碳纖維的制造、性質及其應用_10310025.part1
選擇江蘇盛世向陽花碳纖碳纖維地暖的十大理由 理由一 綠色環保 向陽花碳纖維地暖的核心發熱材料是采用日本進口碳纖維長絲, 是一種無機非金屬材料,其熱裝換效率高達99%,無有害的電磁波輻射、無塵、無音、無污染、是正真的綠色節能環保產品。 理由二 初裝費低 初裝費用低、無開戶費、燃氣管道費。安裝位置靈活多變,選擇性強,可選單室安裝或多室安裝。 理由三 節能合理 低費用運行:全天運行實際工作時間僅有3-6小時,費用僅需0.17-0.21元/平方。 理由四 不占空間 不占用任何室內空間,使室內空間可以更靈活的布置和
基建事業的迅猛發展,帶動我國建筑技術不斷成熟的同時,建筑數量也在成倍的上升。伴隨著建筑數量的增多,建筑安全問題也逐漸的暴露了出來。輕視建筑安全,將導致建筑事故的出現,危及人身財產安全,因此必須重視建筑結構安全,對危險建筑及時檢測鑒定與加固處理。 墻體是建筑的重要組成部分,起到隔離或承重的作用。隨著使用年限的上升、使用功能的改變,或者自身設計方面的固有缺陷,都會引發墻體病害的出現,降低承載力,影響結構安全。碳纖維布因其強度高且施工方便,在梁、板、柱的加固中均有所應用,那么在墻體加固中又能否采用呢?
碳纖維布一般都有多厚呢?可能很多朋友并不了解或者沒有見過這種材料。從較早的航空、宇宙關聯器材的應用開始,到體育用品和機械產品,近年,作為混凝土構造物補強材料的替代品,被應用在高速公路、鐵路橋和橋的橋墩、隧道、建筑物的抗震補強工程中。 近幾年,碳纖維布行業的發展勢頭是非常強烈的,尤其是用碳纖維材質做成復合材料可以極大的增強復合材料的強度和韌性,而碳纖維本身厚度有很大的不同,比如說有的是0.111mm的厚度,還有的是0.167mm的厚度。當然也有一些碳纖維是非常厚的,比如說0.294mm或者0.333mm的厚度都有,關鍵就是看具體的工程的實際需要,如果工程需要碳纖維布非常厚,那么就可以定制出很厚的碳纖維布。 很多做加固的朋友對碳纖維布的厚度都有一個
碳纖維布是用的比較多的一種加固材料,很多的加固項目都會用到,這主要是得意于碳纖維布本身的許多性能和特質。因此很多人就有種錯誤的觀點,碳纖維布是萬能的!今天小麥就來給大家說說這個觀點錯誤在哪里。 碳纖維加固對結構受力狀態有要求 碳纖維加固對原結構的受力狀態也有一定要求,碳纖維本身抗拉強度很高,彈性模量與鋼筋相當,然而碳纖維本身質軟,抗壓強度不足,故在碳纖維加固時要發揮其抗拉強度高的特點,所以該方法僅適用于鋼筋混凝土梁柱受彎、柱軸心受壓、柱大偏心受壓以及受拉構件的加固。加固柱軸心受壓以及大偏心受壓都是用碳布纏繞柱進行加固,也是發揮碳纖維抗拉強度大的特點。對于墻體這種受壓不足的病害碳纖維布粘貼是起不到作用的。
碳纖維布是加固材料界實打實的一匹黑馬,如何這樣說呢?是在近些年,很多加固材料都用碳纖維布代替,原因在于它本身的性能十分優越!它的重量和鋼板相比,輕幾倍,但是拉伸強度又是鋼板的7到9倍。別看碳布是由頭發絲大小的碳絲編織而成,在加固界并不比其他加固材料差! <
東麗公司對碳纖維的表面,有著特殊的處理方法,那就是氧化。這樣一來會改善纖維和樹脂的結合性能。具體的原理就是在碳纖維表面引入氧原子,通過化學鍵促進纖維與樹脂的結合。東麗的碳纖維當中,一束大約有碳絲在
根據CECS146:2003規程編制的計算表格!歡迎您的指正!這是我工作中常用到的計算表!【QQ】403670321[qq]403670321[/qq]【慕飛 網易 博客】http://blog.163.com/john_murphy/[ 本帖最后由 john_murphy 于 2009-6-11 00:16 編輯 ]
你用規范上的計算方法換算碳纖維嗎?太復雜了!用簡便計算時碳纖維布的抗拉強度設計值你們取多少?公司以前用1800Kpa,后來用996Kpa換算(采用的是歐洲的什么系數),我也不大懂!相差太大了,拿不準,想知道大家的習慣算法!
上傳幾篇關于-碳纖維布加固的碩博論文,希望哪位有ansys加固方面的資料,能夠共享!是caj格式!想找caj轉換pdf格式的工具,沒有合適的,就沒有轉換!
兩個問題:1.上方設備變動造成梁需要補強加固 b=300 h=750 C30 As=6*25 As'=3*22 Mok=385.5 M=577.2 按照彎矩配筋 As需加大500mm^2左右 但是按照加固規范9.2.3及10.2.3方法計算 Afe及Asp的面積計算出來均是負值 也就是說不需要加固?造成結果矛盾的原因是什么呢 檢查再三自己覺得有一處可能存在問題 即公式9.2.3-1及10.2.3-1計算受壓區高度x時 一元二次方程的兩個解一個遠遠大于限值 另一個為120.8mm 我取了后者進行下面計算 不知是不是這里的原因2.纖維布的抗拉強度2000左右 而235鋼只有200多點 差別真的有如此之大么?謝謝解答
73年做的工業廠房,柱為預制,杯口基礎吊裝,整板在地面澆筑成型后由機械提升至相應標高,柱板交接部位預埋型鋼,待板提升至設計標高后塞鋼制楔塊焊接?,F業主想在此結構形式的廠房上增加設備,每層增重約30T(含運行荷載),初步擬定采用型鋼加固(在增重板底設縱橫向間距一定的型鋼),類似井字梁的形式,被總工否決,并建議采用碳纖維片材加固。按老總意思出初步方案報業主后通過,現在進行碳纖維片材選型計算時遇到了問題,現求各位高手不吝賜教,感激不盡!
論文簡介:高溫碳纖維成型的新工藝撒旦撒旦撒旦撒大聲地問額外企鵝 投稿網友:benbenjidan 上傳時間: 2013-09-02
碳纖維地暖業內現存的一些狀況 1、魚龍混雜 2、安裝不規范 3、無售后保障 如果你選擇的不是“一體化制造商” 你可能遇到以下幾個問題。 1、買的是組裝地暖 什么是組裝地暖? 經銷商采購不同生產廠家的零件進行整合,組成自己的一套地暖系統,把自己的品牌貼牌成某品牌產品。 2、地暖安裝不規范 俗話說地暖是“三分產品,七分安裝”,地暖是一項隱蔽的工程,一旦出了故障很難維修,所以要找專業的地暖公司 3、投訴無門 有的經銷商把安裝外包給“游擊隊”,售后無保障,
眾所周知,建筑加固用的碳纖維布擁有很高的強度,加固效果的好壞與碳纖維布和混凝土基材的粘結性能密切相關。由于各種原因,碳纖維加固常常發生剝離破壞,此時,碳纖維布的應力并未達到其抗拉強度,甚至還在較低的水平上,因而其高強性能得不到發揮。這種破壞很突然,屬于脆性破壞,發生這種破壞導致碳纖維布的加固效果大幅下降。 今天,就如何抵抗或推遲碳纖維布玻璃破壞發生的三種方案,小悍跟大家一起討論。一、U型錨固
碳纖維布一般采用何種規格碳絲織成? 不像一般的紡織,碳布紡織單元不是單絲,而是束絲。工業上目前規模化生產的束絲可包含1000(1K)、3000(3K)、6000(6K)、12000(12K)、24000(24K)、48000(48K)、540000(540K)根單絲。建筑加固
隨著使用年限的推移,建筑物會出現各種各樣的病害,比較常見的,就是建筑物結構出現裂縫,小的裂縫不會有太大的影響,但是有的裂縫超過了一定的寬度和限值之后,就會影響建筑物的耐久性和適用性,裂縫一旦產生,就容易受各種因素影響,不斷擴大和腐蝕內部結構,所以人們現在對建筑物裂縫都非常重視。
做加固的會聽到碳纖維型號T1000、T800“T”代表什么意思?1000又代表啥?數字越大性能越好么?現在,我們就對日本東麗公司的碳纖維型號問題作詳細解讀: 一、纖維類型T700SC-12000-50C 通常,東麗碳纖維分為兩個系列T和M。T系列表示的是拉伸強度,M系列表示的是模量。M系列包含了MJ類別的碳纖維,相對于舊的M系列,MJ類的碳纖維是改進了拉伸和壓縮強度性能的碳纖維。 起初在T系列碳纖維中后三位或四位數字代表著近似的拉伸強度,單位是kgf/mm2或者ksi。例如T700拉伸強度為711ksi。這里的單位用的是英制單位,通常我們看公制單位MPa,卻理解不了數字是什么意思。 在M系列碳纖維中,字母后兩位數字代表近似的拉伸模量,例如M55J的拉伸模量為55*1000kgf/mm2.。具體每一種碳纖維的性能參數在后邊的數據表里可以查閱。 二、捻狀T700SC-12000-50C 相當早,東麗公司生產出來的碳纖維都是加捻的。因為一些領域的應用,東麗也開始生產無捻和解捻纖維,捻型可以
粘貼碳纖維加固修復鋼結構與加固修復混凝土結構的基本原理相同,但是由于金屬基材的性質與混凝土材料有著顯著的差別,因此也有一系列與加固混凝土結構不同的問題。特別是施工過程及施工質量對加固效果的影響很大。因此,小悍把鋼結構粘貼碳纖維的步驟總結如下,施工員應按此步驟進行: 1.鋼結構裂紋尖端處理。鋼結構如果存在宏觀裂紋,應在可見裂紋尖端2mm左右的區域鉆止裂孔,以消除裂尖的應力奇異性。 2.鋼結構表面處理。對鋼結構表面粘貼區域進行表面處理,采用打磨或噴砂處理來清除表面的鐵銹、油漆或其他污漬。先采用干擦法清除砂紙殘留物,再用溶劑進行清洗或擦洗,打磨后不宜直接用溶劑清洗,最后在處理好的鋼結構表面涂敷一薄層底膠。 3.鋼結構缺陷區域處理。
相對于當今最常見的混凝土結構,鋼結構具備明顯的優勢。鋼結構自重輕,抗震性能好,資源回收價值高,被稱為可重復利用型與環保型綠色建筑。如今,鋼結構的數量,更標志著一個國家或地區的經濟實力,自我國提出在建筑中“積極、合理的用鋼”后,我國鋼結構的數量也在逐年呈上升趨勢。 與混凝土結構類似,鋼結構在外界環境與荷載的長期作用下,同樣會不可避免的出現各種損傷與缺陷。鋼結構損傷的長期累積,會導致結構力學性能劣化,甚至導致結構失效,為保證結構安全與節約資源就必須對鋼結構進行加固處理。 鋼結構傳統加固方法