空調溫度傳感器為負溫度系數熱敏電阻,簡稱NTC,其阻值隨溫度升高而降低,隨溫度降低而增大。25℃時的阻值為標稱值。 空調常用的NTC有室內環溫NTC、室內盤管NTC、室外盤管NTC等三個,較高檔的空調還應用外環溫NTC、壓縮機吸氣、排氣NTC等。溫度變化使NTC阻值變化,CPU端子的電壓也隨之變化,CPU根據電壓的變化來決定空調的工作狀態。 室內環溫NTC作用: 室內環溫NTC根據設定的工作狀態,檢測室內環境的溫度自動開停機或變頻。定頻空調使室內溫度溫差變化范圍為設定值 +1℃,即若制冷設定24℃時,當溫度降到23℃壓縮機停機,當溫度回升到25℃壓縮機工作;若制熱設定24℃時,當溫度升到25℃壓縮機停機,當溫度回落到23℃壓縮機工作。 值得說明的是溫度的設定范圍一般為15℃-30℃之間,因此低于15℃的環溫下制冷不工作,高于30℃的環溫下制熱不工作。 變頻空調根據設定的工作溫度和室內溫度的差值進行變頻調
機型:;KFR-25GW/BP*2故障現象:以上電,并沒有開機,就出現吐出溫度傳感器鼓障“滅閃滅”查外主板黃色報警燈閃6下 割開測量的地方維修過程:這是空調常有的一種毛病,用萬用表dcV擋(板子帶電測量)去測吐出溫度傳感器兩端電壓0.2V,而拔掉溫度傳感器去測也不過0.4V,在R32的右段電路板銅帛割了個小口在測量;電壓就正常了,再測量R32左端對地電流也特別的大,可見C39漏電的可能性特別的大維修措施:燙下C39,再上電測量,一切正常!也不知道原來的C39 是多大的,找來一只10微法16伏的普通電解電容焊上,至盡已經用了好幾個月了也沒有發現用戶打來電話小結:1 用分壓法測量溫度采樣電路比過去的“電阻法”要來的快,準,穩!2 原來的貼片電容燙掉后,一定要補上一只普通電容,否則會因“毛刺,干擾”引起誤動作!3 R32千萬不敢燙,原來我以為燙下這只限流電阻測量方便,殊不知;再焊上去就不管用了(也不知道人家當時是怎樣燙上去的….)4 MCU1
請高手指教
據統計,全國夏季空調的用電量已達到4500萬KW,相當于兩個半三峽電站的滿負荷出力。全國 中央空調 耗電量已接近社會總用電量的20%。我國人均能源資源占有量僅相當于世界平均水平的一半,能量緊缺已經成為經濟發展的制約因素。而在建筑機電設備中,中央空調系統能耗一般占建筑總能耗的40%-60%。實現中央空調節能迫在眉睫。 節能改造概念:
空調機組內的溫度傳感器在控制室顯示的溫度與實際不符。在空調機房把溫度傳感器取出,顯示和實際現場溫度相同,裝到機組里面,顯示溫度過高。麻煩大俠給予賜教。謝謝。
專業溫度傳感器普及,希望可以幫助到各位!
工業級別溫濕度傳感器的線制的選擇一般為三線制溫濕度傳感器,溫濕度傳感器有兩線制、三線制、四線制,下面電工之家為大家來講解一下線制的情況。一是指變送器的供電/信號傳輸方式。通常不加說明的情況下,幾線制是指這情況。2線制是在一對導線上,在供電的同時進行信號傳輸;3線制是供電/信號各用一根專線,同時共用一根負/地線;4線制是供電/信號各用兩根專線。二是指測量(輸入)使用幾根線:
溫度傳感器作為現代工業、科研及日常生活中不可或缺的重要元件,其穩定性和準確性直接影響到設備的運行效率和安全。然而,由于各種因素的影響,溫度傳感器在使用過程中常會遇到一些故障。本文將針對這些常見故障進行分析,并提出相應的處理方法。無線傳感器幾大常見問題及解決方案:
請問各位:誰用過或銷售干/濕球溫度傳感器?有沒有樣本或相關技術參數,如果能E-MAIL給我,就更加不勝感激了!197409130@163.com多謝!
風管式溫度傳感器是否必須安裝在空調的回風,如果裝在回風的話,如何避免風管式溫度傳感器管內部熱敏元件被污染而直接影響正常的數據感測.
智能溫度控制器是在智溫度傳感器的基礎上發展而成的。典型產品有DS1620、DS1623、TCN75、LM76、MAX6625。智能溫度控制器適配各種微控制器,構成智能化溫控系統;它們還可以脫離微控制器單獨工作,自行構成一個溫控儀。
水力發電是現在電力來源的重要途徑之一,它是利用水位落差,配合水輪發電機產生電力。在水力發電中就需要用到很多中的傳感器,其中就必定需要溫度傳感器來監控機組的溫度,為了提高整體效率和設備工作的可靠性必須要溫度傳感器有很高的性能。溫度傳感器,不僅用來檢測水輪發電機組的上導、推力、下導、水導軸承的溫度,以及四部導軸承油槽中的油溫,還主要測量發電機定子和轉子的溫度以及用來冷卻它們的空氣冷卻器中水的溫度。 一旦發現這些部位的溫度過高就會發出報警信號,讓工組人員進行降溫處理,必要時還會暫停一部分機組工作,來確保安全。由于水力發電廠的機組溫度往往會很高所以必須要求溫度傳感器能檢測很
由于溫度測量的普遍性,溫度傳感器在各種傳感器中排名第一,約占50%。溫度傳感器是通過改變物體的某些特性來間接測量溫度的。溫度傳感器在膨脹、電阻、電容、電動勢、磁性、頻率、光學特性和熱噪聲等物理參數上隨溫度變化。選擇溫度傳感器比選擇其它類型傳感器所需要考慮內容更多,下面簡單介紹溫度傳感器的選用和探頭類型。 首先,必須選擇傳感器結構,使敏感元件規定測量時間之內達到所測流體或被測表面溫度。溫度傳感器輸出僅僅敏感元件溫度。實際上,要確保傳感器指示溫度即所測對象溫度,是不太容易的。大多數情況下,對溫度傳感器選用,需考慮以下幾點因素: (1) 被測對象溫度否需記錄、報警和自動控制,否需要遠距離測量和傳送。 (2) 測溫范圍大小和精度要求。 (3) 測溫元件大小否適當。 (4) 被測對象溫度隨
所謂的溫度傳感器故障一般有以下現象:壁掛爐熄火,停止工作。主控器報警,顯示屏顯示采暖或者熱水傳感器故障代碼。 故障原因如下: 1、溫度傳感器開路。 2、溫度傳感器短路。 如何解決,方法如下: 1、如果是由于線路中連接短路或者或者接插不良就更換導線后重新連接。 2、如果是溫度傳感器破損就更換新的溫度傳感器。要是控制器故障就更換主控器。 3、如果因為導線絕緣層破損并短路則更換導線。
現在有一個工程,是醫院的功能綜合樓,熱水主要供應病房的淋浴和洗臉。現在該熱水系統使用太陽能和電加熱保溫水箱聯合供熱水。電加熱水箱都放在樓頂,地下室設循環泵,建筑給排水設計規范上5.6.10說在熱水循環的進水管裝溫度計及控制循環泵開停的溫度傳感器,請問有無溫度傳感器的廠家,給我樣本參考?