本帖最后由 csccbjs 于 2013-5-10 22:39 編輯 解答:三通一平三通一平是指基本建
如圖,配水管DN250,塑料管,兩個支管,一個為DN100的消火栓,另一個為DN200的接戶給水管。是這樣設計做一個四通好,還是將兩個支管分開,做兩個三通好呢?
市政環狀網中,三通有1條管進水,2條管出水, 畫節點詳圖的時候這三條管上分別要畫什么閥門門呢?還是只有兩條管要畫閥門呢?四通有兩條管進水,兩條管出水,節點詳圖上的閥門有應該安裝在哪條管呢?用的是什么閥門
一般空調廠家四通閥也都是外采購,我們這有一個風管機的四通閥壞了,從空調廠家買太貴了,請問哪里可以買到合適的四通閥?24V,管徑為Φ28和Φ19。
很多人說:制冷\制熱通過四通閥切換對系統的沖擊比較大,所以改用冷熱水切換來控制制冷或者制熱.我對此不是很明白,用冷熱水切換來控制制冷或者制熱需要注意哪幾點?
“一般四同閥的線圈是220V的。首先把閥上的兩根線接在220V插座上(一定要注意安全),如果能聽到趴的一聲,則說明線圈和滑塊是好的。在斷電的情況下,用一根塑料軟管插在閥的任意一個管上,在用壓縮機的排氣管想這個管打氣,看一下剩下的那三跟管哪根向外排氣,找到了排氣的管就知道了這兩根是一組,剩下的那兩根就是另外一組。然后通電,如果原來的那兩組的排氣通道改變了,說明這個閥是好的。:(轉帖)上面說的對嗎
為了在維修中更好掌握空調用四通閥故障的判斷和正確進行維修,同時在維修過程中保正四通閥完好,特制定四通閥的維修指引。一、四通閥工作原理 1.制冷循環(線圈斷電狀態) 當電磁線圈處于斷電狀態(即制冷狀態),先導滑閥①在壓縮彈簧②驅動下左移,高壓流體進入毛細管③后進入右活塞腔④。另一方面,左活塞腔⑥的流體由于和S管相通,受壓縮機抽吸而排出;使活塞兩端產生
目前天正的四通繪制要求兩根支管必須平行才通形成四通,這在工程中屬于正四通,但實際工程中絕大多數四通的兩支管均不平行,故天正的這種四通的限制十分不切合實際,希望能盡快改進!
在網上搜索,發現并沒有風管四通局部阻力的詳細確定方法,也有說分成兩個三通來算的,但不知道具體怎樣算,求各位賜教,謝謝:D
收錄于話題
知識點:四通閥的原理
知識點:四通閥換向不良
本文從四通閥的工作原理和結構特點及換向條件等進行了闡述,分析了引起四通閥換向不良的原因及四通閥一般故障判定和維修方法,希望對維修技術人員有一定的幫助。
在制冷空調系統中,四通換向閥可是相當重要的控制部件呢。它能夠對制冷劑的流向進行改變,進而實現制冷和制熱功能的靈活切換。接下來我們將從多個方面深入了解四通閥。 一、四通閥的結構和特點 盡管四通閥的種類繁多,但基本結構相似,主要包含閥體、活塞、電磁鐵、彈簧等部分。 閥體