小弟看一建《建筑工程管理與實務》,其中講預應力結構時說道:當曲線無粘接預應力筋長度超過35m時,宜采用兩端張拉。當長度超過70m時,宜采用分段張拉。這里面70米應該是一根預應力筋的長度,可一段鋼筋只有兩邊可以張拉啊,分段張拉又是什么意思呢?從中間分開?求大神解釋,要是有圖就更方便理解了。
看看這個板張拉如何?
后張法預應力鋼絞線在張拉過程中,主要受到以下兩方面的因素影響:一是管道彎曲影響引起的摩擦力,二是管道偏差影響引起的摩擦力;兩項因素導致鋼絞線張拉時,錨下控制應力沿著管壁向跨中逐漸減小,因而每一段的鋼絞線的伸長值也是不相同的。 1、 計算公式 (1) 預應筋伸長值ΔL的計算按照以下公式: ΔL—各分段預應力筋的理論伸長值(mm); Pp—各分段預應力筋的平均張拉力(N); L—預應力筋的分段長度(mm); Ap—預應力筋的截面面積(mm2); Ep—預應力筋的彈性模量(Mpa); (2) 《公路橋梁施工技術規范》(JTJ 041-2000)附錄G-8中規定了Pp
后張法預應力使用在大跨度梁中(3跨梁一起張拉,總長約65m),一端先張拉到100%,另一端補拉,請問補拉時鋼絞線伸長值一般在多少?工人記錄為4cm~8cm是否錯誤?急~~~~~~~~~~
我負責施工的某大橋預應力問題的處理方法。詳細見附件。
淺談預應力箱梁張拉與壓漿
預應力鋼束張拉問題淺析
現在鋼絞線有100多米了,張拉時,要倒兩次頂才能張拉到位,求伸長值的計算公式?10%測頂的伸長量L1、夾片外露量Lj1,20%測頂的伸長量L2,100%時測頂的伸長值L3、夾片外露量Lj2,錨固測頂的伸長量L4計算公式:L4+L2-2*L1-Lj2+Lj1(中間沒有倒頂的計算公式) 求各位前輩指點。。。
預應力張拉安全技術交底
離心成形的先張法砼管樁,在砼離心過程中,是否會對預應力筋造成擾動?預應力筋先張拉后,砼再澆筑并進行離心成形,這是怎樣一個過程?
本帖最后由 二柱灬擎天 于 2013-12-2 15:40 編輯 摘要: 橋梁預應力施工質量是保證橋梁結構質量安全和耐久性的關鍵工序,是結構安全質量的生命線。為了提高橋梁預應力施工質量,采用預應力智能張拉系統,在西外環十七標段預制梁場投入使用。通過張拉質量、安全、工效等各方面對比分析智能張拉工藝與傳統手工張拉工藝,證明采用智能張拉工藝效果良好,質量、安全、工效等各方面都遠遠優于傳統手工張拉。
30米箱梁兩端張拉完成后(控制力達到),兩端計算的實際伸長量已經達到理論伸長值且在±6%范圍內,但由于油泵原因,兩個千斤頂活塞伸長相差比較大,這樣符合技術規范要求么? 據我所查的(《公路橋涵施工技術規范》(JTG/T F50-2011)7.12.2第1款規定“各千斤頂之間同步張拉力的允許誤差為±2%”。) 并沒有提到伸長同步這一塊…所以想請問規范有沒有要求張拉時兩端伸長同步?并且同步的允許誤差是多少?
實際伸長量L=C+B-2A,C--- 終拉,B---復拉,A--初拉。(二邊加起來,既甲端+乙端) 理論伸長量L=PpxL/ApXEp, Pp--預應力筋的平均張拉力195.3X1000 L----預應力筋的下料長度 Ap--預應力筋的截面積=140mm2 Ep--預應力筋的彈性模量=1.95x100000 10%為初拉,這指的是拉力,對應為一個油表讀數都,這都是通過算出來的, 例:某張拉機的校驗單上有一回歸方程,我通過算出來為26.1(此為百分百拉力時的油表讀數) 初拉的10%的油表讀數,既為2.61,初拉時油表達到2.61,暫停,量取千斤頂的伸長值,A 復拉的20%的油表讀數,既為5.22,繼續加壓,油表達到5.22時暫停,量取伸長值B 終拉的100%油表讀數,既為26.1,繼續加壓,油表達到26.1時暫停,量取伸長值C 實際伸長量L=C+B-2A,C--- 終拉,B---復拉,A--初拉。(二邊加起來,既甲端+乙端,得到這孔的實際伸長量)那么問題來了,C+B的含義在哪里,為什么要二者疊加呢。伸長量兩個疊加算什么呢
橋梁預應力智能張拉與壓漿技術
水利網易的朋友: 現本人正在搞預應力張拉施工,中途遇到一個難題就是:20m和16m的空心板預應力張拉,一開始設計定的鋼絞線為1570的,后來修改為1860的,控制應力不修改,仍為為1125,現在張拉過后預應力空心板的預拱度僅僅有2~3mm,最大的也只有5mm,請問預應力張拉預拱度是否作為控制指標?預拱度沒有太大是否與控制應力有關系?控制應力按1860的75%控制妥否?謝謝各界人士指導!
大家好好看看吧,有用的
預應力鋼絞線張拉計算1、預應力筋采用應力控制方法張拉時,以伸長值進行校核,實際伸長值與理論伸長值的差值符合設計要求,設計無規定時,實際伸長值與理論伸長值的差值應控制在6%以內,否則應暫停張拉,待查明原因并采取措施予以調整后,方可繼續張拉。2、預應力筋的理論伸長值 (mm)可按下式計算: =195300*68400/140/194000=492mm 式中:PP——預應力筋的平均張拉力(N),直線筋取張拉端的拉力。L——預應力筋的計算長度(mm);AP——預應力筋的截面面積(mm2);EP——預應力筋的彈性模量(N/mm2)。3、預應力筋張拉時,從固定端先調整到初應力σ0,該初應力為張拉控制應力σcon的10%,伸長值從初應力時開始量測。將預應力鋼絞線拉直,錨固端和連接器處拉緊,在預應力鋼絞線上選定適當的位置刻畫標記,作為測量延伸量的基點, 再從張拉端張拉控制應力到σcon的20%并量測伸長值 2,最后張拉到σcon,量測伸長值 1,預應力筋張拉的實際伸長值 (mm),可按下式計算: