二個柜子,一臺是消防泵,噴林泵的主供電源,另一個柜子是消防泵,噴林泵的備用,他們兩個要用聯絡柜嗎?我師傅做的就沒有用,他是這樣做的,主供電源進線開關和備用電源進線開關加電氣閉鎖,防并列運行。我不太明白,電氣閉鎖是不是和聯絡柜作用一樣呢,又有什么區別呢?
各位老師好,我們單位有兩臺變壓器,并列運行.平時用一臺.負荷量大的時候,同時使用.問:投入第2臺的時候,聯絡柜該如何操作呢?能直接帶負荷合上嗎?謝謝老師的指教了
各位大俠前輩求助一個問題 我們單位的供電方式是。兩路高壓兩臺變壓器并列運行,2臺變壓器(1# 2#變)都各負責部分負荷,其中一臺低壓側設置聯絡柜。 現在我想請教各位前輩,平時聯絡柜的轉換開關應該放在自投自復/自投不自復???我們這是寫字樓,無人值守方式但大樓有人值班。 我建議放在自投不自復檔位:這樣比較安全因為如果放在自投自復位置高壓側如果1#變停電聯絡開關就會自投,2#變會馬上帶起全部負荷,但如果是閃斷,會造成聯絡開關連續斷開、閉合,合勢必對辦公設備造成影響。所以建議把轉換開關放在自投不自復位置。各位前輩請賜教!! 在1#變壓器高壓側停電檢修時,我們把低壓處總開關(401)退出,有明顯斷開點。當1#變壓器恢復供電時候。高壓側先送電。然后把1#變低壓側總開關(401)復位,此時聯絡柜轉換開關在自投不自復位置。 想問的是現在送電是主動斷開聯絡柜開關,讓1#變低壓側總開關(401)自動閉合,還是用手動的方式,送401讓其聯絡柜開關柜斷開?請各位前輩賜教!!謝謝!!
對于兩進線與一聯絡柜之間三選二的電氣聯鎖與機械聯鎖,曾今在論壇里看到鎖定失壓脫扣既能當電氣聯鎖又能當機械聯鎖;但是缺點是其中一個開關抽出來檢修,其它兩個開關不能同時合閘。對于這個缺點,小弟一時還沒有想明白,若有知道的高手請指教。如圖,下面是三個開關的二次原理圖:
一個1500KW汽輪機和一臺1600KVA外電變壓器組成的供電系統,這只是聯絡柜部份,有何不妥嗎?請大家指正
我廠進線為35KV,通過主變壓器降為10KV變電所,后在我廠變電所通過聯絡柜接至我廠熱電站車間,其余后工段車間都是從我廠變電所接至各后工段變壓器?。∥覐S發電機發電不足已全廠用電,發電只能夠保證熱電站車間不停機,其余車間只能依賴于外電。我想問的是,在生產過程中 從我廠變電所接至我廠熱電站聯絡柜無規律跳閘,幾乎都是過流2段跳閘!有時是發電機出口復壓過流2段動作跳閘!是什么原因導致的呢!我廠剛生產運行得一年多?。?! 跳閘時中控室內的照明燈會閃一下,是外電瞬間失壓嗎?詢問供電公司,人家說不是供電公司自己的問題!會是我廠自己內部的電氣問題嗎?但是檢查未發現有任何異常!請各位師傅幫忙找找原因,在這里真的感激不盡?。。。?!1
兩臺變壓器,兩段低壓母線,設ATS聯絡。如果一段母線失電,ATS合閘,由第二臺變壓器帶兩端母線,請問1.每臺變壓器的容量是否要按兩臺的總容量來計算,包括母線,斷路器也需按兩臺總容量考慮。2.如果第二臺變壓器只是帶部分第一臺變壓器的負載,那么第一段母線的其它饋出回路是否都要帶失壓保護,保證第一段母線一失電,不需要由第二臺變壓器帶的負載自動斷開。一臺變壓器,一臺發電機,設ATS聯絡。如果變壓器失電,ATS合閘,發電機供電,此時所有負荷同時啟動的話,發電機帶不起來。請問是否該如此配置1.消防負荷不帶失壓保護(保證ATS合閘后,消防負荷有電),其它的應急負荷(工藝設備)饋線回路都帶失壓保護,發電機啟動后,按順序手動合閘。謝謝各位
像這種電源切換方式的話,有沒有不妥?如果2#進線柜合,1#進線分,母聯柜分,中間繼電器不會動作,母聯柜的操作電源來自下端,但是如果現在合上母聯柜的話,母聯柜上端帶電,中間繼電器不是就動作了嗎? 中間動作的瞬間,又會切換操作電源,那母聯柜的欠壓脫扣會動作嗎?
10kv分段母線,開關柜對列布置,應選擇1臺聯絡柜1臺隔離柜還是2臺隔離柜1臺聯絡柜?如果一列布置隔離柜,一列布置聯絡柜,它們之間如何連接?
師傅們,上班了沒?今天說聯絡柜,要加個轉換開關,沒明白什么意思。我記憶中的轉換開關就是跟電壓表一起用的,現在用的多功能表,再用轉換開關干嘛的呢?
低壓聯絡柜的檔位開關啥作用啊,謝謝情況是這樣的:兩臺變壓器分別供電,最近關閉了一臺,于是用聯絡柜往另外一些配電柜送電 ,可聯絡柜的合閘按鈕合不上,最后是把聯絡柜面板上的一個檔位開關(三個檔位,off,1和2),達到2的位置,才能合閘,我想請教一下,這三個檔位都是什么作用啊,這個開關應該叫什么開關呢,謝謝了
有一組柜,兩頭進線2500A,主母線用100X10雙排(圖紙規定),分兩排面對面排列,中間聯絡柜2000A,聯絡母線排給120X10,還是要同主母線排一樣用100X10雙排呢?
請教高手:我單位遇到一個怪事情,在該聯絡柜后端有些設備是季節性運行,在運行時該聯絡柜正常,經過一年多的總結,發現在大設備停用期間,卻不分時段的間斷出現聯絡柜跳閘的問題。每次重新送上電,還能運行。請高手賜教。謝謝!
聯絡柜母排制作 可以吧
低壓配電室是這樣布置的,面對面布置。2D4是聯絡柜,1D4與2D4之間還有一段母線橋。那么,2D4柜的主接線是下面哪一種呢? PS(上述主接線,右邊是2D3,左邊是母線橋)
大家好對于二級負荷,如果在高壓側有聯絡柜,是不是低壓側可以不裝聯絡柜呢我們單位已經做過一個工程是這樣的一個小區,四個小高層,在室外做了二個箱變,一個箱變里有兩臺變壓器,每臺變壓器供給一個小高層,而且在箱變里高壓柜那已經設了聯絡柜而在每個小高層里面的地下室設置低壓配電室,一個是照明進線柜,另一個是動力近線柜他們之間沒設聯絡柜還有一點需要說明的是,水泵房等都設在室外,也就是在小區里,所以從箱變里變壓器出來是四路,一路照明線,一路動力線,一路水泵房線,一路備用照明柜里有動力柜里電梯的備用,而動力柜里還有照明柜里應急照明的備用 我是弄不懂是不是高壓那設了聯絡柜,低壓那就不用設了還有一 個問題 單母線和單母分段的區別單母是不是就是低壓不需要聯絡柜,而單母分段就是低壓需要聯絡柜呢期待前輩的回復!
我接觸到的一個工程,設計為兩路電源進入低壓配電室,雙段母線,中間一個聯絡柜(沒設刀開關),其中只有一個DW15斷路器,與兩路電源進線柜(設有刀開關)斷路器電氣互鎖(.供電部門驗收時提出聯絡柜沒有刀開關不安全,若是聯絡斷路器出現故障會發生事故,且必須兩路電源要停電才能更換維修.請問原設計是否有問題?請各位專家發表一下意見,謝謝! 詳見附圖。
請教,兩端變壓器及進線柜,中間設聯絡柜,要求聯絡柜能夠在其中一端進線柜開關跳閘后自動投入,整體的二次原理圖應該怎么做?[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-7-9 03:09 編輯 ]
1、聯絡柜里的斷路器可以換成隔離開關嗎?2、這聯絡柜如果右邊沒電了可以從左邊送電過去,但是如果是左邊沒電了,右邊可以送電過來嗎?如果可以這斷路器下面為進電端???