實驗室3P系統,工況室內干濕球:7/6,冷凝器水冷。。。實驗運行一段時間后,壓機整個基本上都結了厚厚的霜,都快成冰了。。室內蒸發器從膨脹閥后到整個蒸發器結霜嚴重。。。。我分析著:壓機結霜嚴重,應該制冷劑加多了,但是膨脹閥后就結霜,這不又說明制冷劑少了嗎。。。有點矛盾。不明白 為什么???最后找問題,蒸發器分兩路膨脹閥,發現其中一路熱力膨脹閥的調節旋桿全開。。關小后問題會解決,都不結霜了。。。不明白為什么。。。。
冷庫氟利昂系統單機帶多個蒸發器需要供液怎么處理?是加分液器還是? [ 本帖最后由 sdcold 于 2012-12-24 15:21 編輯 ]
冷媒壓縮機經常出現卡死,抱軸現象,會不會跟這個冷干機的蒸發器或冷凝器的換熱面積、銅管直徑的大小的有關呢?比如說,2匹的冷媒壓縮機該配多大的蒸發器或冷凝器,換熱量是怎么計算的?求前輩回答一下。
首先聲明,本人不是學制冷的,有些問題想請教一下大家流入蒸發器的制冷劑和流出蒸發器的制冷劑除了在壓力溫度以及形態上的變化還有其他的變化沒,剛流出是溫度大概有多高(如果陳列柜溫度下線設置為2度的話)?剛流出蒸發器的制冷劑能不能再次流入蒸發器?關于這方面的問題有沒有書推薦,謝謝
升膜蒸發器主要由蒸發室和分離室組成。蒸發室內由眾多垂直細長管組成,管長與管徑比一般取100~150,管徑約25~50mm。 料液經預熱后從蒸發室底部進入,料液在管內受管外蒸汽加熱作用迅速汽化,產生二次蒸汽快速上升
泄漏是冰箱冷柜最常見、最普遍、最容易發生的故障。 冰箱冷柜經使用一段時間以后,短則數月,長則幾年不等。都會出現制冷效果差,部分或完全不制冷,壓縮機不停機,冷凝器發熱不夠或完全不發熱,壓縮機運轉溫度高得燙手等現象。 斷開壓縮機的工藝管口時,只有少量或完全無制冷劑噴出。當出現這些情況時,足以判斷是系統存在泄漏故障。 而遇到這種情況的我們該選擇哪種維修方式? ( 1
請教各位師傅,某品牌冷凝器的銘牌標注換熱面積是70m那么這個平方數是整個冷凝器的銅管加起來的內壁總和嗎?同樣的問題蒸發器銘牌標注也是這樣的蒸發面積,也是算銅管的內部空間總和嗎?
請教各位師傅,我有一臺滿液式冷凍機,蒸發器破了一根銅管,也進水了,水放掉后,蒸發器里剩余的水能用無水甲醇除水嗎,可以的話要注意什么細節?
為什么蒸發器接口會比冷凝器大呢,冷凍水冷卻水額定供回溫差都為5℃呀,求指點
我想知道進入蒸發器的制冷劑是不是全部是低溫低壓的液態??還是有一小部分的氣態存在???從冷凝器出來的是不是濕蒸汽混合態還是高溫高壓的飽和液,難道就不含有一點氣態制冷劑嗎???
我把蒸發壓力、進水量及進水溫度都控制為定值 , 而把蒸發器配比系統本來該配的蒸發器配大2倍甚至更多!~這樣系統會不會出問題?我的腿測試系統不會出問題,蒸發器越大只能是導致出水溫度越接近蒸發溫度! 不知道我的推測正確與否?謝謝大家指點迷津
中央空調未端,由于日久的使用,蒸發器中間層,表面層均賭死。蒸發是七排管的。大厚了。無法清洗,專用藥水也只能清洗到表面而已。請教各位同盟。謝謝!!
一臺冷水機組,空氣冷卻,冷凍水流量、溫度溫定。測蒸發器入口的溫度0.4℃上下變化很小,測蒸發器出口溫度在2.4℃~10℃范圍內振蕩變化,請大家從原理上分析原因!
蒸發器的除霜方法有很多,首先有以下幾種判斷結霜方式:1.檢測蒸發器溫度2.檢測流過蒸發器空氣流量3.檢測流過蒸發器空氣壓差4.檢測蒸發風機電流5.檢測蒸發風機轉速除霜方式主要有:1.停機化霜2.熱氣旁通除霜3.逆循環除霜4.電加熱除霜請大家針對如上幾種進行討論,并選出一種能簡單且真實判斷出蒸發器除霜的方法,且除霜的方式更快、溫度波動更小、更節能。
我這邊采購的申菱中央空調螺桿式熱回收風冷熱泵型冷水機組RLSRF550型,從09年11月開始使用,直到現在六次漏雪種,是機器本身有故障還是由于使用原因造成的?已造成蒸發器的銅管破裂,漏水至壓縮機內部,是否可以維修,還是必須更換蒸發器,有哪些使用不當可以造成這樣的情況發生,另外,如果更換蒸發器的話,大概的費用是多少?本人非空調專業,基本一無所知,忘各位高手大俠指導指導!拜謝先!
詳辯蒸發器芯體結霜的原因首先介紹下 我說的偏重于車用空調,但道理是一樣的。針對上述題目我先發表自己的見解。芯體結霜本質上說冷媒節流后,冷量未充分及時換熱,導致冷凝水在芯體上結霜,甚至結冰。針對這一點 主要解決方案是一 加大蒸發器 二 加大風量 三 減小冷凝器 四 降低壓縮機轉速 五 當讓冷媒過多或過少都會引起蒸發器結霜。六 針對膨脹閥,加大膨脹閥開度。以上各點數個人意見,若有不同意見,提出,大家交流下,相互學習。
最近遇到一臺螺桿機組干式蒸發器泄露問題 廠家的人說是由于冬季水沒放干凈 導致銅管凍裂 用戶說是質量問題或是機組打壓查漏時壓力高所致 等待蒸發器解體 進一步檢查原因 請教一下個位老師如何判斷蒸發器漏點的原因
知道蒸發器所控制的陳列柜的溫度變化,還需要哪些條件才能求其蒸發壓力,如何計算?有計算公式嗎?或者知道蒸發壓力的初值能否用迭代的方法求其變化規律,具體方法如何?謝謝!
一臺螺桿機 比如在-10℃的時候 它的制冷量為70.5KW 那么蒸發器配置的時候是卡住這個70.5KW的容量配置呢 還是大一點好其實我是想問低溫機配置蒸發器的時候是不是需要增大一部分蒸發器的容量,說白了就是增加余量, 如果是 為什么要這么做 有什么益處。還有就是如果增加余量是不是增加的幅度要比空調工況下余量多,如果是,這是為什么?