亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 求戶式中央空調溫控器廠家

    跪求急急的問訂購戶式中央空調溫控器,最好是國產做得比較好的的,大概4個開關量,一個模擬量!批量采購,有哪位xdjm知道這方面的國內的廠家!小弟在這兒先謝了

  • 各種最新功能中央空調溫控器

    各種最新功能中央空調溫控器

    1.液晶四管制自動選擇制冷制熱溫控器;2.房卡聯動,專門用在高檔酒店(插卡后客戶自由設定,拔卡后低速運行或節能模式運行,以保證舒適度)3.門窗聯動,專門用在醫院等公共場合,防止惡意消耗空調,門開后3分鐘和窗戶開后10秒若不關,空調自動關機,同時關閥。4.網絡型溫控器。5.無線溫控器。6.觸摸屏溫控器。7.毛細管溫控器。<

  • 智能空調溫控器市場發展前景淺析

    長期以來,由于能夠靈活控制各區域空調機組的啟停與室內溫度,并能節省建筑空間和工程造價,風機盤管(FCU)加新風空調系統一直是以客房和商務辦法用房出租為主業的賓館飯店和寫字樓等建筑首選的半集中式空調系統型式。房間空調溫控器是控制末端裝置——風機盤管機組(FCU)供冷/熱量,實現分室溫度控制和節能運行的關鍵。 普通風機盤管空調溫控器基本上是一個獨立的閉環溫度調節系統,主要由溫度傳感器、雙位控制器、溫度設定機構、手動三速開關和冷熱切換裝置組成。其控制原理是空調溫控器根據溫度傳感器測得的室溫與設定值的比較結果發生雙位控制信號,控制冷熱水循環管路電動水閥(兩通閥或三通閥)的開關,即用切斷和打開盤管內水流循環的方式,調節送風溫度(供冷量)。 第一代空調溫控器主要是電氣式產品,空調溫控器的溫度傳感器采用雙金屬片或氣動溫包,通過“給定溫度盤”調整預緊力來設定溫度,風機三速開關和季節轉換開關為潑檔式機械開關。這類空調溫控器產品普遍存在“溫度設定分度值過粗”、“時間常數太大”、“機械開關易損壞”等問題。 第二代空調溫控器為電子式產品,溫

  • 中央空調溫控器方面的注意事項

    1、首先安裝中央空調溫度控制器的是時候接線方面,接線一定要按照正確接線圖來進行操作,千萬不可以讓將水、泥漿、灰塵等雜志混入溫控器中,否則將會破壞零件。

  • 空調溫控器是一體式好還是分體式好??

    空調溫控器有一體式和分體兩種,我公司推出的是分體式,控制面板安裝在86盒內,電源和控制部分在天花上,通訊采用8芯0.2mm線,比起一體式能省下很多線,并且不會測試溫度不準.但工程商反應安裝麻煩.是一體式好還是分體好啦??

  • 空調室內掛機能否外接溫控器

    我有一臺春蘭01年的1p分體空調,遙控器沒有了,用萬能遙控器好幾個了,幾天就用不了了,不能工作,我想問問能不能改裝一個中央空調的溫控器,怎么改裝,最好有室內掛機的接線圖,不勝感激!

  • 求助,求助:關于液晶空調溫控器更換成機械式溫控器的調整問題?

    小弟最近接個酒店的改造工程,他們原來用的液晶溫控器,但因為顯示不準確,想全部更換成機械式的,但是這樣,中央空調風機那端需要做什么樣的調整?兄弟是做照明的(照明也是馬馬虎虎),對暖通這塊一竅不通啊,希望哪位大俠指點一下,需要更換什么配件等等不勝感激

  • 關于空調液晶溫控器強電部分燒壞原因的討論

    最近完成的一個工程,溫控器是用某品牌的液晶溫控器,一個溫控器控制一臺風機盤管一個二通閥,在使用過程中,不斷出現溫控器強電部分燒壞的情況(全部都是火線與變壓器之間),質詢了廠家,他們回復了燒壞的兩個原因:1、接線錯誤導致燒壞。我認為這種說法不正確,因為已經正常使用了幾個月,不可能是接線錯誤。2、接線松動導致燒壞。這個原因我認為也不成立,如果接線松動導致燒壞,不可能每一個溫控器都是同一根線接線松動,因為燒壞的溫控器都是同一部位。 請各位大蝦們幫我分析一下原因,我認為是產品質量問題。

  • 中央空調控制系統溫控器設計

    中央空調控制系統溫控器設計

    溫控器是整個中央空調控制系統的現場控制部分,負責采集房間環境溫度并根據用戶設定的期望溫度來自動(亦可手動)調節風速,從而達到調節房間溫度的目的。溫控器一方面可以將檢測到的環境信息上傳到中繼器,另一方面可以接收中繼器發送的控制指令,進行自身狀態的調整。根據要實現的功能,確定溫控器應主要包含的模塊有:√最小系統:保證控制器的運行,包括電源供給、晶振電路、復位電路等;√溫度檢測:采用模擬量采樣的方式檢測環境溫度信息;√執行機構:通過控制繼電器切換風機風速,從而調整溫度;√顯示部分:利用段碼式LCD顯示設定溫度、采樣溫度、風速等信息;√通訊電路:一路RS485接口,用于與中繼器進行數據通信;√調試電路:通過ISP 口進行程序的下載、調試;另外留有部分按鍵及LED指示燈,用于參數修改、調試及通訊指示。溫控器結構上分為兩部分:電源部分與控制部分,電源部分包含220V轉12V/5V.繼電器及控制、RS485接口,控制部分包含溫度檢測、液晶顯示

  • 突跳式溫控器的動作溫度

    各位前輩:熱水器內部有一個突跳式溫控器KSD201,燒水過程中肯定要到九十五度以上才動作,那么保溫過程中要到多少溫度動作啊? 希望各位能指點一下,謝謝!!

  • 溫控器接線,請教各位老師

    溫控器接線,請教各位老師

    本人初學電氣請問1K是什么意思?1WT呢?我就知道KM是接觸器線圈,1,2對應的高總怎樣接線,是不是去感應器的線。“相”這個點是干什么用的 ?求教給位老師了,最好再給幾張應用圖學習下,謝謝!!

  • 智能溫控器的使用與說明

    智能溫控器的使用與說明

  • 便宜處理Honeywell溫控器

    處理項目剩余設備,價格可再議 聯系人:張先生;QQ:453905081 名稱 廠家 規格型號 單位 數量 價格(元) 備注DN200蝶閥/驅動器 光榮/深圳 UNIC-40+D07A1X3-16ZB1 套 4 4700元/套 碟閥+驅動器DN300蝶閥/驅動器 光榮/深圳 UNIC-100+D07A1X3-16ZB1 套 2 11200元/套 碟閥+驅動器溫控器 霍尼韋爾 T6373BC1130 個 134 180元/個 電磁閥執行器 霍尼韋爾 VC6013ZZ00T/E 個 140 160元/個 僅執行器風機盤管電磁閥 霍尼韋爾 VC6013ZZ00T/E,DN20 套 100 320元/套 閥體+執行器+溫控器控制線 Belden 8471 軸 5 2600元/軸

  • 關于風機盤管的溫控器疑問?

    由于風機盤管的溫控器形式多種多樣,有簡單有復雜,工作方式也有所不同。大家借這個帖子一起來討論討論工作方式以及控制過程、應用場合。

  • 力博特空調溫度如何修改

    請教這位大蝦,我這有兩臺力博特15P的機房空調。是1992年安裝的,到現在該空調性能還可以,就是溫度設定的太低,是18℃。我分析可能是裝機調機時廠方技術人員設定后沒有改回來,因為我剛接手,原來的老師傅都不知道密碼。現在找不到廠家,不知怎樣更改溫度設定值。望指教:time:

  • 求助:四管制空調系統中溫控器至風機盤管的線為幾根

    請問各位高手:四管制空調系統中三速開關至風機盤管的線為幾根?從國標圖集02X201-1上看:至冷水電動閥2根,至熱水電動閥2根,三根(高、中、低檔控制),一根零線,一根相線(三根電源線L、N、PE至風機盤管再返回至三速開關一根零線和一根相線),共9根,對不對?我原來做,標了7根線。故不知是7根還是9根?望各位高手指點。

  • 怎么判斷溫控器控制是否精確?

    怎么判斷溫控器控制是否精確? 可以用溫度計測量溫控器周邊溫度,再將溫控旋鈕調至稍高于此溫度,此時加熱指示燈應該變亮,稍低于此溫度,加熱指示燈應該熄滅。要說明的是溫控器的控制一般情況下都有一定的偏差,不過偏差如果不超過1℃不會影響正常的使用。

點擊加載更多

空調溫控器

空調溫控器專題,為您提供空調溫控器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空調溫控器 相關的專業交流討論,更多空調溫控器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

空調溫度設定

空調箱

主站蜘蛛池模板: 伊人久久综合影院| 亚洲免费黄色片| 亚洲春色第一页| 亚洲视频在线观看视频| 在线 亚洲 欧美| 亚洲看| 69热在线| 成人国产在线视频| 国产亚洲精品电影| 免费九九视频| 色香蕉网站| 亚洲综合色视频| a视频在线观看| caoporn国产精品免费视频| 国产成人亚洲精品无广告 | 亚洲乱码中文字幕久久| 99热免费| 国产中文字幕久久| 欧美xxxx8888| 天天综合娱乐| 在线免费观看成人| 99re最新地址精品视频| 国产综合成人观看在线| 欧美激情 亚洲| 亚洲高清中文字幕一区二区三区 | 99pao成人国产永久免费视频| 99re在线精品视频| 国产综合成人亚洲区| 日本欧美一二三区色视频| 亚洲三级电影网站| 亚洲精品天堂自在久久77| 国产成人精品免费视频大全办公室 | 99久久久精品免费观看国产| 国产粉嫩| 欧美天天在线| 亚洲三级电影在线观看| 伊人久久大香线蕉综合bd高清| 成人在线免费网站| 欧美国产日韩在线播放| 亚洲第一se情网站| 国产日韩久久久精品影院首页 |