直流屏時常交流欠壓報警,每次查報警時交流電壓Uab,Ubc,Uca中有一相360多伏,其他兩相300零幾伏,低壓的兩相也不總是固定于哪兩相,查取交流電壓的配電室的電壓表指示正常。請問是什么原因?
數字式單相交流電壓表IDVM05S,數字式單相交流電流表IDAM05S,如何解釋?IDVM05S是什么?IDAM05S是什么?請高手幫忙!謝謝
我們知道,一般配電盤上常用的交流電流表和交流電壓表都是電磁式儀表,并且分為直接接入表和比數表兩類。如:1Ti—A型電流表(直通)有0.5、1、2、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200(A)等規格。電流比數表則與電流互感器配套使用,其量程可達300、400、600(A)。 ITi一V型電壓表(直通)有15、30、75、150、250、300、450、500、600V等規格。電壓比數表則與電壓互感器配套使用,其量程可達6000、10000、110000V以上。是不是我們需要測多大電流或電壓,就選購多大量程的儀表就可以了呢?這樣選擇是不行。因為電磁式儀表的刻度是不均勻的,為了以小測量誤差,應當使被測值在儀表刻度2/3以上區間為好。
FLUKE福祿克5790A交流電壓測量校準 附加功能: 使您保持高效的多功能性 - 當您第一次啟動 5790A 時,診斷程序會驗證儀器的完整性。 多種輸入連接允許您使用最適合您應用的一種。5790A 上有四組輸入端子、兩個 N 型連接器和兩組五通接線柱。一個 N 型和一組接線柱專用于交流測量和傳輸模式。交流或直流電壓可應用于 5790 的全范圍內的任一輸入連接,使您能夠執行自動交流/直流轉換測量。5790A 自動確定施加的電壓是交流還是直流。 第二個 N 型輸入連接支持可選的寬帶模式,第二組接線柱專為 Fluke A40 系列電流分流器設計。 通過觸摸 5790A 前面板上的按鍵選擇輸入連接。LED 指示哪個選項處于活動狀態。 自動化 AC 測量具有易于使用的精度
1.工業與民用配電設計手冊第9章第5節中,導體交流電阻的計算,其中有個鄰進效應系數根據圖表換算,我一直沒有搞懂怎么換算,求大神指導。2.在電氣設計中,導體交流電阻的計算有什么意義?主要用在哪方面?3.電壓降的計算公式中的R,能不能使用直流電阻來替代?
都是400V電壓等級,一個是35KV變400V 1,一個是10KV變400V 2,將400V 1接至斷路器上端,400V 2同負荷線路一起接至同一斷路器下端,平常由400V 2供給負荷,斷路器處于分閘位置。如果有人故意合上斷路器,會有什么影響呢?有人說要爆炸,我覺得不會,具體會有什么破壞又說不上來。
DLT620-1997交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合
我們單位有兩路10KV輸入,一主一備,我們想加裝一套遠程監控裝置,以監測10KV是否有電,有廠家推薦了一套所謂的一體化3相3線組合交流電壓變送器,型號:TYI13-**AC,據稱,測量范圍0-12KV,省去電壓互感器,直接接到10KV上,輸出4-20mA,我想問問大家,誰用過這個東西,可靠性怎么樣,另外,我們現有的互感器變出來是100V左右,出來后接到一個指示燈上,用來指示10KV是否帶電,我能不能直接利用這個100V,把其變成一個數字量或模擬量送我們的監控設備呢,謝謝各位,請指教
說到三相交流電可能有些人陌生,因為三相交流多都是工業人用得多。但說到單相交流電應該基本都懂,因為我們日常生活中用的電就是單相交流電,一條火線一條零線組成的電網就是單相交流電。正是只有一條火線,因此才稱為單相交流電。說到這里可能都不用我說了,既然一條火線叫單相交流電,那三相交流電肯定是有三條火線,這樣理解也是對的,因為它確實有三條火線,這也是比較好記及理解。但作為一個合格的 電工
記得在學校放假回家的火車上,遇到兩位剛上高中的小孩,當她們得知我是學電的后,就問我交流電與直流電有什么區別?當時我愣了一下,自己在學習中,很少去想這個問題,那時就用書面上講的,交直流電的頻率、幅值(即波形)不同來告訴她們。在生活和工作中,我們常常接觸到交流電和直流電,相信很多人都撐握了怎樣判別交流電與直流電,但也有一些人還不知道,現請大家談談都有那些方法能判別插線板上的電源或其它電源是交流電還是直流電?
理想電容本身不能通交流電的,是因為交流電的正負極交換充電才人們認為其可以通交流。那么,既然電容不通交流,那它怎么對交流電產生阻礙呢?
如圖,變壓器容量為1000KVA,高壓側(10KV)電纜選用的3*120的交流電纜,請問這個截面選的太大了, 1000/10/1.732*1.3=75A, 1.3為考慮的裕量,通過查找電纜載流量表,3*120的載流量為292A,所以個人認為這個選型很不合理,想找專家幫我看看我的想法是不是對的?@ccc___
下面圖片中的內容來自GB50063。在下理解3.2.1條已包含對三相交流電流的測量,如在下這樣的理解是正確的話?為什么在3.2.2條還提到了尚應測量三相交流電流?提前謝謝您的回復。
在變壓器空載,原方交流電壓為額定電壓,不同直流電流偏磁條件下對變壓器勵磁電流進行了仿真計算,與實驗結果的比較見下表2.2: 由
博揚智能 電感式接近傳感器用于金屬物體的非接觸式檢測。它們的工作原理基于線圈和振蕩器,這些線圈和振蕩器在感應表面的周圍環境中產生電磁場。在操作區域中存在金屬物體(執行器)會降低振蕩幅度。這種振蕩的上升或下降由閾值電路確定,該閾值電路會更改傳感器的輸出。傳感器的工作距離取決于執行器的形狀和大小,并與材料的性質嚴格相關(表1)。 一、電感式接近傳感器直流電壓輸出原理:
新的規范----GBT50064-2014《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合設計規范》,于2014年12月實施,原先的電力行業標準DLT620-1997《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣》是否作廢? 感覺新標準比原標準刪去了很多內容,也有一些與原標準不同的地方,應該以哪個標準為準比較好?實際設計中采用哪個標準? 望各位大神解釋:handshake
有一低壓配電房,有35路饋線,每路饋線都裝有電流互感器,其中最大的3路電流大約在1000A以上,余者都在1000A以下。現要在大約45米的辦公樓裝設交流數字電流表,對各路電流值大小進行監視。若采用數字式電流表可直接與原為的指針式電流表串聯起來用,但規范規定電流回路接線不能小于2.5mm2 ,這樣必采用2芯2.5mm2電纜,線太多太粗,安裝起來費事和不美觀,有沒有更好的解決方案?應采用什么規格型號元件?請各位高手給予賜教。
我一直不太明白交流電能表如何選擇,比如需加交流電能表的回路參數如下: Ijs=72.2A , Iz=125A, 并加三相電流互感器150/5A, 那電能表應選1.5(6) 或者3(6) 還是其它什么? 電能表的標定電流(最大電流)是怎么確定的?謝謝!
三相三線制(對稱負載),當運行時,A相10安培負載電流流入負載中心點。B相負5安培,C相負5安培兩相反向從負的中心點流出,這樣構成基本的三相交流電流運行。現在,想問的是B.C兩相回流(負載中心點到電源中心點),與A相相位差120度,必定在B,C兩相產生電壓,產生功率。B相負5安培流過一個單向電流表,為什么電能表不會反轉?(有電流、電壓、功率,只不過方向相相反,電能表為什么不計量?)