企業狀況如下:現車間2F和3F東西兩側的空調都采用壓縮機制冷,能耗大,每臺機每日耗電量近500度。而廠房目前有一臺冷水機組冷量為400RT,其負荷率只有50%,未充分利用機組的效率。通過計算,4臺40HP壓縮機供冷,需求冷量為:137RT,冷水機組完全能夠提供這部分冷量。改造后,冷水機組負荷率將提升至85%左右。因此,若將車間東西兩側的空調供冷替換成由冷水機直接供冷可充分提升現有冷水機機組的效率。請問這樣可行嗎?我做的分析如下,不知正確否。效益分析1、原設備耗電量:車間二、三層東西側原空調設備功率每臺25.8kW,4臺總功率為103.2kW,據機組實際運行耗電量統計,每臺機組每日耗電量為500度,設機組每天運行20h,則機組基本處于滿負荷條件下運行,4臺機組每時耗電功率為:103.2kW。2、新增設備改造后耗電量:a、冷水機組負荷率從50%提升到85%耗電增加量:約84kW/h。(電話咨詢特靈廠家)附開利類似機組說明: b、冷水機組供冷替代
論文簡介:隨著社會的發展,空調的普遍使用影響了現在空氣品質,而我們需要采取相應的措施解決這個問題,本文從空調系統新風處理方式的選擇及保證能耗方面考慮的 投稿網友:gwj842286854g 上傳時間: 2013-03-22
全新風節能型屋頂空調機參數性能表
中央空調系統由冷熱源系統和空氣調節系統組成。采用液體汽化制冷的原理為空氣調節系統提供所需冷量,用以抵消室內環境的冷負荷;制熱系統為空氣調節系統提供用以抵消室內環境熱負荷的熱量。伴隨社會的不斷前進與發展,空調被應用于各種建筑物中,包括影院,商場,教師,辦公室等。這種對空調大量的需求量使我國的能源消耗越來越大,針對這種過度的能源消耗應采取相應的解決措施。安裝空調新風系統不僅可以改善空調的工作效率,也可以節省能源的消耗,是一舉兩得的處理方式。 一、概述 伴隨人們生活水平的不斷升高,物質享受能力也不短提升。在大型的建筑物中,相關部門為了更好的給予顧客物質服務,在建筑物中大量安裝空調,滿足顧客對室內溫度的要求。據相關資料顯示,空調夏季工況冷負荷設計中新風負荷占較大比重。眾所周知,新風負荷的計算與人員密度及人數有一定關系,但人數的變化是無法預測的,而且人數的變化也受季節與天氣等因素的影響。此外,建筑物的規模、位置及其經營的范圍也會對人員的流動產生一定的影響。 &n
工程為一個商住樓其中-1~6層為商場空調面積4.4W平方選用機組制冷量9800KW圖是別人畫的,畫圖的人已經離開公司了今天甲方來個電話說1~6層沒有送新風(...也不知道怎么審過了)老板讓我改圖大家覺得該怎么改啊圖上末端是吊頂空調機組如果加新風機的話,水管以及流量都要變的吧也不知道計算的負荷有沒有包括新風負荷我的想法是把新風不處理,直接送到末端機組和回風混合考慮到圖上設備比較擁擠,新風管和送風管交叉較多把新風管道送到末端機組附近用軟管連接新風管與末端機組的回風箱怎么樣?如果把新風送到機組的出風口行么?我見過這樣混合的不過那種新風是處理過的求高手指教啊
全新風空調系統的節能與凈化設備問題.pdf
摘 要:空調設備的應用越來越廣泛,對空調系統的節能工作也越來越重視,做好新風機組節能與運行工作是空調節能一個重要方向。但是,在空調系統中為了獲得正常安全的運行,達到設計效益,舒適的工作生活環境,除對空調主要設備的維護外,還需要做好其它方面的節能與保潔工作。關鍵詞:中央空調;運行管理;節能 中國是當今世界上最大的發展中國家,發展經濟,擺脫貧困,是中國政府和中國人民在相當長一段時期內的主要任務。在空調系統的設計及設備選型中均以最大負荷作為設計工況,而實際運行中空調負荷則隨著多種因素而變化,最小時共至還不到設計負荷的10%,存在很大的能源浪費現象。在空調系統運行中,主機的能耗占總能耗的60%以上,因此主機的節能運行是整個系統的重要節能環節,而空調系統都有一個最佳的特性曲線,在這條曲線上,主機效率最高,能耗最小。1 新風機組送風溫濕度參數 設定值宜考慮與風機盤管聯合工作的模式,自控系統宜具備自動修訂新風機組全年節能的送風溫濕度設定值功能。新風機組自控系統的基本任務是根據送風
小弟在杭州做一個餐廳的改造工程,在杭大路世紀廣場,原來的包廂總的新風量是28000立方/小時,排風量是32000立方/小時,在冬季的時候,餐廳大堂需要開制熱的時候,包廂內仍然是需要開制冷的,小弟是廣東的,冬季的情況沒怎么見過,請教各位大蝦,這樣的情況有哪些原因可以引起,該如何解決?
當下,移動、聯通、電信三大通信行業運營商對節能工作都有足夠的重視,且積極開展節能降耗的行動。運營商們采用各自認可的方式來推進節能減排項目,在節能設備采購上,各運營商要求也基本趨向于一致。以智能新風系統降溫設備為例,三大運營商除了對基站通風系統設備的風量等指標的要求有細微差別外,對系統整體性能要求還是比較趨于一致的。 通信機房里的計算機設備要產生大量的熱量,而且對環境中的灰塵數量有嚴格的要求,這些都對空調系統提出了更高的要求。為使機房保持恒定的溫度和濕度,需要選用機房專用的精密空調。同時機房還必須補充新風,自然界的新風只有通過智能新風系統處理后才能進入機房,形成內部循環,并對新風進行過濾,使之達到一定的凈化要求.一個合格的基站新風系統不僅是機房管理人員獲得身心健康的需要,更是場地系統溫、濕、凈化達標獲得最佳經濟運行的需要,是計算機、通信系統安全可靠運行的基本保證。計算機機房智能新風系統除給機房內工作人員提供足夠新風以保證
現有的暖通空調系統所使用的能源基本上是高品位的不可再生能源,其中電能和熱能占了絕對比例。據大量的實踐與科研結果表明,我們可以從這幾個方面著手進行,推廣應用使用可再生能源或低品位能源的空調系統;改善建筑維護結構的保溫性能,減少冷熱損失;精心設計暖通空調系統,使其在高效經濟的狀況下運行;提高系統控制水平,調整室內熱濕環境參數,盡可能降低空調系統能耗;采用新型節能舒適健康的空調方式。
隨著人們生活水平的提高,建筑能耗在總能耗中所占的比例越來越大。在發達國家中,建筑能耗占社會總能耗的40%左右,而我國盡管社會經濟發展水平不高,但是建筑能耗已占總能耗的近30%,且還有上升的趨勢。因此,不論在西方發達國家還是我國,建筑能耗狀況都是牽動社會經濟發展全局的大問題。而在建筑能耗里,用于暖通空調系統的能耗又占到建筑能耗的30%-50%。隨著暖通空調的廣泛應用,用于暖通空調系統的能耗將進一步增大,再加上暖通空調系統往往以高品質的電能為能源,而我國的電力在某些地區又相對緊張、匱乏,這勢必會引起能源供求矛盾進一步激化。因此,對暖通專業提出更高的節能要求是必然的,也是大勢所趨。1.選擇節能的空調系統方案在科學技術日新月異的今天,暖通空調領域不斷涌現出新技術,我們可以通過多種方法實現暖通空調系統的節能。1.1從設計入手,合理選擇、設計暖通空調系統,使其在高效、經濟的狀況下運行。設計是工程的龍頭,系統設計的優劣直接影響其使用性能。要想做好一個建筑物的空調設計,達到真正良好的使用效果,應當是各工種綜合的好效果。就是
選購一臺節能的空調,可以減少每月的電費,也就是說,花同樣多的電費可以使用更長時間的空調,大大進步了生活品質。同時,隨著我國的經濟的飛速發展,能源消耗也不斷增長,03年開始至現在,出現電力嚴重缺乏的情況。因此,使用節能空調,于私可以進步生活品質,于公可以節約社會能源。 那么我們如何才能在產品琳瑯滿目的市場挑選到真正節能的空調呢?變頻空調理所當然的成為我們考慮的首選對象。變頻空調的壓縮機沒有頻繁的啟停現象,定頻空調則通過啟停壓縮機控制制冷、制熱量。啟動時的耗電極大,所以定頻空調耗電比變頻空調大;變頻空調還可以根據房間的需要調節輸出的冷、熱量,而定頻空調只能以最大的能力輸出,對能源造成浪費。 可變頻空調中也有優劣,我們又如何選購變頻空調呢?以下先容幾個選購的關鍵因素: 1、先進的直流變速技術。 直流變速空調使用更舒適,節能性更好。 2、先進節能的壓縮機。壓縮機是空調機的核心,壓縮機的性能直接影響到空調機整機的性能。 3、電子膨脹閥。為了精確控制冷媒流量,進步節能性和溫度控制精度,電子膨脹閥是必須的部件,采用電子膨脹閥的空調性能更
一、空氣品質的四個參數1 溫度2 相對濕度3 潔凈度4 新鮮度新鮮度著重強調含氧量及CO2濃度。室內空氣品質的要素室內空氣的溫度、濕度、清潔度、新鮮度和氣流速度這五個“度”構成了室內空氣品質的五個基本要素。根據GB/T1883-2002室內空氣質量標準規定:室內空氣CO2日平均濃度不能超過0.1%。CO2濃度含量會影響人類的生活作息,CO2濃度含量與人體生理反應如下:350~450ppm:同一般室外環境。350~1000ppm:空氣清新,呼吸順暢。1000~2000ppm:感覺空氣渾濁,并開始覺得昏昏欲睡。2000~5000ppm:感覺頭痛、嗜睡、呆滯、注意力無法集中、心跳加速、輕度惡心。大于5000ppm:可能導致嚴重缺氧,造成永久性腦損傷、昏迷、甚至死亡。1 風量:單位時間內處理的空氣流量。m?/h
摘要:空調系統能耗占整個建筑能耗的70%左右?近年來,伴著節能技術的日臻完善,空調怎樣在保證舒適性要求的前提下以增強能源利用率來實現節能,本文指出了目前空調系統節能優化中存在的主要問題,同時提出空調系統節能優化的一些措施? 智能建筑節能是世界性的大潮流及大趨勢,也是中國改革與發展的迫切要求,是21世紀中國建筑事業發展的一個重點?節能與環保是實現可持續發展的關鍵?從可持續發展理論出發,建筑節能的關鍵又在于提高能量效率,所以無論制訂建筑節能標準還是從事具體工程項目的設計,都應把提高能量效率作為建筑節能的著眼點? 一?暖通空調概述 1.暖通空調的工作原理
知識點:空調耗能
1 提高建筑節能減少空調能耗 如果提高建筑本身的節能條件,即可減少對空調的依賴。為此,提高建筑節能的能力是實現空調節能的根本所在,具體方法主要包括, a) 從建筑規劃與設計方面考慮,可從合理選擇建筑地址、采取外部環境的合理設計,在建筑周圍布置樹木、植被、水面、假山
一種新型的節能空調裝置
已知機房面積S,設備總用電功率P,機房溫濕度要求為21-25度,40-70%,春秋季節引新風到機房(利用新風降溫、濕)。問:如何計算機房所需冷負荷?新風量?如濕度不夠,如何計算加濕量?請高手相助!有詳細計算資料最好了!
詳細介紹了暖通空調系統的節能措施、節能原則、節能途徑和方法,以引起人們對暖通空調系統節能的重視,充分發揮暖通空調系統的經濟性、節能性、安全性、舒適性。
對于旅館建筑的空調設計,如每層設置吊掛式新風機組,上海地區冬季需要考慮加濕處理嗎(客房)?沒有蒸汽源,大家采用什么形式的加濕器?如果不增加空調機組的標準外形尺寸,似乎只能用濕膜加濕?自來水需要循環使用嗎?空調風量在4000~5000m3/h[ 本帖最后由 sxhmgh 于 2009-2-10 09:29 編輯 ]