求教這個雨篷結構怎么布梁?主要是與樓層的梁錯位的比較大。
請教圓圈位置的防水如何處理
不錯的一本書 需要的朋友可以參考看下
本工程門式剛架,單跨24m,縱向長100m,柱距6m,檐口高8m,在剛架平面內懸挑5m雨篷,雨篷標高為5m位置用STS建模,可否把雨篷和主剛架一起建模呢?如果進行建模,要在5m標高處加節點,這樣是否會影響邊柱的計算長度呢?導致平面外計算長度計算是否錯誤呢?一直存有疑惑,望達人能釋疑!!萬分感謝~
鋼雨篷需要在一樓和二樓間鉚固,可鉚固點沒有梁也沒有柱,是窗口間所以沒法做梁,做短柱的話整個模型受力體系就改了,有什么辦法呢?謝謝!!:'(
計算雨篷風荷載時,按照GB5009-2001,局部體型系數有正負壓之分,其中正壓下取1.0,負壓下(力由下往上)取-2.0。但是在GB5009-2012規范中,第8.3.3條不再提到正負壓之分,而是一句話:雨篷等突出構件,取-2.0。這樣是不是可以理解成,雨篷只需要考慮負風壓?只有從下往上吹的情況?這樣說來,在雨篷的高度處(約z=5m),風壓對于承受荷載總是有利的,而最不利組合永遠都不會把風載組合進去了。。求教論壇各位前輩~~謝謝!
最近做一個工程,美籍建筑師搞出來一個懸挑11m,與主體結構柱相連的雨棚,按設計說明,還不打算使用拉桿,11米純懸挑。 想想都恐怖啊!!!個人覺得這是做不出來的,強度能夠算下來,風振完全不行,想問問這樣弄是否可以的?這是以前做過的雨篷,主梁350.250.10.14 ,次梁 250.150.8.10 拉桿203 .8 ,感覺這樣才安全
如圖,請教大神:這樣的小雨篷,我想從主食庫那里立根雨水管 直接排到雨篷,不知是否可行?
大于60米的高層的檐口,雨篷,遮陽板,陽臺等水平構件,上浮風荷載作用計算時基本風壓是否考慮乘1.1?某些資料上是乘了1.1,但是我總感覺不需要考慮1.1的系數。
諸位,請教一下,一個懸挑9米的帶拉桿的鋼結構雨篷,用什么軟件計算啊? 我問總工,但我看他樣子,他也不會。然后就跟我說看規范。。如果用PKPM中的鋼結構模塊來建模計算的話,請問用哪個模塊呢? 門式鋼架還是支架?
我在設計鋼結構雨篷時,遇到以下幾個問題,查找規范后尚無發現,現求助于各位大神:1、雨篷梁的整體穩定,在遇上變截面T型梁和矩形截面梁時,應該如何計算?主要問題在于整體穩定系數沒有明確的計算方法。2、雨篷梁屬于懸挑構件,當采用工字型截面時,計算整體穩定系數和換算長細比過程中所用到的雨篷梁計算長度如何取值?是否為實際長度的2倍?雨篷梁端部一般會加封口梁,該梁是否可以作為雨篷懸挑梁的平面外支撐點? 3、正常情況下,純懸挑鋼結構雨篷的懸挑長度最大為多少?
兩個框架柱之間有兩個1.8×1.5的現澆雨篷,施工單位雨篷另一側的構造柱沒做,雨篷梁是與門過梁一起澆筑的。這樣有問題嗎。 兩個雨篷之間距離3.6m,雨篷梁高2.1m,如果我現在想把雨篷之間敲一個2m寬的缺口,方便后期設備進出,該怎么變更。
7月2日上午 東莞茶山鎮沿溪路富盈香茶郡
鋼結構雨棚是可以建造在建筑物的出入口門頭上方,建筑通道的出入口等各種建筑類型上,還可以是作為單獨的建筑所使用。可以遮陽擋雨,同時還可以防止高空落物砸傷人時間的出現,是一種保護式的建筑。
這么一個鋼雨篷,大家討論結構方案
請教高手,用PKPM計算框架時,雨篷荷載是否要加到框架梁上,如何做?謝謝!!!!!!!!!!!!!!
一個鋼結構雨篷,采用鋼結構骨架,上下表面包鋁板,整個雨篷的厚度為1m,請問:向下的正風壓時,體形系數應取多少?向上的負風壓時,體形系數又應取多少?假定均取2,可不可以上下兩層各取為1?急急急!!!!請各位大俠賜教,不勝感謝
現有的鋼構廠房追加雨篷,我要怎么辦呢?是不是把廠房的鋼構再輸入一遍,原來的數據沒有,只有圖紙。有沒有簡單的計算方法?求教
有很多勘誤,比如有一個很大的錯誤,直徑大于10的鋼筋也取的是抗拉強度設計值210N/mm^2此外還有很多,大家怎么看?有沒有一個匯總的勘誤表啊