亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 解讀空調壓縮機的運行和工作原理

    1.空調壓縮機是在空調制冷劑回路中起壓縮驅動制冷劑的作用。工作回路中分蒸發區和冷凝區,室內機和室外機分別屬于高壓或低壓區。壓縮機一般裝在室外中,壓縮機把制冷劑從低壓區抽取來經壓縮后送到高壓區冷卻凝結,通過散熱片散發出熱量到空氣中,制冷劑也從氣態變成液態,壓力升高。制冷劑再從高壓區流向低壓區,通過毛細管噴射到蒸發器中,壓力驟降,液態制冷劑立即變成氣態,通過散熱片吸收空氣中大量的熱量。這樣,機器不斷工作,就不斷把低壓區一端的熱量吸收到制冷劑中再送到高壓區散發到空氣中,起到調節氣溫的作用。 2.空調在作制冷運行時,低溫低壓的制冷劑氣體被壓縮機吸入后加壓變成高溫高壓的制冷劑氣體,高溫高壓的制冷劑氣體在室外換熱器中放熱變成中溫高壓的液體,中溫高壓的液體再經過節流部件節流降壓后變成低溫低壓的液體,低溫低壓的液體制冷劑在室內換熱器中吸熱蒸發后變為低溫低壓的氣體,然后進入壓縮機壓縮,往復循環。 3.壓縮機是制冷系統的心臟,無論是空調、冷庫、化工制冷工藝等等工況都要俄壓縮機這個重要的環節來做保障! 制冷壓縮機種類和形式很多,根據原理可分容積型和

  • 空調壓縮機和制冷的工作原理

    大家好,我是一個電氣方面的初學者,現在在一家空調制冷公司工作,主要是負責熱泵和主機機組的電氣配電箱的接線工作。我現在想急切知道的是,整個空調制冷的工作原理和壓縮機的工作原理。麻煩各位幫我解釋一下。謝謝?。?/p>

  • 空調壓縮機的液擊及后果

    空調壓縮機旁邊的氣液分離器結霜,一般只是剛開機時出現,因為壓縮機停機后回流的低壓蒸汽在分離器里冷凝成液體,開機時這部分液體首先氣化而外表結霜,運轉數分鐘后就會溶化,這種情況一般不認為是液擊。但如果分離器的霜一直不溶化,而且低壓管部分都結霜,那就意味著系統制冷劑過多,過濕(潮)制冷劑氣體已經進入了壓縮機,很容易造成壓縮機的液擊。如果壓縮機已經出現異常沖擊(敲擊或撞擊)聲時,并會強烈搖擺振動,說明液擊正在之中。 液擊最容易損壞壓縮機的氣閥,拉缸(咬缸)等。由于運轉溫度低,潤滑油的粘度大,潤滑條件惡化,加劇了壓縮機的磨損。經常長時間和較重的液擊,會使壓縮機的氣閥變形、破裂、甚至破碎而直接損壞壓縮機。

  • 可能是最全空調壓縮機原理動態圖

    可能是最全空調壓縮機原理動態圖

    來源:制冷百科 如有侵權請聯系刪除 壓縮機是空調制冷系統的心臟。它從吸入低溫低壓的制冷劑氣體,對其進行壓縮后,排出高溫高壓的制冷劑氣體,為制冷循環提供動力,從而實現壓縮→冷凝(放熱)→絕熱節流→蒸發 ( 吸熱 ) 的制冷循環。 01 活塞壓縮機

  • 空調壓縮機爆炸原因分析

    論文簡介:空調壓縮機爆炸原因分析,產生原因,排除故障的方法 投稿網友:gaohao495332534 上傳時間: 2013-09-09

  • 關于空調壓縮機過熱保護問題

    我們廠房大概前兩個星期以前,將中央空調的制冷主機調試好,有一個問題,就是有時候當那個出水溫度比較低的時候,制冷主機的壓縮機和水泵都會停止工作,但是當那個水的溫度上升到一定程度后,它又開始正常工作了。但是今天我12點25看過一下出水溫度為9.5度,回水溫度為11.7度,當我在下午1點55分再看,發覺出水溫度為24.1度,回水溫度為24.2度,當時我就感覺壓縮機不工作了,我關了制冷主機,再開,還是不行,然后我再關機,然后再斷電,隔了大概5分鐘,再開那個壓縮機又開始了正常工作。我查看了一下之前那個運行檔案,貌似在下午1點多的時候,那個出水溫度才8度,而室外溫度為45度,在那個點之后就沒有數據顯示了,這到底是怎么一回事,是壓縮機過熱保護嗎?(制冷主機為風冷式),另外現在正常工作室外溫度為42.5度。求大神解答,本人剛畢業小白一枚。

  • 空調壓縮機很熱是怎回事?

    空調出現這種現象有可能是缺雪種了,你先關閉空調,等壓縮機溫度降下來再開機試試,如果還是不能制冷就不要開機了,這樣會影響壓縮機的壽命,請專業師傅來測一下雪種的壓力夠不夠,這種情況一般是漏雪種了。另外一種情況是,管路壓力異常或壓縮機啟動器損壞。造成空調管路壓力異常的原因很多,如室內外機太臟,過濾器太臟,風扇轉速太慢,溫度交換不暢,四通閥串氣、加氟太多,壓縮機自身故障等。

  • 空調壓縮機燒毀的原因有哪些呢?

    空調壓縮機燒毀的原因有哪些呢?

    壓縮機馬達作為制冷機心臟的心臟,一旦出現故障如燒毀,制冷機將徹底停擺。對客戶來說,是最無法接受的故障,因此無論是壓縮機廠商還是主機廠商對此都極為重視。那么空調產品壓縮機出現損壞的原因有哪些? 壓縮機出現損壞的原因——空調電源電壓不穩定 如果空調的電源壓力不夠的話,那么就很有可能會造成空調開啟之后自動的進行關閉出現短路,這樣的話對于空調壓縮機損壞是很嚴重的。

  • 空調壓縮機測試系統的應用

    空調壓縮機測試系統的應用

    空調壓縮機測試系統的應用

  • 關于空調壓縮機跳電的問題

    請教各位高人,現有一臺家用春蘭的3匹空調,外機與內機分別接220V電壓,開啟內機正常要是換制冷跟制熱模式啟動壓縮機空調就會跳掉,但是漏電開關沒有閉合,請問各位這是什么現象,是壓縮機問題還是電壓問題?

  • [討論]空調壓縮機的液擊及后果?

    [討論]空調壓縮機的液擊及后果空調壓縮機旁邊的氣液分離器結霜,一般只是剛開機時出現,因為壓縮機停機后回流的低壓蒸汽在分離器里冷凝成液體,開機時這部分液體首先氣化而外表結霜,運轉數分鐘后就會溶化,這種情況一般不認為是液擊。  • 求助空調壓縮機高壓保護怎么辦!

    求助空調壓縮機高壓保護怎么辦!機型為開利50BL--040[ 本帖最后由 wwwhhhxxx 于 2008-7-14 10:50 編輯 ]

  • 客車空調壓縮機支架如何使用

    我最近要搞一臺特種車空調,壓縮機的驅動口為發動機后部取里器,由于空間限制,壓縮機不能在發動機本體上,只能在底盤大梁想辦法,需要用到客車空調壓縮機支架(偏擺機構),清高手指點如何使用該偏擺機構?應注意哪些東東?

  • 空調電容啟動壓縮機的原理?

    空調電容是怎么啟動壓縮機的呢,誰能給我講講這其中的過程.因為夏天來了,空調的電容特別容易壞,我今天就修理了兩臺都是因為電容失容壓縮機不能啟動,但是我不知道電容是怎么啟動壓縮機的原理.所以上來特意請教各位高手.

點擊加載更多

空調壓縮機原理

空調壓縮機原理專題,為您提供空調壓縮機原理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空調壓縮機原理 相關的專業交流討論,更多空調壓縮機原理相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 综合久久伊人| 色偷偷伊人| 综合网中文字幕| 亚洲国产综合精品| 色婷婷香蕉| 日本高清va不卡视频在线观看| 久久男人资源站| 久99久视频| 久草免费在线观看视频| 久操久操久操| 久久三级视频| 毛片网站免费观看| 免费在线亚洲| 欧美日韩在线视频播放| 欧美三级短视频| 日本高清视频网站| 日韩中文字幕精品视频在线| 欧美伊人久久综合网| 青青视频在线播放| 日韩第六页| 手机看片99| 亚洲精品成人在线| 一二三四高清在线手机视频| 一二三四影院在线观看视频| 在线播放美女视频网站| 免费人成在线观看视频不卡| 中文字幕在线观看一区二区三区 | 国产精品成人久久久| 国产成人综合日韩精品婷婷九月| 国产精品福利午夜h视频| 国产一级做a爰片在线| 久久精品成人免费看| 欧美成人精品福利在线视频| 青青操综合| 无线乱码一二三区免费看| 亚洲免费在线视频观看| 中文精品字幕电影在线播放视频| 亚洲黄色大片| www.伊人| 国产天堂网| 免费在线色视频|