混凝土規范中79頁 體積配箍率公式中長度L是如何取得啊? 是不是截面的總長度減去兩個保護層厚度2c? 此題困擾小弟多日,望大俠給予解答一下
柱體積陪箍率的公式是什么?
曝氣池體積的設計,這個問題一直困惑著偶1室外排水規范上是 V=Q(S0-Se)/(XLs)2我們以前學的是(包括很多書籍):進水BOD污泥負荷 V=QS0/(XLs)或 BOD污泥去除負荷 V=Q(S0-Se)/(XrLs’)公式中:S0—進水BOD濃度Se—出水BOD濃度X—MLSSXr—MLVSSLs----BOD污泥負荷,KgBOD/KgMLSS.dLs'----BOD去除污泥負荷,KgBOD/KgMLVSS.d在考試中應采用哪種?我總覺得,規范上的不倫不類,后面兩式意義清晰,大家在平時設計以及考試中是怎樣處置的?呵呵,公式看不舒服,可以看下附件
混凝土規范中79頁 體積配箍率公式中長度L是如何取得啊? 是不是截面的總長度減去兩個保護層厚度2c? 此題困擾小弟多日,望大俠給予解答一下
常用五金手冊、圖形面積體積公式
67個計算公式[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-18 15:17 編輯 ]
五金手冊,含常用體積、面積的計算公式,全面詳細
多面體體積和表面積計算公式
前期“曝氣池體積的設計公式的疑問”討論了“活性污泥法”污泥負荷計算V;在各位大俠的幫助下,現在可以總結了,使用V=Q(S0-Se)/(XLs)進行計算;現在又產生了個新問題那么“生物膜法”中多以容積負荷設計,規范并沒指出公式,大家討論下,此時該用V=Q(S0-Se)/Lv 還是 V=QS0/Lv呵呵,又疑惑了
多面體的體積和表面積計算公式大全包括立方體長方體∧棱柱∨三棱柱棱錐棱臺圓柱和空心圓柱∧管∨斜線直圓柱直圓錐圓臺球球扇形∧球楔∨球缺圓環體∧胎∨球帶體桶形橢球體交叉圓柱體梯形體正方形長方形三角形平行四邊形任意四邊形正多邊形菱形梯形圓形橢圓形扇形弓形圓環部分圓環新月形拋物線形等多邊形
還在為一些奇怪狀的形體計算而犯愁?
比如一個300x300的框架柱,混凝土保護層厚度30mm,箍筋雙肢箍φ8@150,在算體積配箍率的時候,箍筋長度你們是以哪為準,是按4x(300-2x30-8)考慮還是直接取4x(300-2x30),核心區面積是取(300-2x30-2x8)x(300-2x30-2x8)還是取的(300-2x30)x(300-2x30),希望大家能多發表自己的意見,把這個問題弄清楚,很多不同的參考書,輔導書上解答取值各不相同,如果是注冊考試的話應該怎么取,同意意見哈。
為什么我用CIVIL 3D軟件計算的體積與按公式手算的體積不一致?如一個臺體,上底為2米的正方形,下底為4米的正方形,高為1.5米,手算的體積為14立方米,CIVIL 3D計算的體積為6立方米,差錯出在什么地方?有哪位大俠告訴一下。
常用求面積、體積計算公式,圖文并茂
在計算體積配筋率時,箍筋長度,有的參考書取柱截面寬度減去2倍保護層厚度,有的取柱截面寬度減去2倍保護層厚度和鋼筋直徑等,看到過很多亂七八糟的取法。這個到底怎么取????
我覺得這分母的Acor,是不是應該改成矩形的L1*L2,理由是體積配箍率的分子計算的是箍筋的體積,分母是矩形在間距s內的體積,按理說應該是圖中的350*500才對啊,為什么要扣除保護層厚度呢???求大神們指導指導辣,小弟沒齒難忘。
JGJ/T283-2012《自密實混凝土應用技術規程》中膠凝材料表觀密度ρb=1/[β/ρm +(1-β)/ρc ], ρm——礦物摻合料的表觀密度(kg/m3) ρc——水泥的表觀密度(kg/m)
本帖最后由 q8935054 于 2013-10-9 16:08 編輯 關于體積配箍率的計算問題:我們一般算體積配箍率是按Psv=n*Asv1*L1/Acor*S.這個公式吧。那等鋼筋等級沒關系吧。就是我一級鋼筋算出來的配箍率跟三級鋼筋算出來的配箍率應該是一樣的吧,那為什么屠夫墻柱工具里會出現兩個配箍率,要求進行換算的呢?他是按一級鋼算的配箍率,我們需要三級鋼的配箍率就要換算。那按一級鋼算的配箍率不是上面那個公式嗎???
規范上的定義是:混凝土結構物實體最小幾何尺寸不小于1m 的大體量混凝土,或預計會因混凝土中膠凝材料水化引起的溫度變化和收縮而導致有害裂縫產生的混凝土。但這個怎么理解呢,前半句的意思是底板厚度大于等于1米嗎,還是只要有承臺大于1米的,那整個基坑大底板就算是大體積混凝土了啊,還有后半句的意思就是指溫差大嗎,還是指純粹的冬天施工混凝土啊,這個有地域性的關系嗎
這個公式里我指向的數值是什么意思,這個公式我在書上怎么沒找到!懂的幫幫忙!!!