請教下面參考答案中預計雷擊次數的計算沒有考慮裙房,原因是什么?提前謝謝您的回復。
一個建筑物(金屬頂磚木結構),長N米,寬30米,高90米,雷擊次數為1)0.956(具體數據不準)2)0.3213)0.5624)0.632這題的機關就是可靠系數要乘以1.7,而不是1.0。結果為A
今天小弟的防雷圖紙被審圖中心的大媽莫明其妙的退了回來,說是雷擊次數N=0.25(次/a)算大了,不能按三級防雷設計,要重算。請問大家這雷擊次數是判斷防雷等級的唯一依據嗎??具體資料:一棟長30米,寬29米,高25米的四層鄉村酒店,樓頂有電梯機房,在番禺某地,河邊。小弟按上述資料計算得雷擊次數N=0.25(次/a),查GB 50057-94(2000年版)屬于三級防雷建筑。規范原文“第2.0.4條 遇下列情況之一時,應劃為第三類防雷建筑物: ……二、預計雷擊次數大于或等于0.012次/a,且小于或等于0.06次/a的部、省級辦公建筑物及其它重要或人員密集的公共建筑物。 三、預計雷擊次數大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的住宅、辦公樓等一般性民用建筑物。 四、預計雷擊次數大于或等于0.06次/a的一般性工業建筑物。 ”懇請老鳥點撥點撥。小弟謝過了!
本帖最后由 電氣小磚頭 于 2014-12-28 20:36 編輯 年預計雷擊次數的精確計算
我的師傅不讓我們用軟件說不準,要自己編輯一個EXCEL的公式可是我EXCEL函數用的不是很熟練,請哪位大師發小妹一份,謝謝啊~175214909@qq.com
雷擊年雷擊次數計算軟件
建筑物平面如圖所示,1~6層為商業,7層以上分出兩座塔樓(一座辦公,一座酒店),高度不一樣。這樣的建筑物根據新的防雷規范怎么計算?1,分別計算兩座塔樓和6層高度的雷擊次數,根據所占的比例確定建筑物防雷等級?2,在計算其中一個塔樓的雷擊次數時,考不考慮另一座的影響?還是,直接以最高點,和建筑物的長寬,計算?請教指導一二~~~謝謝~~~[ 本帖最后由 heinankan 于 2012-4-27 17:06 編輯 ]
有三種情況 1不考慮周邊建筑 2周邊等高或低于當前建筑 3周邊高于當前建筑 我不知道什么時候用哪種?還有 如果周邊有比他高的 還有比他低的 按哪種?周邊指的是四周都有 還是只要一邊有?土木在線論壇,原文為:[論壇轉帖] http://bbs.co188.com/thread-8748144-1-1.html
附錄一 建筑物年預計雷擊次數[ 本帖最后由 hero_2008 于 2010-5-18 17:16 編輯 ]
本人利用工作之余自行編制的一個軟件,基本原理是利用作圖法求取Ae,從而可以對非標準矩形以及多個高度的建筑進行建筑物年雷擊次數計算,滿足《建筑工程設計文件編制深度規定》2008年版的要求。軟件編制依據:《建筑物防雷設計規范》GB50057-2010 附錄A。作圖法求Ae的基本原理可上網搜索《利用計算機作圖法求建筑物年預計雷擊次數》一文。歡迎各位同行試用并提寶貴意見。我的郵箱:ekunyao@qq.com軟件:
本帖最后由 betty535 于 2014-3-21 13:22 編輯 浩辰CAD電氣—快速計算年雷擊次數 前言:浩辰 CAD電氣軟件提供了專門的年預計雷擊次數計算的計算工具,只需要輸入建筑物的等效長寬高,指定所在城市,防雷等級就可以快速確定。結果還可以生成 WORD格式的計算書,計算依據符合《建筑物防雷設計規范》 GB50057― 2010。
參考規范:《建筑物防雷設計規范》GB50057―2010 《建筑物電子信息系統防雷技術規范》(GB0343-2012)
請教:在年累計雷擊次數的公式中,Ae如何理解? N=k*Ng*Ae N:建筑物預計雷擊次數; k:校正系數; Ng:建筑物所處地區雷擊大地的年平均密度;Ng=0.024Td(1.3) (1.3)表示次方 Ae:與建筑物截收相同雷擊次數的等效面積; Td:年平均雷暴日。
用戶可通過選擇軟件自帶的雷暴日,也可以通過手動輸入較準確的雷暴日對于不規則的建筑物,用戶也可以手動輸入等效面積較正系數增加了用戶經驗值的輸入使計算結果更加準確
關于年預計雷擊次數確定問題:1、如果房子不是長方形而是不規則的呢?是取最長邊長度、最寬邊寬度及最高點高度嗎?2、今計算了一個房子的年預計雷擊次數為0.0568,如果保留兩位就是0.06次,如果保留則不超過0.06,到底該不該按三類防雷設防呢?不知大家有沒有遇到這種情況?該怎么解決,麻煩指點,謝謝了?。?!
本帖最后由 ekunyao2011 于 2013-6-26 14:18 編輯 本人利用工作之余自行編制的一個軟件,基本原理是利用作圖法求取Ae,從而可以對非標準矩形以及多個高度的建筑進行建筑物年雷擊次數計算,滿足《建筑工程設計文件編制深度規定》2008年版的要求。 軟件編制依據:《建筑物防雷設計規范》GB50057-2010 附錄A。 作圖法求Ae的基本原理可上網搜索《利用計算機作圖法求建筑物年預計雷擊次數》一文。 歡迎各位同行試用并提寶貴意見。 我的郵箱:ekunyao@qq.com軟件:
一個多層住宅小區,單體住宅長55m,寬12m,高15m,各單體之間間距為20m,計算雷擊次數時發現,各個單體的Ae是重疊的,是否意味著要將重疊的Ae合并計算?如果這樣的話,會得出一個很大的雷擊次數,似乎也不合理。哪位給一個合理的解釋并說明依據?
計算一般性建筑的雷擊次數,除了建筑本身尺寸外,地勢的高低怎么通過計算結果體現出來? 比如,在某個坡上的建筑要比旁邊建筑要高,但是計算的時候與在平地計算的時候沒區別啊 ?
知道青島的雷暴日,及雷擊次數,怎樣算建筑物的高度?如:上海 雷暴日為32.2 當N=0.012時 建筑物高度為2.42米其中2.42米是怎么算出來的?請各大蝦指教一下。。。謝謝
年雷擊次數0.035住宅樓的防雷等級應是幾級? 一個六層住宅樓(3單元),單體住宅長43.2m,寬10.8m,高18.6m,在合肥地區。計算年雷擊次數時發現,計算出的雷擊次數N=0.035(次/a),不知道應屬第幾類防雷? 查JGJ 16-2008民用建筑電氣設計規范,規范原文如下:11.2.3 符合下列情況之一時,應劃為第二類防雷建筑物: 5 年預計雷擊次數大于0.06次的部、 省級辦公建筑及其他重要或人員密集的公共建筑物。 6 年預計雷擊次數大于0.3次的住宅、辦公樓等一般民用建筑物。 11.2.4 符合下列情況之一時,應劃為第三類防雷建筑: 4 年預計雷擊次數大于0.012次,且小于或等于 0.06 次的部、省級辦公建筑及其他重要或人員密集的公共建筑物。 5 年預計雷擊次數大于或等于0.06次,且小于或等于 0.3次的住宅、辦公樓等一般民用建筑物。 …… 我計算得住宅樓雷擊次數N=0.035(次/a)不在上述