  • 約束邊緣構件的一些疑問

    最近正在用PKPM做一個二級剪力墻機構,關于約束邊緣構件一些疑問,請前輩指教:在計算結果中可以看到LC的范圍,其中LS部分承擔了豎向受力鋼筋和箍筋,LC-LS的范圍按照一半的配筋特征值計算拉筋面積,是不是拉筋拉在墻的豎向鋼筋上,也就是說在剪力墻生成的菜單中設定拉筋的間距要和墻的豎向鋼筋間距一致。我在別人的圖紙上看到只畫出LS范圍的配筋,LC范圍只簡單的標了一個尺寸,那么LC-LS范圍的拉筋怎么體現呢?

  • 關于筒體的約束邊緣構件,求問啊!!

    請問,關于《高層》9.2.2中2,“底部加強部位角部墻體約束邊緣構件延墻支的長度宜取墻肢高度的1/4”,這里的墻肢高度的1/4是lc?還是約束邊緣構件的陰影部分?

  • 約束邊緣構件設置問題一。

    地下室頂板不作為嵌固端,與地下室外墻相關的剪力墻墻肢,由于地下室外墻分擔了部分軸力,使地下室層的軸壓比小于0.3,而地上一層的軸壓比大于0.4,因為設置約束邊緣構件的軸壓比的依據是嵌固層的軸壓比,請問這個墻肢要不要設置約束邊緣構件。謝謝!

  • 約束邊緣構件的箍筋問題

    約束邊緣構件的箍筋問題

    約束邊緣構件的箍筋可否改為一個大箍筋,加單肢箍的方法做。如下圖。

  • 一個關于約束邊緣構件的問題

    一個關于約束邊緣構件的問題

    這樣設約束邊緣構件對嗎?中間500x500的是框支柱

  • 咨詢些關于約束邊緣構件構造!

    1、約束邊緣構件陰影區內縱筋能否采用兩種不同直徑的鋼筋?2、約束邊緣構件陰影區內縱筋間距是否按照框架柱縱筋間距不宜大于200進行放置?3、約束邊緣構件陰影區截面尺寸僅滿足規范要求,但配筋較大,若強行配置縱筋間距過密,是否能加大陰影區截面尺寸以滿足配筋要求?以上問題本人不確定能否給予指導,非常感謝!

  • 約束邊緣構件體積配箍率

    重疊部分的箍筋面積重復計入嗎?我看施蘭青的書上是不重復計入的,但是我們院手核的時候考慮了,說是新規范規定的,沒理解出來哪的新規范規定的。并且新規范說可以計入一部分水平分布筋,考試的時候該怎么考慮?

  • 向大家求救 關于約束邊緣構件

    向大家求救 關于約束邊緣構件

    此工程20層 7度0.15 三類場地 下部兩層地下室 C30砼 三級鋼 下面有個約束邊緣構件的鋼筋直接是和pkpm計算出的鋼筋對不起號來 還望大家多幫助我一下 在這里謝謝了 下面上圖 這是pkpm的計算結果 我就很納悶這3350 是怎么算出來的 下面是我自己做的構件圖 配筋率1%以上 構件箍筋也沒問題 但是就是不知道他這個3350怎么計算出來的還望高手點撥

  • 約束邊緣構件的范圍的疑問

    我做一18層住宅,地下兩層儲藏室,底部加強區為地上兩層,約束邊緣構件為地上三層,在pkpm中畫剪力墻是四層以上還有約束邊緣構件啊?

  • 關于“約束邊緣構件層”的疑問

    請教下各位高手,2010年版的PKPM,四級剪力墻結構,在wmass文件中關于“約束邊緣構件與過渡層的層和塔信息”總是顯示有1~4層要設置約束邊緣,這個怎么調整;

  • 約束邊緣構件的設置問題

    前一段時間看到一幅剪力墻的墻身圖(這棟樓高90米),在屋頂層的個別地方也設置了約束邊緣構件,一直想不明白,看了《高規》。還是不懂。頂層不是一般只用設置構造邊緣構件就可以了嗎,請高手指點。

  • 約束邊緣構件箍筋長短邊之比

    本帖最后由 bbgsliu 于 2014-10-28 13:43 編輯 為了發揮約束邊緣構件的作用,國外規范對約束邊緣構件的箍筋設置還作了下列規定:箍筋的長邊不大于短邊的3倍,且相鄰兩個箍筋應至少相互搭接1/3長邊的距離

  • 約束邊緣構件箍筋配置問題

    請教:高規7.2.15條第3款“約束邊緣構件內箍筋或拉筋沿豎向的間距”指的是陰影區需要滿足,還是陰影區與非陰影區均需滿足,謝謝!

  • 框筒結構約束邊緣構件的疑問

    高規9.2.2說:底部加強部位角部墻體約束邊緣構件沿墻肢的長度宜取墻肢截面高度的1/4,約束邊緣構件范圍內應主要采用箍筋。然后我的問題是:此1/4定義的應該是lc的長度吧,那陰影區的長度還是按7.2.15中有翼墻的范圍定?

  • 詩說約束邊緣構件的配箍

    約邊體積配箍率,照搬公式算極易。 間距一百或百五, 皆為均布非加密。 【注釋】約邊:約束邊緣構件。<

  • 地下室約束邊緣構件求助

    地上18層,地下2層,嵌固端在基礎頂,底部加強區設置約束邊緣構件,地下1,2層約束邊緣構件怎么設置呢,是把地上的約束邊緣構件直接落下去,還是按地下重新計算約束邊緣構件尺寸和配筋呢

  • 詩說剪力墻約束邊緣構件

    剪力墻約邊構件, 置墻端位受局限。 有無影自有兩區,<

  • 約束邊緣構件箍筋改成拉鉤可以嗎

    約束邊緣構件箍筋改成拉鉤可以嗎

    如圖,云線中的箍筋可以換成拉鉤嗎

  • 規、抗規、砼規的約束邊緣構件為

    砼規中11.7.15.2中"對暗柱不應小于LC和BW乘積的1.2%",而抗規中6.4.7,高規中7.2.16均規定為"陰影面積(即λV與BW乘積的區域),的1.2%",另外本人個人理解,計算約束邊緣構件縱筋或構造縱筋均設在λV區域,那么λV/2的區域的縱筋呢?

  • 關于剪力墻的邊緣約束構件的問題

    pkpm生成的剪力墻的邊緣約束構件只有JZ、YZ、AZ但平法圖籍上有YJZ、YYZ、YAZ和GJZ、GYZ、GAZ怎樣來判別YJZ、YYZ、YAZ和GJZ、GYZ、GAZ??請大家指教!!!

點擊加載更多

約束邊緣構件

約束邊緣構件專題,為您提供約束邊緣構件相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與約束邊緣構件 相關的專業交流討論,更多約束邊緣構件相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

約束邊緣暗柱

月度工作總結模板

主站蜘蛛池模板: 国产v欧美v日本v精品| 手机在线观看mv网址| 亚洲精品国自产拍在线观看| 日本高清视频色| 欧美在线视频观看| 欧美大片国产在线永久播放| 激情免费| 先锋影音色资源| 人成精品| 日本高清动作片www欧美| 欧美日韩综合网在线观看| 免费污污视频网站| 免费观看一级特黄三大片视频| 久久国产精品亚洲va麻豆| 久久久久久网站| 美国大片a| 欧美高大肥妇hdxxxx| 欧美情感片免费看| 青草草视频在线观看| 日本三级黄色大片| 色爱两性网| 三级视频在线观看| 香蕉超级碰碰碰97视频蜜芽| 污网站在线看| 亚洲免费观看视频| 在线观看日韩欧美| 亚洲免费片| 99久热成人精品视频| 成人黄18免费网站| 国产一级精品高清一级毛片| 黄色污网站在线观看| 免费成人在线网站| 人人人人人人人人入| 偷偷狠狠的日日2020| 亚洲天堂日本| 视频网站入口在线看| 2828av| 国产精品福利久久香蕉中文| 韩国在线观看日韩| 欧美的高清视频在线观看| 日韩精品中文字幕一区二区三区|