我公司從事國外采購成套二手設備時,帶回了燃氣紅外和燃氣熱油鍋爐,但在國外原設計是液化氣,而在公司我們有現場的天然氣,想用天然氣代替其液化氣,請問帶來的結果是:1)設備熱功率下降,消耗燃氣體積相同或相近?2)還是設備熱功率能達原有功率,而消耗的燃氣體積增加呢?
1、燃氣工程預算行業12年經驗,與港華燃氣、新奧燃氣、華潤燃氣公司施工單位長期合作。 2、多余的時間賺點油錢,誠心與各位老板及各公司合作。可長期合作的,第一次不收費用(限 50萬以下的總造價),就當大家接觸了解、交朋友。 3、燃氣(天然氣、液化氣等)管道專業預算、結算、投標。 4、聯系方式 QQ:462430079 TEL:15961202392非誠勿擾,謝謝!
液化天然氣技術顧安忠版PART1
不用煤 不用電 不用散熱片 節能 環保 取暖新概念 保護環境 氣代煤 我們在行動! 家用戶外加濕燃氣取暖器 燒水取暖爐 開放式取暖方式,使您在取暖時可以放心的打開窗戶,讓室內保持良好的新鮮空氣循環。能燒水 能取暖 能加濕不浪費資源,燃氣取暖不干燥,是人體更舒適。移動方便 靈活取暖 沒有線纜管道限制,您在哪里溫暖就在哪!!取暖爐的移動性強,能放在很多地方,空間利用率強,可大功率提升整體空間溫度后,調回小火保持空間溫度,室外取暖人在哪它就在哪。適用于家庭、客廳、咖啡廳、酒店、餐廳、酒吧、戶外等場所!!
8. 安全須知8.1 液化天然氣的安全知識主要物理參數序號 物理參數 數 值1 分子量 16.852 氣化溫度 -162.3℃(常壓1.053bar)3 臨界溫度 -66.52℃4 冰點 -66.52℃5 液相密度 460 Kg/m3(15.5℃)6 氣相密度 0.754 Kg/Nm37 蒸汽密度與空氣密度的比值 0.68 液態/氣態膨脹系數 610 m3/ m3(15.5℃)9 燃點 650 ℃10 熱值 38.53 MJ/Nm3(9200Kcal/Nm3)11 氣化潛熱 0.51MJ/Kg(120Kcal/Kg)12 運動粘度 12.072 10-6 m2/s13 燃燒勢 45.18 CP14 華白數 54.23 MJ / m315 爆炸極限 上限 15.77 %下限 4.91 %△ 注意:液化天然氣表現狀態:無色無味的液態;其危害性極易燃燒、爆炸或造成窒息。
液化天然氣儲存及應用技術發布時間:2007-06-19 1.前言 天然氣是一種清潔優質能源.近年來.世界天然氣產量和消費量呈持續增長趨勢.從今后我國經濟和社會發展看.加快天然氣的開發利用.對改善能源結構.保護生態環境.提高人民生活質量.具有十分重要的戰略意義. 國際上液化天然氣(LNG)的生產和應用已有久遠的歷史.LNG貿易是天然氣國際貿易的一個重要方面.近10年來LNG產量以年20%速度增長.LNG工業將是未來天然氣工業重要組成部分.我國尚處于起步階段.國家最近批準在珠海建設進口LNG接收站.中原油田正籌建一座日處理15萬m3天然氣的液化工廠.LNG在我國的應用必將開始一個新的階段. 2.液化天然氣的制取與輸送 LNG是液化天然氣的簡稱.常壓下將天然氣冷凍到-162℃左右.可使其變為液體即液化天然氣(LNG).它是天然氣經過凈化(脫水.脫烴.脫酸性氣體)后.采用節流.膨脹和外加冷源制冷的工藝使甲烷變成液體而形成的.LNG的體積約為其氣態體積的l/620.
各位朋友,大家好!現在我遇到一個棘手問題,一個藥廠的小庫房,隔成四間,分別擺放氮氣,氧氣,液化氣,氫氣,都是鋼瓶裝的那種.現在采用防爆設計,問題來了,液化氣可以用可燃氣體探測器,但氫氣又怎么探測?看資料有氫氣檢漏報警器一說,但我找了半天也沒找著這個裝置的樣本和資料;氮氣庫和氧氣庫要不要裝檢漏裝置?我的想法是都不屬于爆炸危險氣體,故不用設,但要設煙感或溫感,可不可這樣做?一個朋友建議我室內都采用鋼管明敷,但我又看不出為什么這樣做,請各位高手指點一下有沒有必要?
請問各位高人:一個300立方的液化氣儲罐區(3個罐,每罐100立方),已有固定冷卻、室外消火栓、滅火器,需要上些什么消防設施?消防檢查沒通過。
我處有一個長26.6米,寬9米的舊廠房,現在要改成液化氣站,屋頂是傾斜,一端高4米,到另一端為3.3米高,一側距墻4米的距離安裝設備(不能在設備上安裝),寬度變成5米,此點高度3.6米.不知道如何設計燈具,求教個位高手如何設計才能滿足照度要求?謝謝.請大家幫忙想想辦法.
我本身是建筑設計師接到這種液化氣站的設計任務,是那種有100立方米液化氣氣儲蓄罐的液化氣站我想請問的是,我要在這個任務中做哪些事情呢,那個儲蓄罐也需要我設計嗎??需要哪些配套專業人員????他們干哪些工作泥???另外我想問下出全套圖紙收費一般怎么計算,我們做建筑的收費應該和這種不一樣吧,應為以前都是按平方,這種按平方要虧死哈哈!!!!!!另外關于蓋章,這種建筑需要什么資質的公司的章啊,需要專業設計院的章嗎???謝謝大家,感激不盡
罐裝車間750平米,作用面積260平米,按理設一組雨淋系統,但根據上海消防局要求,著火時相鄰作用面積雨淋也要開啟,那實際雨淋就得設三組,作用面積就得780平米了,那水量就大的不得了。該咋設好呢?
中國海油江蘇鹽城“綠能港”是國家天然氣產供儲銷體系建設及互聯互通重點規劃項目,也是 全 球范圍內一次性建設規模最大的液化天然氣接收站項目 ,今天(9月7日)上午, 其中3座由我國自主設計建造,全球最大的27萬立方米液化天然氣儲罐將實現同步升頂。 總臺央視記者 張偉: 在江蘇省鹽城市濱海港工業園區中國海油鹽城“綠能港”施工現場,27萬立方米液化天然氣儲罐進行升頂的作業,面積大約1個標準足球場,重量近1200噸的儲罐穹頂,會利用風機系統通過氣壓托升至60米的高空進行作業,升頂成功意味著儲罐主體結構基本完成。
請問改造的車間需加設一個小型液化氣室,最大用氣量為50KGF/H,若要通過消防驗收的話,需注意什么問題,需提供什么資料?
以單個100m3液化天然氣罐為例,高17m,直徑3.5m,根據城鎮燃氣規范計算,儲罐表面積約為212㎡,噴淋強度0.15L/S.㎡,計算出噴淋用水量為114m3/h,室外消火栓用水量為30L/S,火災延續時間6小時,計算消防用水量為1332m3。由于站內無不同管路上的補水管線,因此不考慮火災延續時間內的補水。根據消防水量設置兩個700m3消防水池。泡沫滅火用水量較少,不在本次討論范圍之內。這樣計算是否無誤?謝謝
LNG—液化天然氣站消防設計探討來源:點亮網 發布時間:2005-10-18 15:50:45 發布人:admin LNG—液化天然氣站消防設計探討1 概述LNG—液化天然氣的縮寫,按照美國國家標準NFPA59A定義為:一種基本上是甲烷構成的液態流體,含有微量的乙烷、丙烷、氮或通常在天然氣中存在的其他成分。天然氣主要來源于氣田和油井伴生氣,通常是作為燃料使用。由于其液化儲運技術要求較高,所以國內一直是近距離管道輸送,資源浪費嚴重。發達國家很早就將天然氣進行液化儲運,應用于生活、工業、汽車燃氣等各個行業。1999年上海引進法國工藝技術建成了第一個LNG站,作為城市燃氣的備用氣源。2000年淄博引進日本技術建設了LNG氣化站,主要供應工業生產用氣。由于目前我國未出臺LNG站消防設計規范,筆者結合淄博LNG站消防設計審查經驗,提出一點淺見,供同行及設計人員參考。2 設計依據探討2.1 目前國內相關規范①《石油化工企業設計防火規范》(1999年修訂版)GB50160—92②《城鎮燃氣設
液化氣緊急切斷閥產品概述: 液化氣緊急切斷閥具有極佳的技術性能,低負荷損失和高可靠性,安裝在液化石油氣,天燃氣與氣相管路上,與遠距離氣源配套使用,利用氣源控制閥門開啟-關閉,以便在管道或儲罐上發生大量泄漏甚至起火時,快速手動使氣源卸壓,或高溫≥75%%p5C%%D時易熔合金熔化,而氣缸自動卸壓,緊急切斷閥≤5秒迅速關閉而止漏,起到安全保護作用。廣泛應用于供氣管網系統、燃氣熱能工廠車間、燃氣鍋爐房及住宅居所的安全設施。液化氣緊急切斷閥特點: 液化氣緊急切斷閥是自動化系統中執行機構的一種新型閥門,由多彈簧氣動薄膜執行機構或浮動式活塞執行機構與調節閥組成,接收調節儀表的信號,控制工藝管道內流體的切斷、接通或切換。產品具有結構簡單,反應靈敏,動作可靠等特點。 可廣泛地應用在石油、化工、冶金等工業生產部門。氣動切斷閥的氣源要求經過濾的壓縮空氣或氮氣,流經閥體內的介質應該是無雜質和無顆粒的液體和氣體。液化氣緊急切斷閥電控的工作原理:1。液化氣緊急切斷閥氣源入口按裝一只二位三通{或二位五通}電磁閥,可利用遠程電器控制臺控制閥門開關。2.燃氣
圖紙簡介: 總平面布置圖、給排水布置總圖、消防水池圖、儲罐噴淋圖、消防泵房圖 投稿網友: sunchengcai2012 上傳時間: 2013-05-14
圖紙簡介: 詳細說明了液化氣纖維膜脫醇技術的布局設計及工藝流程圖 投稿網友: funaxjz 上傳時間: 2013-07-24 圖紙省份
有一氣體處理廠設有2000m3的液化氣球罐,夏天需要做降溫噴淋。供水的噴淋強度有沒有規定?哪里有這方面的資料?請各位指教!
海南液化天然氣(LNG)站線項目110KV變壓器招標 標人:中海石油海南天然氣有限公司 投標邀請招標編號: 12-CNOOC-HW-GK-05091. 受中海石油海南天然氣有限公司委托,就海南液化天然氣(LNG)站線項目所需部分設備及相關服、務進行國內公開招標。現邀請投標人對下列設備和服、務提交密封投標:招標編號 設備名稱 數量 交貨期12-CNOOC-HW-GK-0574 110KV變壓器 1套 合同簽訂后95個日歷日現場交貨(包括運輸)。2. 招標文件的發售:有興趣的合格投標人可從2012年9月27日開始至2012年10??月12日止,每天09:00-11:00和14:00-16:00(北京時間)(法定節假日除外)招標文件每套售價為 900 元人民幣,售后不退。郵購須另加國內郵寄費200元人民幣3. 投標文件遞交截止時間2012 年10月24日上午10:00(北京時間)前遞交。4. 開標時間:2012年 10月24日上午10