  • 土壓力的類型與影響因素

    概述: 擋土墻: 為防止土體下滑與坍塌的擋土構筑物。 廣義 ?擋土墻 ?地下室側墻 ?橋臺散粒材料擋墻 ?基坑支護板樁墻

  • 土壓力理論與計算課件分享

    土壓力理論與計算課件分享

  • 關于土壓力分項系數如何取才正確?

    建筑地基基礎設計規范 GB 50007---2002:計算擋土墻土壓力、地基或斜坡穩定及穩定及滑坡推力時,荷載效應應按承載能力極限狀態下荷載效應的基本組合,但其分項系數均為1.0?!度珖裼媒ㄖこ淘O計技術措施》(結構)(2003年版):計算鋼筋混凝土或砌體結構的地下室側墻受彎及受剪承載力時,土壓力引起的效應為永久荷載效應,當考慮由可變荷載效應控制的組合時,土壓力的荷載分項系數取1.2.這兩種規定是不是有矛盾呀?

  • 山地斜坡建筑側墻土壓力問題

    眼下有一山地項目,東西向長100米,東側高地勢高,西側地勢低,東側結構需要考慮16米的擋土高度(共五層),西側地表剛夠基礎的最小埋深,問題是東側墻體靜止土壓力系數如何確定(表層兩米是強風化,往下是中等風化,微風化)

  • 有關土壓力和孔隙水壓力的檢測

    設計要求,6個50000m3的原油儲罐中,有一個必須要做土壓力和孔隙水壓力試驗,據我收集到的資料顯示,對于儲罐基礎的監測還有地基沉降,基礎變形等等,但是以前沒有接觸過。群里有沒有能幫忙的

  • 關于埋管的土壓力計算,系數怎么確定?

    最近在算一個埋管的配筋,查了《水工混凝土結構設計手冊》和《水工建筑物荷載設計規范》,對于埋管,應分別計算其管頂處垂直土壓力和兩側側向土壓力,然后查表得其環向三個控制截面的內力情況(針對圓管)。但是,如果埋管上的填土深度達到一定深度,比如有50多米,而圓管只有1.5米的外徑(管壁厚0.2米),那么是否應該考慮到:填土在經過碾壓后其整體性使得圓管可以當作隧洞襯砌來進行內力分析,從而忽略填土高度等;又或者碾壓后的圓管周圍的土環境,介于圍巖和正常填土之間,這樣在計算其頂部及側向土壓力時就該乘以一個比1小的系數。這個系數既要考慮到碾壓的效果,又要考慮到填土的種類,還有填土的高度(即埋管的埋深)。該如何確定這樣一個系數呢?

  • 關于梁上擋土墻的土壓力如何輸入的問題

    現在一5層框架,一層二層層高分別為5.1m和3.5m,這兩層有一面要擋土,做梁上擋土墻,我把這兩層柱子間的擋土墻的土壓力這算道了柱子上,計算出來發現配筋實在太大了,我就疑惑是否要把土壓力算到柱子上。所以請問一下各位是如何算的?是否會把土壓力合算到柱子那里去?怎么算?求幫幫忙

  • 擋土墻計算問題土壓力問題

    如果擋土墻是異形的,擋土墻受到的土的力為:土自重+土壓力(靜壓力、主動土壓力或被動土壓力) 還是僅考慮土壓力(靜壓力、主動土壓力或被動土壓力),所謂的土壓力是否已經包含土自重??

  • 關于strat土(散料)壓力荷載的一點疑問。

    在strat中有一項水、土壓力荷載非常方便,免除了設計者手工導算的麻煩。只是水、土壓放在一起似有不妥?因為土(散料)壓力是各向異性的,這一點與水壓不同,故土(散料)壓力與板的豎向夾角有關,夾角不同,在同一深度其值是不一樣的(其實就是K值變化),在strat中好像無法考慮?能否考慮在同(壓力)導算時增加K值自動計算?

  • 有限范圍填土計算土壓力的疑惑

    按照《建筑地基基礎設計規范》公式6.6.3-2計算,假設α=90度,β=0度,巖石破面傾角θ=75度,填土內摩擦角標準值φk=30度,δ=10度,δr=10度,計算結果Ka=0.423??墒侨绻麚鯄Ω叨炔桓?,墻背后排水條件良好且填土質量符合要求時,查《建筑地基基礎設計規范》附錄L時所得主動土壓力系數遠小于0.423。還請論壇里的達人指點疑惑

  • 主動,靜止,被動土壓力的計算

    個人總結《主動,靜止,被動土壓力的計算》請各位賞析[ 本帖最后由 wwwccadmhj 于 2010-4-11 17:07 編輯 ]

  • 關于靜止土壓力標準值計算的一些疑問

    如題,地基基礎規范里面沒有列出靜止土壓力標準值的計算公式,而施嵐青的指南(2010版939頁)里面卻出現了靜止土壓力的計算公式,不知道是怎么來的,麻煩知道的朋友回答一下,謝謝。

  • 怎樣理解柔性擋土墻的土壓力分布圖

    求教各位大俠,有誰知道怎樣理解柔性擋土墻的土壓力分布圖的嗎?例如1、擋土結構上端固定,下端向外移動,其土壓力分布為拋物線型;2、上下端固定,結構物向外鼓出時,土壓力分布為馬鞍形;3、擋土墻結構平行向外移動時,土壓力分布為拋物線;4、結構物繞下端向外傾斜時,土壓力分布為三角形。我始終理解不了為什么土壓力分布為什么是這樣的,在此特向各位前輩同行求教,是否能從受力角度分析或是其他方法解釋一下為什么呈現出這樣的土壓力分布線。謝謝了。。。

  • 按道理,擋土墻只承擔側向土壓力

    按道理,擋土墻只承擔側向土壓力,建模的話,擋土墻就分擔上部結構的荷載,是不是不符合實際柱子配筋小了,按計算結果萬一出問題咋辦?

  • 雙墻間側向土壓力計算疑問

    在計算結構側向土壓力時,一般可按γH/3計算。但是我有個疑問,假如在雙墻間填土,而且雙墻凈距才20CM,難道也按γH/3計算嗎?完全不考慮土與墻之前的摩擦? 假如墻體不高還可以這么算,但是如果墻體很高,或者墻間凈距更小,難道也要按γH/3計算嗎? 那算出來的根部彎矩很大呀。

  • 規范方法算仰斜擋墻土壓力異常大

    規范方法算仰斜擋墻主動土壓力異常大,相同條件下大于直立和俯斜,明顯是錯誤的,用庫倫公式算,結果正常,希望及時修正,不要再害人了。

點擊加載更多

土壓力盒

土壓力盒專題,為您提供土壓力盒相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與土壓力盒 相關的專業交流討論,更多土壓力盒相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

主站蜘蛛池模板: 国产一级一级一级成人毛片| 在线免费观看一级毛片| 青青青草原| 老女人性旺盛偷小伙| 国产亚洲精品自在线观看| 国产a高清| 第一页在线观看| 成年免费大片黄在线观看岛国| 97超级碰久久久久香蕉人人| 伊人不卡久久大香线蕉综合影院| 青青app| 伊人久久大香线蕉精品哪里| 亚洲综合91| 伊人色影院| 张柏芝黑乎乎的长三角| 在线不卡视频| 中文字幕在线视频播放| 亚洲视频一| 久久性综合亚洲精品电影网| 九九热精| www视频免费| 国产精品播放| 黄色网站视频免费| 噜噜噜久久久| 欧美成人精品手机在线观看| 欧美理论片ok电影天堂| 热久久亚洲| 天天综合娱乐| 亚洲欧美另类在线| 亚洲一区二区三区免费| 一级做a爱过程免费视频超级| 在线啊v| 亚洲高清无在码在线无弹窗| 911福利社| 国产l精品国产亚洲区在线观看| 国产欧美在线观看| 精品哟哟哟国产在线不卡| 毛片在线视频| 日本精品在线视频| 亚洲精品亚洲人成在线观看麻豆| 在线免费不卡视频|