亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 空調機維修實用圖集大全

    空調機維修實用圖集大全.part1

  • 空調維修電路大全及空調制冷原理

    空調原理圖及空調制冷原理, 制熱原理介紹 空調原理圖如附圖所示, 圖中虛線表示制冷狀態,實線表示制熱狀態 制冷過程 制冷時壓縮機高壓出口經過四通閥1-2 到熱交換器進行熱交換,使過熱蒸汽逐漸變成飽和蒸汽,進而變成飽和液體或過冷液體。通過毛細管節流降壓后的制冷劑液體( 混有飽和蒸汽)--- 到室外機截止閥( 也稱高壓閥) <

  • 空調維修陷阱有哪些?如何規避?

    近段時間,大部分地區已經進入“燒烤”模式,氣溫直逼35℃以上??照{使用頻率增加,其出現故障的幾率也越來越大,維修自然成了用戶最為關心的問題,可是由于不懂行,經常上當受騙。那么如何識破空調維修陷阱,提前規避呢?幾十元就能移機裝機?不可能在一些老式小區或樓房內,用戶經常會看到一些“牛皮癬”廣告,聲稱50~60元即可移、裝空調。可一旦相信了這類小廣告,最后還要莫名其妙地支付更多的費用,絕對不止幾十元。支招:一般移機涉及的費用項目包括拆機費、裝機費、高空費

  • 空調系統的運行維護與維修

    空調系統的運行維護與維修

  • 《中國制冷空調標準大全》

    一、 基礎與綜合 制冷劑編號方法和安全性分類 GB/T 7778—2001 冷凍機油絮凝點測定GB/T 12577—1990 冷凍機油GB/T 16630—1996 冷暖通風設備術語JB/T 4303—1995 制冷和空調設備噪聲的測定JB/T 4330—1999 制冷設備術語JB/T 7249—1994 制冷和空調設備名義工況一般規定JB/T 7666—1995 制冷用圖形符號JB/T 7965—1995 制冷用板式換熱器JB 8701—1998 制冷設備清潔度測定方法JB/T 9058—1999二、 安全要求 家用和類似用途電器的安全 第一部分:通用要求GB 4706.1—1998 家用和類似用途電器的安全 電冰箱、食品冷凍箱和制冰機的特殊要求GB 4706.13—1998 家用和類似用途電器的安全 電動機—壓縮機的特殊要求GB 4706.17—1996 家用和類似用途電器的安全 熱泵、空調器和除濕機的特殊要求GB 4706

  • 《新型空調器維修入門》

    《新型空調器維修入門》

    上傳《新型空調器維修入門》,分3卷,PART1

  • 工控維修實例大全之一!!!不錯哦

    工控維修實例大全之一三菱 PLC 維修實例型號: 三菱 PLC 檢修: 打開機檢查,發現電源燒壞,估計只是電源燒壞比較容易修,整流橋后濾波電解電容已炸開,保險絲燒得發黑,用萬用表檢查,炸開的濾波電容已短路。保險絲開路,逐個查其它元件未發現有燒壞,更換保險絲和濾波電解電容后通電,測各組電源都已正常,裝好正臺機,通電電源指示燈亮,將輸入點與公共端短路,輸入點燈亮,輸出對應點燈也亮,基本正常,最后給歐工用電腦測試證實一切正常。http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=413940&topID=173651內容不錯,快去看看哦!

  • 關于海爾中央空調的維修

    各位你們好,我是剛上這個網的,我維修到了一組海爾的冷水機組,遇到了難題,想向各位討教.這組機組的型號是LSQWRF65/A,一共是七組的多聯機.它現在的毛病是一組機的兩臺機同時工作時就同時死機了.而且操作板上沒有故障顯示,請問各位這是什么原因/

  • 最新空調制冷設備安裝使用維修大全【PDF】

    最新空調制冷設備安裝使用維修大全【PDF】

    最新空調制冷設備安裝使用維修大全

  • 書籍下載--《最新空調制冷設備安裝使用維修大全》

    來學習一下技術工方面的知識吧...PDF格式,共三部分:Part1 /3

  • 溴化鋰中央空調的維修新法

    由于我單位的溴化鋰中央空調的溶液經分析失效了需要重新置換心得溶液。維修方提出在注入新的溶液前要將機體的鐵銹及雜質清理出來,方法是加入軟化水最好是蒸餾水當然了蒸餾水的費用較貴就選用了軟化水,A/B轉換閥設置在制冷的關狀態,主機模式則設置在制熱的狀態,同時屏蔽掉冷水及冷凍水的流量和壓差信號,開機運行制熱,高發的溫度控制在60度停機,溶液泵處在管理的狀態,溶液泵運行3小時歇3小時,中途高發的溫度如降到40度可在此加溫至60度。溶液泵歇歇跑跑是防止過熱保護電機。運行3天后放掉機內的軟化水重新注入等量的軟化水,偶說明凡從機子放出的溶液需加等量的水。經過如此反反復復的工作能刷洗掉機體壁上的鐵屑,不至于對新溶液的污染。這種工作能有多大的成效。歡迎來質疑維保方的方法。歡迎提出你的方案

  • 制冷空調設備維修與操作

    制冷空調設備維修與操作.part1.rar

  • 制冷與空調:原理、結構、操作、維修

    本帖最后由 cdblql 于 2013-8-11 07:02 編輯 文件格式:PDF文件大?。?4.8 M

  • 大金空調故障代碼和維修技巧

    大金空調故障代碼和維修技巧

    大金空調VRV系列是智能、高效、節能的變頻控制空調,用戶在使用時,往往需要注意對空調的操作技巧,否則就可能出現相應的故障,一旦空調出現了故障代碼就需要根據相應的維修技巧對空調進行維修。下面和大家一起來看看大金中央空調都有哪些維修技巧 中央空調維修技巧之開機前 1、請專業的空調維修人員清除室外機組周圍和盤管、風機出風口的雜物。 2、檢查室外機連接管的截止閥是否全部打開。 3、檢查室內、外機的電源是否全部送到位,電壓是否正常,一般室外機電壓值380V±10%,室內機電壓值220V±10%,另外,機組有可靠的接地線。 4、檢查室

  • 新型空調器結構與維修技術

    空調的一些基礎知識,希望對大家有所幫助。

  • 大金商用空調VRV3維修手冊

    求助大金商用空調VRV3維修手冊 或是VRV2/R22系統和R410A系統,急用,先謝謝大俠men啦啦啦~~~

  • 空調四通閥故障的判斷維修

    空調四通閥故障的判斷維修

    為了在維修中更好掌握空調用四通閥故障的判斷和正確進行維修,同時在維修過程中保正四通閥完好,特制定四通閥的維修指引。一、四通閥工作原理 1.制冷循環(線圈斷電狀態) 當電磁線圈處于斷電狀態(即制冷狀態),先導滑閥①在壓縮彈簧②驅動下左移,高壓流體進入毛細管③后進入右活塞腔④。另一方面,左活塞腔⑥的流體由于和S管相通,受壓縮機抽吸而排出;使活塞兩端產生

  • 暖通空調各種機型故障代碼大全

    大金空調故障代碼 A1 室內P板不良

  • 關于空調保護停機應怎樣維修處理

    在維修空調時,經常會遇到因保護而停機,并顯示出相應的故障代碼。由于各廠家選用的電路不一,其故障代碼也不相同,給維修人員帶來困難。本文就最常見的幾種保護及保護原因分析如下。 故障代碼顯示方法有幾種,利用液晶顯示屏直接讀出顯示代碼數字。利用發光二極管不同的閃爍來顯示。利用設在電腦板上的LED閃爍來顯示,這種顯示方法不能直接看到,必須打開空調才能在電腦板上找到。一、相序保護停機 相序保護是三相空調特有的電路。凡采用旋轉式壓縮機的空調設有相序保護電路,用來保證壓縮機的旋轉方向。另外還可以作缺相保護,當供電缺相時該保護能動作。 引起相序保護的原因是初次裝機時相序接錯。如果使用中出現相序保護,不是缺相便是供電部門維修電路時導致相與相發生變化。 相序保護的排除方法:將三相電源任意兩相之間調換。保護時先測三相電源是否正常。對于部分老式空調不顯示代碼,電源指示燈正常亮,就是整機不工作,維修時應該先調相后再試機。二、壓縮機的熱保護及過流保護停機 壓縮機上裝有的熱繼電器

點擊加載更多

空調維修大全

空調維修大全專題,為您提供空調維修大全相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空調維修大全 相關的專業交流討論,更多空調維修大全相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

空調為什么不制冷

空調溫度傳感器

主站蜘蛛池模板: 美女操批| 国产成人综合网在线播放| 国产成人a一在线观看| 亚洲丝袜综合| 亚洲免费网站观看视频| 色吊丝国产永久免费网址| 欧美新片电影网站| 欧美影视大全| 普通话对白国产精品一级毛片| 欧美日韩成人在线视频| 嗯嗯在线观看免费播放| 欧美大片在线看的| 欧美影院| 日本网站视频| 日韩www| 色老头一区二区三区在线观看| 日韩中文视频| 污污网站观看| 亚洲免费小视频| 一二三四高清在线手机视频| 亚洲综合在线成人一区| 在线播放成人高清免费视频| 青青精品| 99精品视频免费观看| ccgg.me| 国产乱人视频免费观看| 国产一二三区视频| 久久成人综合| 欧美日本在线三级视频| 日本在线播放视频| 亚洲成人精品久久| 伊人99re| 久久午夜宫电影网| avmask| 国产在热线精品视频国产一二| 久久免费视频3| 欧美在线观看日韩欧美在线观看| 日韩在线视频线视频免费网站| 亚洲福利国产精品17p| 一区二区不卡不卡一卡| 伊人久久精品线影院|