脹閥反應延遲,根據負荷變化,迅速調節系統運行處于最優狀態,保持出水溫度穩定;? 提高偏離工況、低負荷工況運行效率 電子膨脹閥控制器;電子膨脹閥驅動器;支持丹佛斯、艾默生、卡樂、斯波蘭、三花、鷺宮、華鷺、盾安…… 電子膨脹閥控制器;丹佛斯DANFOSS電子膨脹閥控制器;艾默生ALCO電子膨脹閥控制器;卡樂CAREL電子膨脹閥控制器;斯波蘭SPOLAN電子膨脹閥控制器;三花電子膨脹閥控制器;鷺工電子膨脹閥控制器;華鷺電子膨脹閥控制器;盾安電子膨脹閥控制器;不二工機電子膨脹閥控制器;電子膨脹閥驅動器;支持丹佛斯、艾默生、卡樂、斯波蘭、三花、鷺工、華鷺、盾安、不二工機…… 1.EK311A 五(六)線制四相四拍或四相八拍步進電機電子膨脹閥, 支持三花/華鷺/鷺宮/盾
唯金熱泵熱水專家空調熱力膨脹閥的類型分為外平衡式和內平衡式。常用外平衡式,即壓力接口接在壓縮機回氣部位,溫度傳感器接在回氣管上,根據回氣的過熱度來調整系統的流量。過熱度可以通過機械方式來調節。
小弟剛開始學習,不太懂。大家都知道空調里膨脹閥開度是根據蒸發器過熱度進行調節的,而蒸發器過熱溫度基本就是壓縮機吸氣溫度。 若吸氣過熱度太大,膨脹閥開度隨之調大,使冷媒流量增大,蒸發溫度和蒸發壓力進而提高;同時又由于冷媒量增大,相同風量條件下使蒸發器進出口焓差減小,所以蒸發器出口溫度降低。 總結下來就是,膨脹閥調節之后,蒸發溫度和壓力提高,但是蒸發器出口溫度降低,即壓縮機吸氣溫度降低。 希望前輩們幫我看看分析的對不對,謝謝!
唯金空調制熱專家空調電子膨脹閥按驅動方式可分為直動式電子膨脹閥和減速式電子膨脹閥兩種。其工作脈沖數一般有500脈——2000脈。工作時一般是先關閉閥體再開到一定脈沖處于待機狀態,若有能力需求則電控輸出脈沖數控制閥體轉動到一定的開度。
本帖最后由 榮昌制冷 于 2014-1-18 14:11 編輯 膨脹閥如果選用過大,節流壓力大,節流后的液體多,與蒸發面積及蒸發溫度不相對應,進入蒸發器內的液體過多液面高,極其容易造成壓縮機的濕沖程(液擊),蒸發壓力和溫度高,壓縮機負荷重,冷凝壓力高,制冷緩慢。
熱力膨脹閥的作用與檢修(不知有沒有重復的~~)