好比我800x800的柱子 從某層開始變成600x600的 這個收柱幅度可以嗎前輩們說最好從800x800變700x700然后600x600查了一下規范也沒找到關出收柱尺寸方面的內容高手指教一二 謝謝
框架填充墻,加氣混凝土砌塊。窗洞寬度超過2.1,是否應該在窗洞兩側設置構造柱?
混凝土框架設計的第一步:估算截面尺寸中柱的大小需考慮軸壓比的影響,一般采用假定荷載對其進行計算,這款小軟件就體現它的價值了!
問一下各位大佬,正在做畢業設計 我的橫向框架跨度分別是7m,3m,4m,主梁截面尺寸要取一樣的嘛,600×300,400×300,400×300這樣可以嘛
本人為大四學生,現在在做畢業設計,一個11層框架結構的住宅。在進行柱子截面的尺寸估算,柱網尺寸大致為4.7m*4m,根據樓層中各個柱負荷面積下的重力荷載設計值估算尺寸,底層為中柱600*600,邊柱550*550.我想請問各位老師,這個尺寸合適嗎?還有,從底層到11層,柱子的尺寸要減小嗎?怎么減小呢?
四層框架商場,柱距大約為8000*8000。樓層荷載大概是13kN/m2,柱負載面積是8*8=64m2。u=0.85,混凝土強度f=14300KN/m2。層數4A>13*64*4/(0.85*14300)=0.273796 m2。這樣算下來柱尺寸為550*550左右。但是按照這個柱尺寸算下來的地震側移動為1/1200,太小了,截面有浪費。請問各位大神,這個問題怎么解決。
在做設計時我遇到了一個問題,由于在一辦公樓的設計過程中方案圖的有一部分柱網尺寸達到10MX8M,但是這樣的話按照1/8-1/12估算梁的尺寸有1M高,現在的層高首層只有5.1M,按照1/12-1-18估算柱的尺寸只有450MM,這樣梁比柱子大.我在一本書中發現可以按照1/8-1/18估算,請哪位高手指點一下
我是一名大四的學生,正在進行畢業設計,題目是六層框架結構教學樓,在布置梁截面尺寸時有個問題不知道怎么弄,下面是柱網布置圖(老師給的)很不規則,抗震設防烈度8度。請教一下圖中的兩根走道梁(B、C梁)怎么布置?截面尺寸多少就行了?
現一非抗震地區4層排屋,建筑要求個別柱子做到250尺寸。抗震規范上有四級抗震或2層以下的柱子截面不宜小于300,不知道非抗震地區能否做到250?
鋼框架中的柱有最小截面尺寸嗎有人說“鋼柱最小截面尺寸不宜小于250*250”,請問這是出自哪本哪條規范。謝謝!
關于梁柱截面的確定,新手看看,還不錯!
上圖演示:框架柱截面尺寸自動標注(采用天正標注) 歡迎轉載: 田草博客(http://www.tiancao.net) 原文鏈接:http://www.tiancao.net/blogview.asp?logID=1719
一、 梁柱截面的選擇 ( 一) 截面的形狀 承受主要豎向荷載的框架主梁, 其截面形式在全現澆的整體式框架中以T形( 見圖12. 5(a) ) 為多; 在裝配式框架中可做成矩形、 T形、 梯形和花籃形( 見圖12. 5(b) ~(g) ) 等。 ( 二) 截面尺寸的初步選擇
想知道連梁的尺寸是怎么確定下來的,或者說可以在哪里查到相關設計規范呢? 還有一個問題,房間內設置一個衛生間的話,衛生間部分需要再布置一圈連梁嗎
一、鋼梁截面尺寸的選擇
我的畢業設計時做多層住宅,我選的 是做異形柱,但是不知道該如何估算截面尺寸,我的柱網跨度是4.8m和6.9m,柱距最大是4.8m。不知道可不可以,請各位路過的高手指教,謝謝
建筑圖在壓縮包里本人新手一枚剛開始做的時候做的是框架的但是做下來柱子做到900*900,800*800 梁截面大概在300*800 ~400*1000,老大說太大了。讓做框剪,做了好幾個模型了,很糾結。糾結于剪力墻的布置問題剪力墻多了,框架柱傾覆力矩百分比小于10%剪力墻少了,位移角又不夠,又不敢把柱梁截面尺寸做太大求高手大大
如題,看了幾本規范,都沒有找到相關規定,只有一本圖集中看到有標注,但也未給出具體尺寸要求,其采用的是圓弧孔,半徑35mm,我的梁高只有250mm,過焊孔能否小些?美國AWS的規范中給的尺寸很詳細,但用的是擴大孔。我要做一批試驗,對比參數就有過焊孔尺寸,只是找不到傳統過焊孔的相關構造要求,請各位賜教,到底在哪本規范可以查到
來源:網絡,如有侵權,請聯系刪除 柱截面一般是根據經驗先定個截面,然后在試算,也可先根據柱頂力估算截面。梁的截面主梁一般按1/10左右取,次梁可取到1/15。這些都是前期估算,也可依經驗定。最終要根據位移、撓度、裂縫等綜合調整。 主梁和次梁關系 在框架梁結構里,主梁是擱置在框架柱子上,次梁是擱置在主梁上。在相交處,小心計算主梁,這是個主要受力構件,馬虎不得。 計算要點和構造特點: 1.主梁除承受自重外,主要承受由次梁傳來的集中荷載。為簡化計算,主梁自重可折算成集中荷載計算。 2.與次梁相同,主梁跨中截面按T型截面計算,支座截面按矩形截面計算。 3.主梁支座處,次梁與主梁支座負鋼筋相互交叉,使主梁負筋位置下移,計算主梁負筋時,單排筋h0
我自己設計的一個框支剪力墻結構,在進行底部軸壓比驗算,設計框架柱尺寸時,發現沒有依據。我找到了一個公式, N=A*n*F*Y,N為軸力設計值,A為受荷面積,F為名義重力荷載代表值,Y為對稱系數,等跨時取1.2,不等跨時為1.25。 但是這個公式只是一個設計指南上的,規范上和一些正規的書上都沒有。 現在想請各位大俠指點,一方面,我的框支剪力墻能不能用上面的這個式子進行截面估算,另一方面,想請知道這個 公式出處的人能告訴我這個公式的正規出處,在此先行謝過。