室外樓梯或陽臺的欄桿高度,根據圖集是欄桿加翻口共1150mm,是否有強制性規范規定如果翻口面寬大于250mm,欄桿高度從翻口面算起1150mm。如果那位前輩知道,請幫忙解答,謝謝!
很全、很有用
關于欄桿高度、窗臺高度的有關規范條文《住宅設計規范》(GB50096-1999)2003版3.7.2 陽臺欄桿設計應防兒童攀登,欄桿的垂直桿件間凈距不應大于0.11m,放置花盆處必須采取防墜落措施。 3.7.3 低層、多層住宅的陽臺欄桿凈高不應低于1.05m;中高層、高層住宅的陽臺欄桿凈高不應低于1.10m。封閉陽臺欄桿也應滿足陽臺欄桿凈高要求。中高層、高層及寒冷、嚴寒地區住宅的陽臺宜采用實體欄板。3.9.1 外窗窗臺距樓面、地面的高度低于0.90m時,應有防護設施,窗外有陽臺或平臺時可不受此限制。窗臺的凈高度或防護欄桿的高度均應從可踏面起算,保證凈高0.90m?!蹲≌O計規范》(GB50096-1999)2003版 條文說明3.7.2 陽臺是兒童活動較多的地方,欄桿(包括欄板局部欄桿)的垂直桿件間距若設計不當,容易造成事故。根據人體工程學原理,欄桿垂直凈距應小于0.11m,才能防止兒童鉆出。同時為防止因欄桿上放置花盆而墜落傷人,本條要求可擱置花盆的欄桿必須采取防止墜
根據規范GB 50352—2005《民用建筑設計通則》6.6.3的規定如底部有寬度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,應從可踏部位頂面起計算。 規范中的條件有2條1、大于或等于0.22m2、高度低于或等于0.45m可踏面的滿足條件是需要2個條件一起滿足算為可踏面還是滿足一條就應該計算可踏面例如:現在有一凸窗高度600,寬度600,可踏面計算是從樓板地面計算還是從凸窗臺面上計算
可控制單個扶欄繪制線條的高度和坡度。 例如,對于一組 U 形樓梯,您可能希望為內外欄桿扶手設置不同的高度。 通過坡度調整,可以控制欄桿扶手段與樓梯坡度的關系。 對于某些位置,您可能希望扶手段呈水平狀,而對于其他位置,您則可能希望扶手段呈傾斜狀。 打開欄桿扶手所在的平面視圖。 選擇欄桿扶手,然后單擊“修改 | 欄桿扶手”選項卡 “模式”面板
樓梯欄桿的高度一般是多少?有相關規范規定嗎?
如下圖,樓梯的平臺對外做了統窗,那么欄桿應該做多少高呢?
本文來自微信公眾號:施工技巧(sgjq-2020) 本文匯集欄桿高度有關規范的條文,可作為資料保存,方便學習查閱。
強規要求陽臺欄桿高度不低于1.05m(建筑高度<24m)和不低于1.10m(建筑高度≥24m),這條規定依據是80年代有關單位對我國14個省份的男子平均身高1656.03mm為依據,測算出的重心高度?,F在都快三十年多去了,國人的平均身高已經相對于80年代的平均身高有了較大幅度的增長,雖然鮮有報道和證據表明部分高處墜落和陽臺欄桿高度有關系,但是針對規范結合實際,符合需要的原則,有必要對陽臺欄桿的高度進行重新測定。
BIM實用技巧:Revit軟件修改欄桿扶手高度和坡度可控制單個扶欄繪制線條的高度和坡度。例如,對于一組 U 形樓梯,您可能希望為內外欄桿扶手設置不同的高度。 通過坡度調整,可以控制欄桿扶手段與樓梯坡度的關系。對于某些位置,您可能希望扶手段呈水平狀,而對于其他位置,您則可能希望扶手段呈傾斜狀。打開欄桿扶手所在的平面視圖。選擇欄桿扶手,然后單擊“修改 | 欄桿扶手”選項卡“模式”面板
這是JG3002.3-92的規范,規范中規定扶手高度的計算自踏步中心線算起;而下面的87年版本的《民用建筑設計通則》中規定欄桿扶手高度自踏步前緣線算起,這兩個規范哪個說法是正確的呢?這是現場照片;@建筑小妞@國家建筑 @建筑小妞
咨詢一下各位,公園里那種仿古石橋的的欄桿高度應該是多少,具體在哪本規范上,本人一位朋友的父親在公園內的橋上行走時不慎跌入湖中,發生意外,去現場看過感覺欄桿高度過低,請問各位在這方面有沒有什么具體的措施可以參照執行,謝謝!
窗臺何種情況下需要設置防護設施?窗臺防護欄桿高度應怎么計算?
高空檢修平臺四周圍護欄桿最小高度是1100??,1000??, 1200???,是怎樣確定的?請大家討論一下.
剛有個一個小設計 水上走道,旁邊小柱子欄桿,中間用兩小細梁連著(建筑這么畫的),只能手算了 怎么計算啊 ,荷載怎么取呢?也就5跨,不知道計算模型咋樣,人一多 ~靠上去就垮了就完了~有根柱直接在板上, 下面沒梁柱支撐,加強就可以了嗎?謝謝高手指點一下!
35kv設備室外布置,采用的軟導體母線,那么門型架構的高度是怎么確定的呢,看到有7.3米的,有5.5米的。這個選擇的依據是什么啊