四、用萬用表將萬用表置于交流檔500v,手捏一表筆,另一表筆分別觸接電源線,有電壓高的是火線,低的是零線,電壓為0的是地線。零線對地電阻小于4歐為可靠接地。用萬用表置于交流檔地250v測火線與零線、火線與地線的壓差,兩值相差在5v以下為可靠接地。剛才看到有個帖子內容是上面這么說的我就像問問那么抓表筆為什么不會被電到.....
我是上海的磚混6層居民樓。不知道小區用的是什么制式。可能是TN-S。進戶線是單相的3芯線。然后L、N線進入漏電保護器(梅蘭日蘭C65系列),PE線接接線盒的鐵殼。現在問題是:1. 用萬用表測量進戶線的PE線和各房間的PE線之間的電阻,發祥居然有2000-1兆歐姆以上,每個插座測下來都不一樣。這是怎么回事?2. 在這種情況下如果發生L-PE短路、N-PE短路、L-N短路、N斷路、PE斷路,會有什么樣的后果?漏電保護器會怎么動作?3. 是否能在各房間排一路明線用來連接進戶線的PE線和各插座的PE線已達到減低電阻的效果?4. 在漏電保護器之前或之后的PE線斷路的情況下,萬一發生L-PE短路、N-PE短路、L-N短路、N斷路漏電保護器會怎么動作?5. PE線是否能和浴室的等電位端子連在一起?
數字萬用表實用測量技法與故障檢修
當我們要測量電源火線是否接通,而手中沒有試電筆的時候,只需一塊萬用表即可完成測試。 首先,我們要了解電筆的原理。電筆由金屬桿,氖泡,碳電阻,和金屬帽組成。氖泡的就是可以發光的裝置,一個充滿惰性氣體的玻璃球,碳電阻的電壓在1M歐或以上,金屬帽就是人手接觸的部位。當人和金屬帽接觸時,火線,電筆,人體以及大地構成了一個回路,其中任何和大地之間存在約100pf的電容,回路就是這樣構成的。 換用萬用表時,且不論是數字式還是指針式萬用表,在了解了供電電壓的大致范圍后,我們以220VAC電壓為例。將萬用表擋位調整到400VAC檔,將紅表筆插入火線中,手接觸黑表筆,這時萬用表如果有讀數顯示,就說明此火線已連接好。 這種方法不會對人體造成任何危險,原因是:數字式萬用表內阻10M歐,指針表內阻20K歐/V,如果測量電壓220V的話,指針表的內阻為20K x 220V=4400歐,絕對安全,因為電筆的碳電阻內阻一般都是用1M歐。 按照上述方法,當我們需要測量火線是否接通,而沒有電筆的情況下,使用一塊任意形式的萬用表即可。
今天測量一臺設備對地電阻,用的是“優德利”鉗形數字萬用表,讀數約134歐。以為是接地線松脫、接觸不良。接地線截面10平方毫米,順藤摸瓜查找,接線良好。數字萬用表換上新電池,“優德利”鉗形數字萬用表測得的結果還是134歐。又找來指針萬用表,測得阻值2歐,經同事確認,指針萬用表測量結果是對的。還有一次我用數字萬用表測量一臺風機電機,確認風機沒轉動的情況下,開始測量,讀數跳來跳去,根本無法讀數。又找來一塊“福來克”數字萬用表來測量,換上新電池,確認風機沒轉動,讀數還是跳來跳去讀不準。后來還是指針萬用表搞定的。
使用萬用表測量電流時,必須要注意最重要的一點,不要把測量電流方法和測量電壓方法弄混,因為好多新手把測量電流方法和測量電壓方法一樣,直接把表筆并聯進電路,這樣如果你的萬用表是雜牌表的話,保險管燒了,電流擋分流器中分流電阻肯定燒了,如果是數字表的話,弄不好連表也得壞掉。但是如果是比較好的萬用表的話,如果用電流擋失誤測量電壓,這個電壓信號會被電流擋保護電路,雙向限幅二極管鉗位在0.7V 從而來保護電流擋分流器。再次強調,測量電壓方法是將萬用表打到電壓擋,然后將紅表筆插入VΩ孔,黑表筆插入COM孔。萬用表測試電流方法
在接線端子處,拿FLUKE萬用表測量單相8kW加熱器阻絲兩端阻值,在相同溫度相同手法下,正測6.4Ω 反測4.5Ω(不知道怎么描述,就是紅筆黑筆顛倒過來測兩頭),阻值難道還有正反嗎?我現在只好把紅筆測6.4Ω的那端接火線,另一端接零。不知道加熱絲的材料,看起來是金屬的。本人才疏學淺,實在解釋不通,久聞網易頻道高手如云,跪求解答。
在接線端子處,拿FLUKE萬用表測量單相8kW加熱器阻絲兩端阻值,在相同溫度相同手法下,正測6.4Ω 反測4.5Ω(不知道怎么描述,就是紅筆黑筆顛倒過來測兩頭),阻值難道還有正反嗎?我現在只好把紅筆測6.4Ω的那端接火線,另一端接零。不知道加熱絲的材料,看起來是金屬的。本人才疏學淺,實在解釋不通了,跪求高手幫忙解答。
知識點:歐姆檔
Keysight34411A數字萬用表 產品概述 Keysight 34411A(安捷倫)萬用表代表安捷倫最新一代的萬用表。基于行業標準 Keysight 34401A(安捷倫)數字萬用表的巨大成功,新型 34411A 儀表提供了更高的精度、擴展的測量能力、顯著提高的測量速度和吞吐量,以及包括 LAN 和 USB 在內的現代計算機接口。在設置和配置 DMM 時,雙顯示屏提供雙重測量功能和易用性。34401A 的各個方面都進行了改進,無論您是在工作臺上還是在系統中使用它,都能做到最好。 6 1/2位 50,000 個讀數/秒。@ 4 1/2 位到 PC 1M讀取內存 模擬電平和前/后觸發 30 PPM 1 年基本直流精度 LAN、USB 和 GPIB 標準 DCV、ACV、DCI、ACI、2 線和 4 線電阻、頻率、周期、連續性和二極管測試 電容和溫度測量 擴展的測量范圍
萬用表是常見的電壓、電阻、電容、溫度等測量儀器,數字萬用表操作簡單,功能豐富,顯示屏直接將需要測量的直流電壓、交流電壓、直流電流、交流電流、電阻
知識點:通斷
用數字式萬用表二極管擋去測二極管時,紅表筆接二極管的正極,黑表筆接二極管的負極,此時測得的是什么? 電阻還是電壓?我用的萬用表的二極管擋和側電阻的蜂鳴器擋是同一個擋位。對這個問題,本人也查了很多資料,但是有的說是是二極管的正向導通阻值,也有的說是測得的是二極管的正向電壓降,到底是哪一個,還是請網易電氣的高手給我一個正確的答案吧!
FLUKE數字萬用表可以測量電壓、電阻、電流、二極管、三極管、MOS場效應管的測量等幾大功能綜合在一起的強大的一款小儀器。而FLUKE測溫儀只是單單的測量溫度的儀器。為了讓你更好的掌握萬用表測量方法,來詳解一下它的使用方法和功能與注意事項。 一、測量電壓時 測量直流電壓時,如電池、隨身聽電源等。首先將黑表筆插進相印的孔, 把旋鈕選到相印位置。 二、測量交流電壓的時
現有一臺S7-250/10變壓器,有部分負載時,低壓側用數字萬用表和電筆測試時,電表顯示235V,三相基本平衡;電筆測試三相都亮.但當接入另一路負載時,測三相電壓基本不變,仍為235V,三相也平衡,用鉗型表測電流有256A左右,可用試電筆測卻有一相不亮,同時測變壓器對應樁頭試電筆也不亮,這時三相用電設備卻不能運行,表現缺相的癥狀.如果是短路為什么電流不明顯,同時變壓器不見異常?請幫助!
在現場變頻柜用鉗表測量了一臺30HZ水泵用施耐德變頻器的進線電流A11/C7,但在配電室內上游開關下口測量為15/14/14,多功能電表也是這樣顯示。水泵是配電盤專用的,沒有別的負載。請教幾位有遇到這樣怪事的嗎?謝謝!